Проблема с расписанием (нет проблемы)
В программе есть две копии одного и того же блока расписания. Но один работает правильно, второй нет.
В чем проблема не понятно. Может быть есть новый макрос расписания для Тима? |
11.09.2018, 17:45 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
А где программа-то?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
12.09.2018, 09:14 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
|
12.09.2018, 10:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Неправильно - это как?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.09.2018, 11:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
|
13.09.2018, 11:38 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Цитата:
Переключаются экраны между собой? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.09.2018, 12:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Оператор настраивать на экране оба расписания одинаково, но одно из них включается/выключается, как он настроил, а другое (для К2ВР1) работает как угодно только не как, оно настроено.
|
13.09.2018, 14:42 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Как именно вы настраиваете расписание? Нужны все действия по дням недели и состояние группировки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.09.2018, 14:48 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Да. Понимаю. Но может быть у вас есть макрос расписания, последняя редакция так сказать?
|
13.09.2018, 14:50 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Цитата:
Поясните, пожалуйста, вашу гипотезу, как изменение версии может повлиять на это поведение? Макрос работает? Работает. Скопированный не работает? Вы говорите, что не работает. Как изменение версии повлияет на работу рабочего и неработу нерабочего? Я бы наоборот, грешил на правильность использования копии или на ошибку лоджика при копировании макроса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.09.2018, 16:12 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
может быть поставить вопрос по другому?
Как сделать два расписания в Трим5 для двух разных ПВУ? |
13.09.2018, 16:23 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Цитата:
Способов может быть чуть меньше, чем сотня. Всё зависит от конфигурации системы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.09.2018, 16:44 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Трим подключен к двум пикселям с разными ПВУ. Для каждой из них в триме нужно сделать расписание работы.
|
13.09.2018, 17:07 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с расписанием на Трим5
Цитата:
Кстати, как работают или как должны работать ваши макросы расписания я не знаю. Я их впервые вижу. И на первый взгляд они работают абсолютно одинаково и даже больше - на первый взгляд они работают даже корректно. Но вы уже который день сопротивляетесь тому, чтобы я мог вам помочь. Потому как помочь я вам смогу только когда увижу проблему в работе. А увидеть проблему я смогу только тогда, когда полностью повторю вашу систему. А повторить вашу систему я смогу только тогда, когда загружу ваш проект в аналогичный контроллер и сделаю все настройки аналогичными вашим. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.09.2018 в 17:27 |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Проблема подключить встроенные датчики Trim 5 (нет проблемы) | tkforta | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.04.2020 23:37 |
Проблема с записью программы в Pixel-1211 (нет проблемы) | Пятница | Вопросы о Pixel | 15 | 24.07.2018 18:47 |
pixel 1211 и Trim 1060 проблема связи (нет проблемы связи) | tkforta | Вопросы о Pixel | 17 | 10.04.2018 16:33 |
Проблема с проведением связей (нет проблемы) | Andre_pash | SMLogix | 9 | 11.12.2017 14:25 |