Старый 09.12.2020, 11:23   #1
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Изменение уставки (нет проблемы)

Речь будет идти о проекте, созданном в SMConstructor(HVAC). Изменив уставку через меню [Fn]+[F1], не вижу изменений в отображаемом [Fn]+[F4]. Может кто-то объяснить: уставка принята программой или нет? Изменения в работе установки и температуры не наблюдаю.


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Речь будет идти о проекте, созданном в SMConstructor(HVAC). Изменив уставку через меню [Fn]+[F1], не вижу изменений в отображаемом [Fn]+[F4]. Может кто-то объяснить: уставка принята программой или нет? Изменения в работе установки и температуры не наблюдаю.
Можно увидеть ваш проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:46   #3
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно увидеть ваш проект?
да, конечно
на Я.Диске

Стандартный проект, удалил лишь блоки "SCADA"


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
да, конечно
на Я.Диске

Стандартный проект, удалил лишь блоки "SCADA"
Модуль памяти в контроллер установлен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:54   #5
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Модуль памяти в контроллер установлен?
установлен, журнал пишется


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 12:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
установлен, журнал пишется
У вас в плане уставки да, проект полностью стандартен. Описываемая ситуация в нём невозможна. Я загрузил в контролер, проверил - действительно невозможна. Верхняя строчка экрана "F4" напрямую выводит значение уставки из меню. Т.е. число в меню и в верхней строчке экрана "F4" не просто идентичны - это вообще одно и то же число.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 12:34   #7
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас в плане уставки да, проект полностью стандартен. Описываемая ситуация в нём невозможна. Я загрузил в контролер, проверил - действительно невозможна. Верхняя строчка экрана "F4" напрямую выводит значение уставки из меню. Т.е. число в меню и в верхней строчке экрана "F4" не просто идентичны - это вообще одно и то же число.
Странно. Возможно, я что-то делаю неправильно?
Видео на Google Фото


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 12:51   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Странно. Возможно, я что-то делаю неправильно?
Видео на Google Фото
похоже связь оборвана


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
да, конечно
на Я.Диске

Стандартный проект, удалил лишь блоки "SCADA"
именно этот проект лоджиком 3,32,149 на пихсель загружается и ф4 работает корректно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 13:57   #9
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
похоже связь оборвана


Добавлено через 6 минут




именно этот проект лоджиком 3,32,149 на пихсель загружается и ф4 работает корректно
Обновил SMLogix до актуальной версии, перезалил проект в контроллер — всё работает, как надо. Но, видимо, причина всё же в том, что перед предыдущей загрузкой что-то сделал в проекте. Чудес же не бывает...


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 14:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Обновил SMLogix до актуальной версии, перезалил проект в контроллер — всё работает, как надо. Но, видимо, причина всё же в том, что перед предыдущей загрузкой что-то сделал в проекте. Чудес же не бывает...
Нет никакого резона ни вам ни нам ковыряться в прошлой версии, если в современной всё работает нормально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 14:26   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Обновил SMLogix до актуальной версии, перезалил проект в контроллер — всё работает, как надо. Но, видимо, причина всё же в том, что перед предыдущей загрузкой что-то сделал в проекте. Чудес же не бывает...
в старых лоджиках была периодическая машинозависимая болезнь - обрывались связи. возможно это и случалось при загрузке


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 14:34   #12
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в старых лоджиках была периодическая машинозависимая болезнь - обрывались связи. возможно это и случалось при загрузке
контроллер новый, буквально пара месяцев как куплен и месяц в работе...


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 09:46   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
контроллер новый, буквально пара месяцев как куплен и месяц в работе...
машина - это комп, на котором крутится лоджик


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 01:32   #14
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
машина - это комп, на котором крутится лоджик
А! Понял


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024