Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.10.2015, 15:17   #1
Sergei
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Arrow Убрать датчик обратной воды, если антифриз (решено)

Здравствуйте. Насколько необходим датчик обратной воды в приточной системе с водяным калорифером, в случае использования в качестве теплоносителя этиленгликоля? Если необходимости в нём нет, то каким образом можно исключить его из проекта?
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 10:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик обратной воды

Цитата:
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Насколько необходим датчик обратной воды в приточной системе с водяным калорифером, в случае использования в качестве теплоносителя этиленгликоля? Если необходимости в нём нет, то каким образом можно исключить его из проекта?
Самое простое - сымитировать его нормальные показания.

А так-то он нужен. Прогрев-то зимой делать всё равно нужно, а не давить при запуске уличные -30 в воздуховоды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024