По умолчанию CAREL TH-Tune и SEGNETICS (решено)

Здравствуйте господа. Получил на днях задачу - прикрутить терминал TH-Tune к Сегнетиксу. Может кто сталкивался с подобной задачей?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 16:30   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа. Получил на днях задачу - прикрутить терминал TH-Tune к Сегнетиксу. Может кто сталкивался с подобной задачей?
Ответил в личку.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 16:35   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

У Вас есть адреса этого кареля?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 16:43   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
У Вас есть адреса этого кареля?
Если проанализировать карты переменных оборудования CAREL от можно заметить что адреса переменных одинаковые для панелей.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
У Вас есть адреса этого кареля?
ответил в личку.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.07.2021, 18:50   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если проанализировать карты переменных оборудования CAREL от можно заметить что адреса переменных одинаковые для панелей.


Добавлено через 1 минуту




ответил в личку.
Вот что мне прислал представитель карела (во вложении). Но не вяжется никак.
Вложения
Тип файла: pdf thTune дисплей Carel инструкция.pdf (3.79 Мбайт, 266 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 19:33   #6
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Я не сильно разбирался с адресацией, но у меня что то начало получаться но потом заглохло адреса в доках не те или я на других лыжах еду. потом времени не было, мож зимой появиться попробую снова, чего ему просто валяться дома.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 21:34   #7
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Я не сильно разбирался с адресацией, но у меня что то начало получаться но потом заглохло адреса в доках не те или я на других лыжах еду. потом времени не было, мож зимой появиться попробую снова, чего ему просто валяться дома.
Да такая же ерунда. Люди торгующие этим добром ничего внятного сказать не могут. Но завтра буду разговаривать с программером из CarelRussia. Он и только он может помочь. Если все будет ровно результаты выложу.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.08.2021, 17:23   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Если кому то нужна карта протокола ModBus RTU на Carel th-Tune с описанием особенностей на русском. (на двух листах)
То она тут.https://cloud.mail.ru/public/Dn3R/X4CXRRbo2


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 05.08.2021, 12:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если кому то нужна карта протокола ModBus RTU на Carel th-Tune с описанием особенностей на русском. (на двух листах)
То она тут.https://cloud.mail.ru/public/Dn3R/X4CXRRbo2
Совместимый XLS.
Вложения
Тип файла: xls Carel TH-tune modbus.xls (206.5 Кбайт, 127 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 13:59   #10
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Здравствуйте!
В итоге у кого-то получилось?
Работает?
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 14:20   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от submachine gunner Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
В итоге у кого-то получилось?
Работает?
Вы просто интересуетесь или у вас какой-то вопрос?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 14:51   #12
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы просто интересуетесь или у вас какой-то вопрос?
Я тоже хочу их законнектить, и пытаюсь выяснить, стоит ли тратить время
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 16:01   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от submachine gunner Посмотреть сообщение
Я тоже хочу их законнектить, и пытаюсь выяснить, стоит ли тратить время
Попробуйте воспользоваться закрепленной здесь картой.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 16:13   #14
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте воспользоваться закрепленной здесь картой.
Спасибо, попробую.
Только я th-Tune не купил ещё, и будет не очень, если куплю, а потом окажется, что эта связка не работает)
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 16:37   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от submachine gunner Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Только я th-Tune не купил ещё, и будет не очень, если куплю, а потом окажется, что эта связка не работает)
Возьмите ТРИМ)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 16:49   #16
submachine gunner
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Возьмите ТРИМ)
При всём уважении, ТРИМ втрое дороже, а его функционал мне в данном случае не нужен
submachine gunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 17:25   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от submachine gunner Посмотреть сообщение
При всём уважении, ТРИМ втрое дороже, а его функционал мне в данном случае не нужен
Судя по сообщениям, можно предположить, что monstr696 владеет некой информацией о вашей задаче.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 22:13   #18
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Судя по сообщениям, можно предположить, что monstr696 владеет некой информацией о вашей задаче.
Я подключал другое оборудование Carel, а карту мне дал тот кто уже это делал.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2021, 23:19   #19
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Пульт Thtune с сегнетиксом подружил. Ничего сложного, если карта регистров имеется. Если кому нужно, то могу выложить.
А карта от monstr696 не подошла.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 13:25   #20
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Пульт Thtune с сегнетиксом подружил. Ничего сложного, если карта регистров имеется. Если кому нужно, то могу выложить.
А карта от monstr696 не подошла.
конечно интересно, выкладывайте
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 15:16   #21
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Поддерживаю. Я вообще собираю карты переменных любых устройств. Вот только нет времени, чтобы их структурировать, написать инструкции по подключению и настройке и выложить гайд, так сказать.
З. Ы. Чтобы молодёжи помочь.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 21:46   #22
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Во вложении мой проект. Это связка пульта Th-tune, контроллера MATRIX и платы SL1500 PU syslab (плата управляет компрессорами на руфтопе).
Так же список переменных пульта. Пульт реализован и оттестирован на все 10000000000000%.
Вложения
Тип файла: rar Th-tune.rar (2.25 Мбайт, 139 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.12.2021, 22:25   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Пульт Thtune с сегнетиксом подружил. Ничего сложного, если карта регистров имеется. Если кому нужно, то могу выложить.
А карта от monstr696 не подошла.
Карту которую я выложил ранее полностью соответствует Вашему проекту.

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если кому то нужна карта протокола ModBus RTU на Carel th-Tune с описанием особенностей на русском. (на двух листах)
То она тут.https://cloud.mail.ru/public/Dn3R/X4CXRRbo2
Также ее выложили прямой ссылкой на форуме.

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Во вложении мой проект. Это связка пульта Th-tune, контроллера MATRIX и платы SL1500 PU syslab (плата управляет компрессорами на руфтопе).
Так же список переменных пульта. Пульт реализован и оттестирован на все 10000000000000%.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2023, 12:17   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: CAREL TH-Tune и SEGNETICS

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Карту которую я выложил ранее полностью соответствует Вашему проекту.
Подтверждаю Сама карта ваша больше понравилась, т.к. есть комментарии.

Цитата:
Во вложении мой проект.
Спасибо за проект, только непонятно, почему у меня не заработало задание уставки с пульта, пока я не добавил переменную S_CONFIGURATION_FLAG0 и не записал туда 1.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024