Контроллер работает на приточную установку . Дистанционно управляется по Ethernet : 2Gi - кабель 20 метров - коммутатор D Link - контроллер ОВЕН110 - дисплей диспетчера . За ночь бездействия приточной установки пропадает связь от 2Gi ( перестаёт дистанционно управляться ) хотя на коммутаторе обмен идёт . Достаточно отключить/подключить разъём Ethernet на 2Gi - связь восстанавливается. Во время работы связь иногда пропадает на доли секунды ( судя по дисплею диспетчера ) но на работу ни как не влияет. Подобных приточных установок 12 шт. но дефект начал проявляться на одной через 2 месяца работы. Если учесть что дело не в коммутаторе ( меняли ) и ОВЕНе ( на нем ещё 2 установки висят ) то в чём может быть причина - "слетела" прошивка 2Gi ? ( почему ? работает через бесперебойник ) или дело в "железе" ?
И ещё. Если во время отсутствия связи с 2Gi сбросить питание и снова включить то контроллер переходит в режим "Работа".
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
Контроллер работает на приточную установку . Дистанционно управляется по Ethernet : 2Gi - кабель 20 метров - коммутатор D Link - контроллер ОВЕН110 - дисплей диспетчера . За ночь бездействия приточной установки пропадает связь от 2Gi ( перестаёт дистанционно управляться ) хотя на коммутаторе обмен идёт . Достаточно отключить/подключить разъём Ethernet на 2Gi - связь восстанавливается. Во время работы связь иногда пропадает на доли секунды ( судя по дисплею диспетчера ) но на работу ни как не влияет. Подобных приточных установок 12 шт. но дефект начал проявляться на одной через 2 месяца работы. Если учесть что дело не в коммутаторе ( меняли ) и ОВЕНе ( на нем ещё 2 установки висят ) то в чём может быть причина - "слетела" прошивка 2Gi ? ( почему ? работает через бесперебойник ) или дело в "железе" ?
Кабели проверяли? Может кабель был не закреплён и расшатался разъём либо на кабеле, либо в контроллере.



Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
И ещё. Если во время отсутствия связи с 2Gi сбросить питание и снова включить то контроллер переходит в режим "Работа".
Была такая ошибка в Конструкторе когда-то.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:26   #3
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

С кабелем и разъёмом всё в порядке , как и с коммутатором - на них то по началу и грешили . Подозрение действительно было на прошивку ( что то с несовпадением скорости опроса - я не программист ) - но вот почему она "слетела"? . Вызову инженеров-пусть перешивают . а там посмотроим . ( но каждый месяц перешивать - не дело ...) . Пока не прощаюсь - до результата .
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 15:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
Подозрение действительно было на прошивку ( что то с несовпадением скорости опроса - я не программист ) - но вот почему она "слетела"?
Причина описанной вами работы неизвестна. Если причина неизвестна, то и нельзя ставить вопрос "Почему она "слетела?"".

А если она не "слетала"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:56   #5
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Я "заказчик" , а есть "подрядчик" который собрал систему автоматизации с ошибками , спустя рукава и т.д. И как всегда всё это досталось по наследству . Методом " научного тыка" определились что дело в 2Gi . Поэтому и вопрос был - если не было от производителя каких либо бюллетеней по неисправности железа - что в порядке вещей ( не там припаяли , сильней прикрутили ) значит прошивка с ошибкой , особенно если использовался старый конструктор ( это к вопросу о само произвольном включении при подаче питания - для нас это серьёзная авария ). А то что она выползла через 2 месяца - мало ли . Поэтому , что бы предъявить что-то "подрядчику" надо быть подкованным хоть на сколько то . Начать хотя бы с ошибки в конструкторе...
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 11:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
Я "заказчик" , а есть "подрядчик" который собрал систему автоматизации с ошибками , спустя рукава и т.д. И как всегда всё это досталось по наследству . Методом " научного тыка" определились что дело в 2Gi . Поэтому и вопрос был - если не было от производителя каких либо бюллетеней по неисправности железа - что в порядке вещей ( не там припаяли , сильней прикрутили ) значит прошивка с ошибкой , особенно если использовался старый конструктор ( это к вопросу о само произвольном включении при подаче питания - для нас это серьёзная авария ). А то что она выползла через 2 месяца - мало ли . Поэтому , что бы предъявить что-то "подрядчику" надо быть подкованным хоть на сколько то . Начать хотя бы с ошибки в конструкторе...
Я понимаю, что вам нужно что-то предъявить. Но и охоту на ведьм тоже не стоит устраивать.

Все бюллетени на форуме, раздел "Сообщения об ошибках".

Не нужно равнять программу, которую генерирует Конструктор, с "прошивкой". Операционная система - это операционная система. Программа - это программа. Программа никак не может повлиять на связь. Никак от слова "совсем никак".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 14:09   #7
BBB36
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 65
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Собрали недавно объект с участием сигнетика и панелей оператора винтек. так вот пропадала связь периодически так-же. Как потом оказалось разъём коммутатора Д-линк в одном случае, разъём шнура в другом. Факт, было.
BBB36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 17:24   #8
Михаил Муромцев
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Возможно я несколько костноязычно выражаюсь - повторю - я не программист. Я сервисный инженер . И когда железо приходим мёртвое или не совсем - первым делом приходится его тупо перепрошивать . А под этим можно понимать что угодно- система это или программа. Если планшетник теряет связь по GSM или телевизор внешний диск не видит - может быть это программа не понимает железо или железо не даёт программе работать. Если бы у меня была возможность , и в этой теме мне хватало бы знаний - я б не спрашивал , а тупо как в загаженном компе всё снёс и заново поставил. Поменяли всё что можно до контроллера по три раза. Сам менял . Вывод ? Ждать подрядчика .
И вопрос дилетанта - сколько по времени занимает составление ( или как правильно ) конструктора - до установки его в агрегат ? А то мне кажется резину они тянут.
Михаил Муромцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 17:48   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь со внешними устройствами

Цитата:
Сообщение от Михаил Муромцев Посмотреть сообщение
И вопрос дилетанта - сколько по времени занимает составление ( или как правильно ) конструктора - до установки его в агрегат ? А то мне кажется резину они тянут.
Чтобы вы поняли, о чем спрашиваете, то представьте, что вам нужно перейти дорогу. Сколько времени у вас это займёт?

А если дорога многополосная? А если на неё оживлённое движение? А если светофор красным горит? А если у вас глаза завязаны? А если...? А если...?

Вот так и тут. Можно и за 10 минут, а можно и за несколько дней. В зависимости от своих "А если...?"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024