|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.11.2021, 13:01 | #61 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Глянул доку - неплохой шлюзик для FMR.
Но сначала был другой? Этот видимо домашний. Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2021 в 13:20 |
26.11.2021, 15:11 | #62 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
26.11.2021, 15:30 | #63 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Подключился сейчас к шлюзу "на работе" - вижу все значения с датчиков. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.11.2021, 16:54 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Думаю проблема сейчас в превышении числа IP соединений. А так к шлюзу вопросов нет.
Но автор никак не расскажет нам структуру сетей. А тут может быть кучка проблем. Ели это просто мониторинг помещений то напрашивается стробируемый опрос с перебором датчиков по модбас адресам. В локалке проблем должно быть гораздо меньше. Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2021 в 17:19 |
26.11.2021, 17:40 | #65 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.11.2021, 18:00 | #66 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Не совсем согласен. Лоджик и контроллер пока нелогично работают с опросом нескольких слейвов на одном IP.
У автора в данном проекте вопросов тоже не должно быть. Но с учетом чужих подключений могут быть проблемы. Увидел Ваши подключения с Овнунету и решил запустить Инсатика. 002.png Больше бэд чем гуд. Это подтверждает ограничение числа TCP коннектов. |
15.12.2021, 20:34 | #67 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Такая же ситуация. "Расширенный" блок Slavex при управлении из FBD не работает. Подключен модуль расширение IECON. Контроллер TRIM5 При снятии галки управления из ФБД - все работает. Настройки 19200 8N1 На блоке настройки такие: Break 30 Set щелкаю в 1 и снова в ноль Stop 0 interface 1 adress 1 baudrate 3 format 16 timeout 100 |
|
16.12.2021, 11:25 | #68 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Версия ПО контроллера? Ваш проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|