Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.03.2022, 21:48   #1
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Глючит клавиатура (не глючит)

Здравствуйте.
Что-то странное с клавиатурой SMH2010 SN:251722 - при попытке ввода числа в большинстве случаев остается прежнее значение, иногда возникает совсем другое число и крайне редко записывается введенное значение. Польюзуюсь Enter'ом или использую автоввод значения - неважно, результат один. Например было значение 0 нажимаю 0100, вижу 0100, после ввода последней цифры на экране снова 0. Ввожу 30 Enter результат 2. Снова вожу 30 Enter результат 0. При этом все кнопки физически нормально нажимаются (визуально не продавлены, да и клавиатурой почти не пользовались), все кнопки срабатывают (все цифры на своих местах, никаких заеданий), Enter нормально работает при переходе по меню. Записанные уставки сохраняются после выключения питания. Обычно при попытке записать уставку она сбрасывается в 0, но одна уставка упорно сохраняет значение -NaN.
В контроллере была самописная программа от "СтройИнжСервис" Москва, поскольку клавиатура глючила я залил программу из конструктора - проблема осталась.
Шлейф шевелил.
Моргает колокольчик и при входе в журнал написаны дата и время равные нулям (хотя часы исправно ходят) и снизу ---Пусто---. Других записей нет и не добавляется.
В чем причина и что можно предпринять? Это eeprom накрылась и её нужно заменить? Нужно очень срочно(
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 23:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Моргает колокольчик и при входе в журнал написаны дата и время равные нулям (хотя часы исправно ходят) и снизу ---Пусто---. Других записей нет и не добавляется.
В чем причина и что можно предпринять? Это eeprom накрылась и её нужно заменить? Нужно очень срочно(
Походу да, еепром каюк. Менять проц скорее всего.

ЗЫ. Осталось только понять, как название темы относится к делу. Примерно никак?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 23:38   #3
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Походу да, еепром каюк. Менять проц скорее всего.

ЗЫ. Осталось только понять, как название темы относится к делу. Примерно никак?

Сначала думал дело в клаве. Пока месседж писал, понял, что память)

Замена AT24C512C не поможет? Только проц?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 23:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Сначала думал дело в клаве. Пока месседж писал, понял, что память)

Замена AT24C512C не поможет? Только проц?
Ну попробуйте. Но я прям думаю, что 99% это проц.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 23:47   #5
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну попробуйте. Но я прям думаю, что 99% это проц.

А Микрочиповскую память вместо Атмела можно поставить, она по командам совместима?
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 23:49   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну попробуйте. Но я прям думаю, что 99% это проц.
Да Вы вроде встроенный eeprom в атмегах не используете.


Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
А Микрочиповскую память вместо Атмела можно поставить, она по командам совместима?
Микрочип Атмел еще лет пять назад как скушал. Каннибализм.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.04.2022, 10:52   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
А Микрочиповскую память вместо Атмела можно поставить, она по командам совместима?
Насколько я помню, все АТ24С меж собой совместимы. ФФ только не забудьте в неё прописать перед запайкой, т.е. сотрите её.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.04.2022, 11:58   #8
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насколько я помню, все АТ24С меж собой совместимы. ФФ только не забудьте в неё прописать перед запайкой, т.е. сотрите её.

Заменил эту память и контроллер ожил! Клавиатура починилась
FF нечем прописать, так заработало.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 12:00   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит клавиатура

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
Заменил эту память и контроллер ожил! Клавиатура починилась
FF нечем прописать, так заработало.
Повезло, что внутренняя еепромина жива осталась)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024