По умолчанию Trim 5 не переводится в режим программирования

Всем привет.
Trim 5 - 1060-20-0
sn: 663358

Никак не форматируется.

Что нашел на форуме и что сделал:
-на установочном файле лоджика правой клавишей и от админа выбрать
- лоджик запустить правой клавишей от админа
- контроль учетных записей на минимум
- в браундмауре разрешить все процессы начинающиеся с sm_..
- сбросить на заводские настройки из системного меню и попробовать прошить

При форматировании через лоджик в момент когда нужно перевестись в режим программирования контроллер просто перезагружается.

Пробовал перевести принудительно, не получается. Ставлю перемычку в XP5, подключаю провод usb к компьютеру - контроллер включается как обычно и больше ничего. Ещё уточню на всякий случай, в какие именно отверстия на плате нужно ставить перемычку? Прикрепил фотографию, в 1 или 2?

Также прикрепил логи. Там мельком глянул, вроде как тоже не может в режим программирование перевестись.
Лоджик актуальный.


ps
Под рукой есть еще smh4 (тоже линуксовский контроллер), он нормально форматируется.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2021-03-03_11-51-36.jpg (236.4 Кбайт, 22 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (1.8 Кбайт, 15 просмотров)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 11:07   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

https://forum.segnetics.com/showthre...&highlight=xp5

То, что у вас под номером 2 обозначено.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:44   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthre...&highlight=xp5

То, что у вас под номером 2 обозначено.
Так и делаю. Попробую ещё раз. А как можно понять, что контроллер перешёл в режим программирования? По аналогии с smh4 должны гореть определенные индикаторы?


---------------------
А как долго ждать этих пяти перезагрузок?
Что происходит у меня:
Ставлю перемычку, подключаю usb - Контроллер включается, появляется стартовый логотип сегнетикса, проходит прогресбар и появляется сообщение об отсутствии проекта. Всё.


__________________
Пуш зе темпо

Последний раз редактировалось Pushin, 03.03.2021 в 13:03
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 13:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Так и делаю. Попробую ещё раз. А как можно понять, что контроллер перешёл в режим программирования? По аналогии с smh4 должны гореть определенные индикаторы?
Экран не горит, горит красным цветом (i).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:33   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Всяко разно перепробовал уже. Разницы никакой нет, что с перемычкой, что без. Контроллер одинаково запускается и ничего больше не делает. Не переходит в режим программирования. Что посоветуете сделать дальше?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:00   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Всяко разно перепробовал уже. Разницы никакой нет, что с перемычкой, что без. Контроллер одинаково запускается и ничего больше не делает. Не переходит в режим программирования. Что посоветуете сделать дальше?
На всякий случай спрошу, контакт между этими двумя отверстиями точно образуется? С 3.28 SMlogix пробовали форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:14   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На всякий случай спрошу, контакт между этими двумя отверстиями точно образуется? С 3.28 SMlogix пробовали форматировать?
1) Использовал проводок от витой пары, он прям проваливался в отверстия.
2) Также использовал многожильный провод 0.75, распушил его и он плотно фиксировался в отверстиях.
Тут кстати тоже уточню, на всякий случай, перемычка должна глубоко проваливаться в отверстие или просто касаться окантовки этого отверстия?

28 лоджик пробовал, он тоже не форматирует, в логах также пишет про ошибку при переводе в режим программирования, но другими словами немного)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 16:04   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
1) Использовал проводок от витой пары, он прям проваливался в отверстия.
Вдруг действительно проваливался и ничего не касался.

Цельтесь в окантовку и не ошибетесь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 07:47   #9
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Странно, ничего не получилось
Нашёл другой трим5, он нормально отформатировался.

Видимо придется отправить проблемный трим на диагностику производителю, обращусь в отдел продаж. Спасибо всем за помощь.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 11:15   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Нашёл другой трим5, он нормально отформатировался.
Другой трим с перемычкой форматировали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 12:02   #11
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Другой трим с перемычкой форматировали?
Нет, обычно.
Но сейчас попробовал ради интереса перевести его в режим программирования - получилось.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 12:17   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Нет, обычно.
Но сейчас попробовал ради интереса перевести его в режим программирования - получилось.
Спросил к этому - появилось ли у вас понимание, как выглядит форматирование с перемычкой?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 13:15   #13
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спросил к этому - появилось ли у вас понимание, как выглядит форматирование с перемычкой?
Да, делаю всё идентично.
Один трим переводится в режим программирования, другой нет. Собственно на этом и решил, что вряд ли смогу что-то своими силами тут ещё сделать.

Вообще интересно конечно, что может быть не так


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 13:25   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Да, делаю всё идентично.
Один трим переводится в режим программирования, другой нет. Собственно на этом и решил, что вряд ли смогу что-то своими силами тут ещё сделать.

Вообще интересно конечно, что может быть не так
Попробуйте сделать сначала сброс на заводские, если не поможет - обновление вместо форматирования. Вижу какие-то проблемы с супервизором, но, тем не менее, он работоспособен. Обновление, если выполнить совместимой версией лоджика, может содержать подъём версии супервизора, это его пролечит, если проблема в программной части.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 14:16   #15
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать сначала сброс на заводские, если не поможет - обновление вместо форматирования. Вижу какие-то проблемы с супервизором, но, тем не менее, он работоспособен. Обновление, если выполнить совместимой версией лоджика, может содержать подъём версии супервизора, это его пролечит, если проблема в программной части.
Интересно, попробую. Но во вторник уже видимо)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 22:53   #16
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Серийный номер 663359. Аналогично не обновляется Лоджиком 3.33.
Может что-то с партией контроллера?
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:28   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от LVK Посмотреть сообщение
Серийный номер 663359. Аналогично не обновляется Лоджиком 3.33.
Может что-то с партией контроллера?
Форматировать по юсб пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 13:23   #18
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте сделать сначала сброс на заводские, если не поможет - обновление вместо форматирования. Вижу какие-то проблемы с супервизором, но, тем не менее, он работоспособен. Обновление, если выполнить совместимой версией лоджика, может содержать подъём версии супервизора, это его пролечит, если проблема в программной части.
Итак, после двух подряд сбросов на заводские настройки удалось вдруг обновиться!
Но особо результата это не дало, контроллер не форматируется и не обновляется тоже. Даже после двух и трех подряд сбросов на заводские)

Я ещё записал видео (прикрепил), как контроллер себя ведет при сбросе на заводские. Посмотрите, это обычное поведение на 20-30 секунде? (смущает этот нездоровый характерный белый засвет и перезагрузка). Я рабочий трим отдал уже, поэтому сам сравнить не могу(
Вложения
Тип файла: zip v.zip (5.84 Мбайт, 13 просмотров)


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 15:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Белого засвета не должно быть


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 16:33   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

сегодня не смог отформатировать матриксы на рабочем компе.
причём неделю назад все работало.

что изменилось - установил карты NA-017
шнурок тот же
ни голый усб, ни с БП - доходит до "ожидание запроса" и висит пока полоса бара до конца не доедет.
ни в последнем 33м, ни в двух 32х 167м и 170м.

подцепил к ноуту, только через шнурок, даже без бп и все сразу отформатировалось.

винда везде одна и та же, 10про, 19042.844

я же говорю, загрузчик - это не игрушка, а жизненная необходимость.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 18:49   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сегодня не смог отформатировать матриксы на рабочем компе.
причём неделю назад все работало.

что изменилось - установил карты NA-017
шнурок тот же
ни голый усб, ни с БП - доходит до "ожидание запроса" и висит пока полоса бара до конца не доедет.
ни в последнем 33м, ни в двух 32х 167м и 170м.

подцепил к ноуту, только через шнурок, даже без бп и все сразу отформатировалось.

винда везде одна и та же, 10про, 19042.844

я же говорю, загрузчик - это не игрушка, а жизненная необходимость.
Интересно, что за версия ПО была в тех матриксах, и что там вообще загружено было?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 23:10   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Интересно, что за версия ПО была в тех матриксах, и что там вообще загружено было?
один был отформатирован из-под 3.32.167
другой был с заводской.
серийники скажу завтра.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 23:24   #23
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Форматировать по юсб пробовали?
Да, конечно. Причем другая панель обновилась и программа установилась. а эта ни как не хочет
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 02:04   #24
LVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Залил программу Лоджиком 3.32, обновить ядро так и не получилось...
LVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 08:48   #25
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Белого засвета не должно быть
Думаю уже точно можно отправлять на диагностику контроллер?
Или ещё какие-нибудь действия посоветуете?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 09:19   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
один был отформатирован из-под 3.32.167
другой был с заводской.
серийник

второй отличается на единицу
Изображения
Тип файла: png 2021-03-10 12-06-41 Segnetics Matrix - Google Chrome.png (31.0 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 11:45   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Думаю уже точно можно отправлять на диагностику контроллер?
Или ещё какие-нибудь действия посоветуете?
А в каких-нибудь еще случаях такой эффект наблюдается?

Системных аварий никаких нет?

Сейчас отформатирован из 3.33?

Если сделать проект, в котором будут последовательно меняться кадры черный-белый, будет проявляться?

Если сделать проект, в котором последовательно будет выводиться надпись на черном фоне, а потом затираться блоком clear, будет проявляться?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 12:35   #28
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А в каких-нибудь еще случаях такой эффект наблюдается?
1) Нет, больше не замечал. Был на трим загружен пульт hvac, там всё как обычно отображалось.

Цитата:
Системных аварий никаких нет?
2) Нет, аварий никаких нет.

Цитата:
Сейчас отформатирован из 3.33?
3) А вот не знаю, как был из коробки так и не форматировался никогда)
В лоджике когда находится указаны
SV soft version 31
SV hard version 4

Цитата:
Если сделать проект, в котором будут последовательно меняться кадры черный-белый, будет проявляться?
4) Нет, всё отображается без дефектов

Цитата:
Если сделать проект, в котором последовательно будет выводиться надпись на черном фоне, а потом затираться блоком clear, будет проявляться?
5) Нет, всё отображается без дефектов



ps ещё на сайте путаница, какая версия лоджика актуальная?
А то и 33 актуальная и 32 тоже. С сайта попадаешь на 32 версию, наверно всё-таки она.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 13:19   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
серийник

второй отличается на единицу
проверил все - нашел отличия.
на ноуте дрвеб, на рабочем компе дефендер виндовый.
лоджик в исключения внесен
и папкой и процессом и файлами
на компе попробовал разные группы усб портов
ничего не помогает.

на скриншотах место на котором все тормозит
Изображения
Тип файла: png 2021-03-10 16-17-22 Скриншот экрана.png (96.8 Кбайт, 29 просмотров)
Тип файла: png 2021-03-10 16-13-59 Скриншот экрана.png (91.7 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 13:25   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 173
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не переводится в режим программирования

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
ps ещё на сайте путаница, какая версия лоджика актуальная?
А то и 33 актуальная и 32 тоже. С сайта попадаешь на 32 версию, наверно всё-таки она.
33 актуальная, сайт скоро поменяется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024