|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2022, 18:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не могу включить выход в дискретном модуле МДВВ
Всем привет !!!
Помогите новичку. Есть TRIM5, в SMArt вставляю кнопку СТАРТ В SMLogix на закладке Устройства добавляю на COM1 устройство МДВВ. Создаю карту памяти устройства и добавляю переменную для 1 выхода. НУЖНО, ЧТО БЫ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ СТАРТ, МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА ЗАМКНУЛ 1 ВЫХОД. Целый день потратил что бы разобраться с картами памяти, так и не смог. Для MB110-8AC адреса для карты памяти нашел здесь на сайте (за что вам огромное спасибо, все работает), а вот как заставить выход работать не могу понять или адрес в карте памяти не правильно ставлю. Пните пожалуйста в нужном направлении. Фото из инструкции по МДВВ прилагаю. |
25.01.2022, 19:09 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
А проект приложить?
К слову, MB110-8AC - модуль аналоговых входов, а не дискретных выходов. Последний раз редактировалось младшой, 25.01.2022 в 19:19 |
25.01.2022, 19:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Насколько вы уверены в том, что у вас "МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА/ВЫХОДА"?
Последний раз редактировалось Ilya J., 26.01.2022 в 11:26 Причина: удалил строку по просьбе автора |
25.01.2022, 19:53 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Цитата:
МДВВ Не реклама. __________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 26.01.2022 в 11:27 Причина: удалил ссылку |
|
25.01.2022, 19:54 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Проект смогу только завтра выложить. А так все это на ОВЕНе и работало. Я сам это делал, поэтому МДВВ (модуль дискретного ввода вывода - дискретнее не бывает) и МВ110 да аналоговый. А вообще погиб СПК-107, а у меня лежал ТРИМ5 и я решил его прикрутить к существующей системе. На СПК плохо работает тачскрин.
|
25.01.2022, 20:18 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
25.01.2022, 20:57 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Если внимательно прочитать РЭ https://owen.ru/uploads/38/re_mdvv_2174.pdf
То там все написано. Адрес состояний входов = 51, Адрес управления выходами = 50. Также приложил карту адресов (адреса поправил, название нет). PS. За основу взят модуль MК110-220.4К.4Р. __________________ Саня |
Благодарность от: |
26.01.2022, 11:29 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
А что значит всё работает, но выход не работает? Это как? Я бы орс-сервером опросил сначала или предложением ATS воспользовался бы.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2022, 14:34 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Работает аналоговый модуль и перевернув байты получаю нормальное число RIAL которое мне нужно. А вот включить выход №1 на дискретном модуле МДВВ мне удалось благодаря monstr696 СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ. Получается в карту памяти слейф устройства МДВВ надо поставить адрес 50 это будет работать выход№1, а как остальные включать пока догадаться не могу.
|
26.01.2022, 14:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
26.01.2022, 15:23 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
26.01.2022, 15:35 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Именно он и подойдет.
Каждый бит числа, отправляемый по адресу 50, задает состояние для соответствующего реле. |
Благодарность от: |
26.01.2022, 16:19 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
26.01.2022, 16:22 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.01.2022, 17:24 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Читайте справку там все есть.
PS. Сначала читаем, а потом пишем, а не наоборот. __________________ Саня |
Благодарность от: |
26.01.2022, 17:27 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Выкладываю проект.
Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2022 в 01:00 Причина: удалил вложения за ненужностью |
26.01.2022, 17:35 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
А ответ монстра вам не понятен? Вам не нужно создавать новую переменную, вам нужно изменить число на текущей переменной.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
26.01.2022, 17:50 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
26.01.2022, 17:57 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
|
Благодарность от: |
26.01.2022, 19:22 | #20 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не могу включить выход в дискретном модуле
Теперь дошло, когда так на пальцах объяснили мне. Всем большое спасибо за помощь. Завтра на работе опробую .... отпишусь.
|