Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.01.2022, 13:48   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Другой пользователь начал отладку

Вроде была такая тема, но не могу найти, поэтому создал новую. Переместите если что...

Контроллер SMH4
Лоджик 3.34.0091 отформатирован.

Подключен удаленно через SMConnect. После сбоя связи не могу подключится в режиме отладки - вываливается в ошибку "Другой пользователь начал отладку"

Контроллер на связи. Перезаливать проект сейчас нельзя, а таv как на грех проблемы и не подключится...
Есть способ перезапуска какого-то сервиса через ssh?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой пользователь начал отладку

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вроде была такая тема, но не могу найти, поэтому создал новую. Переместите если что...

Контроллер SMH4
Лоджик 3.34.0091 отформатирован.

Подключен удаленно через SMConnect. После сбоя связи не могу подключится в режиме отладки - вываливается в ошибку "Другой пользователь начал отладку"

Контроллер на связи. Перезаливать проект сейчас нельзя, а таv как на грех проблемы и не подключится...
Есть способ перезапуска какого-то сервиса через ssh?
Коннект остался открытым. Должен сам протухнуть через некоторое время. Через какое - не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:40   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой пользователь начал отладку

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Есть способ перезапуска какого-то сервиса через ssh?
Если не дождетесь, то вроде restart помогает, проект и сервисы при этом перезагружаются. Но лучше подождать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:49   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Другой пользователь начал отладку

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
restart помогает, проект и сервисы при этом перезагружаются. Но лучше подождать.
Рестарт это же перезагрузка контроллера.
Перезапускать объект сейчас нельзя. Только после 22:00


Добавлено через 38 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Коннект остался открытым. Должен сам протухнуть через некоторое время. Через какое - не знаю.
Благодарю, подождем...


Добавлено через 19 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Коннект остался открытым. Должен сам протухнуть через некоторое время. Через какое - не знаю.
Подключился. Соединение "тухло" примерно 2-3 часа.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024