Добрый день, Разработчики.
Нельзя ли в элемент "Кнопка" добавить возможность изменять состояние (нажата/отжата) из FBD? Было бы очень удобственно!
Или, хотя бы, галочку для сброса (отжатия) с приоритетом FBD.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 16:42   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопки в SMArt

Так это же есть. Когда в смарте кнопку выбираете - там внизу "фиксация при нажатии" и галочка появится "вход для записи значения извне"...
На поляне будет вход, по значению на котором кнопка принимает желаемое состояние. Но имейте в виду, что для отключения кнопки - надо вход переключить туда-сюда.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:18   #3
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Как-то не разглядел. Сейчас проверю..

В самом деле - всё уже придумано! Спасибо!

Всё-равно не получается..
Мне нужно сделать наборную панель на 20 кнопок. Нажатая кнопка должна подсвечиваться до тех пор, пока не будет нажата какая-то другая. Хорошо, если бы можно было назначать состояние и кнопкам без фиксации. А теперь приходится огород городить..

Всё-таки, для фиксируемой кнопки просто НЕОБХОДИМА возможность сброса из FBD.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.04.2017 в 17:41
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 17:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопки в SMArt

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Всё-таки, для фиксируемой кнопки просто НЕОБХОДИМА возможность сброса из FBD.
Да не, всё же она достаточно легко ОБХОДИМА, чтобы необходимость этой необходимости была недостаточно необходима.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (16.6 Кбайт, 299 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 18:29   #5
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено)

Спасибо! Работает!!) Однако ж, огород (когда 20-то кнопок!))
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 18:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено)

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Спасибо! Работает!!) Однако ж, огород (когда 20-то кнопок!))
Копипаст и "замена" потребуют на это секунд 30-40.

"Собираете" одну кнопку на FBD, далее выделяете, ctrl+c и 19 раз ctrl+v.

Далее выделяете нужную кнопку в дереве и заменяете ею "пустышку" копипаста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024