Проблема с дискретным входом на новом 2Gi (решена)
Только купил свой первый контроллер и мне так "повезло"?
Проблема с дискретным входом на новом 2Gi: https://youtu.be/IK0xMGsQO1M Одинаково с перемычкой и без. SmLogix последний 3.27.0373 Режим отладки роли не играет. Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2016 в 11:22 |
17.05.2016, 10:13 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Время тика какое? Или там постоянно замкнуто было? |
17.05.2016, 10:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
К нему ничего не подключено. Время тика на видео 100мс. Пробовал при 30мс, - без разницы. |
17.05.2016, 10:39 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
И не факт что в Лоджике Вы правду видите. Киньте вход на индикатор led0 нагляднее будет. |
17.05.2016, 11:00 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
17.05.2016, 11:22 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2016, 11:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
17.05.2016, 11:39 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Хотя может действительно вывести на экран и лампочкой заставить поморгать Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2016 в 12:03 |
17.05.2016, 12:02 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2016, 12:06 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Честно говоря, версию Software не проверяли (понадеялись на то, что так как он пришел 3 дня назад - версия там последняя). |
17.05.2016, 12:10 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
И нужно проверить, работает ли DOUT2. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2016, 22:08 | #12 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Недавно пришёл и нам контроллер с точно такой же проблемой. Первый дискретный постоянно мигает. И это физическое мигание. Проверили через выход контроллера. А остальные дискреты входа вообще не реагируют на изменения состояния. При этом потенциал на дискетах 5 вольт у всех. Интерфейс и выходы при этом работают без проблем. Обновления софта контроллера не помогло. Версия лоджика последняя. Ибо в ожидании трима сейчас. Программа записанная в контр. значения не имеет.
Последний раз редактировалось sidkurt, 17.05.2016 в 22:19 |
18.05.2016, 07:22 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
18.05.2016, 09:33 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2016, 16:06 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Такая же проблема, din0 хаотично пляшет, остальные не реагируют, потенциал на входах 5В.
Серийные номера: 368257 368260 |
18.05.2016, 16:26 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2016, 03:18 | #17 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Да что там подменный, я бы с удовольствием поменялся, но отправлять к Вам, а потом ждать пока вы вышлите свой, - непозволительная роскошь... (ибо контроллер у меня один, а сроки по проекту уже горят) Был бы очень благодарен, если бы вы сначала выслали подменный. |
19.05.2016, 06:55 | #18 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Заводской номер нашего контроллера 368186 |
19.05.2016, 07:24 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
блин у нас на складе кроме проблемных есть еще парочка которые не вскрывали еще, но думается тоже косячные судя по серийным:
368254 368257 -проблемный 368259 368260 -проблемный 368261 |
19.05.2016, 10:32 | #20 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Обновился через СмЛоджик. (Кстати информация в справке немного не соответсвует).
Как и предполагалось, проблему со входом это не решило. Однако, теперь можно загружать программы с блоками из Смарт. По всей видимости, решить проблему удаленно не получится... |
19.05.2016, 11:24 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Этим действием 100% будет понятно, проблема в железе или софте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2016, 11:26 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
19.05.2016, 11:38 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
1. установите лоджик 3,25 http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.25/ 2. прошейте в контроллер ядра 3,27 они в комплекте с лоджиком будут видео тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598 3. создайте новый проект в лоджике 3,25 и на нем проверьте дискретные входы. если что не будет получаться позвоните Кириллу 8-812-335-01-91 p.s.на складе нашел 5 контроллеров с серийниками похожими ни на одном не повторил... |
19.05.2016, 17:21 | #24 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
19.05.2016, 17:24 | #25 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
19.05.2016, 18:53 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Ядра пока перешивать не надо всем спасибо за участие завтра утром узнаю почему у вас такой проект получился P.s. да сервак бы ушел но я бы потом вам дал ссылку на ядра с серваком |
19.05.2016, 20:01 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
|
19.05.2016, 20:34 | #28 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Такой мощный проект написал, что аж контроллер не выдержал |
19.05.2016, 20:50 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Повторяется все при сохранении файла, копировании содержимого поляны в новый проект. А дальше повторяется в новых проектах. Запуск космического корабля на марс2.psl Лог контроллера засран May 19 19:59:07 smse: Cant write to pipe! val=1004512 ret=-1 errno=32 Полная переустановка лоджика не помогает. Последний раз редактировалось ATS, 19.05.2016 в 21:04 |
19.05.2016, 21:39 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Проблема с дискретным входом на новом 2Gi
Веселуха продолжается - переустановка системы из лоджика не помогла
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отваливается модбас (проблема решена) | razerface | Вопросы о SMH-2G(i) | 7 | 04.07.2019 16:32 |
Датчики ntc10Kom (проблема решена) | vergin | SMLogix | 3 | 18.07.2018 10:52 |
Защита от "дребезга" данных, получаемых по RS485? (проблема решена) | ailcat | Связь с внешним миром | 6 | 02.04.2018 16:14 |
Пропадает связь с МС (проблема решена) | New | Вопросы о SMH-2G(i) | 19 | 27.03.2015 16:04 |
Проблема при конвертации проекта из 2G в 2Gi | dima | SMLogix | 3 | 22.07.2014 19:28 |