Купил 2 контроллера...
S/N 430317 - не реагирует на нажатия по экрану в системном меню. Чувствуется, что какая-то прозрачная пленка (или что там между моим пальцем и экраном)- вспучена.
S/N 430311 - получше. Экран так же вспучен, реагирует, но некоторые пункты сис.меню не открываются с первого раза даже при нажатии на них стилусом. Бывает, при клике например, из "аварий" на "сеть", пункт "сеть" выделяется, а содержание его- те же "аварии", пока 2й раз не ткнешь на "сеть"

Далее...
Подключил S/N 430311 к ПК, нашел контроллер через "поиск и диагностику", зашел в свойства-> настройка связи; нажал "тест связи", связь есть, нажал "запись на ПЛК"- контроллер перестал обнаруживаться. В системном меню в "сети"->Ethernet не показывается ай-пи адрес, вместо этого- "обновится через 10 сек" и так и зависает... Можно вернуть связь сбросом в заводские настройки...

Загрузил свой проект, который был для 2Gi- в свое меню не могу войти; кнопки "F1...F6" не работают, видно в лоджике.
Создал новый проект с одной единственной кнопкой F1. Проект может загрузится и работать, может не загрузиться. Может загрузиться и не работать. Загрузка происходит несколько минут. Иногда появляется сообщение, что ядро аварийно остановлено. Иногда процесс загрузки зависает и теряется связь с контроллером.
Попробовал обновить ядро из лоджика- пишет обновление несовместимо, обновите линукс.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.09.2017 в 10:55
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 15:20   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

По сенсорному экрану - это пишите на почту отдела продаж (sales собака segnetics точка com), проблема известная.

По поводу глюков - вам следует обновить Linux. Это делается там же в лоджике "поиск и диагностика" - кнопка "обновить ядро". Выбираете linux. В папке с лоджиком есть linux kernel, это оно. Контроллер должен быть подключен по mini USB к компьютеру. Лоджик скачайте самый новый с сайта.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 17:38   #3
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
По сенсорному экрану - это пишите на почту отдела продаж (sales собака segnetics точка com), проблема известная.

По поводу глюков - вам следует обновить Linux.
Linux не обновляется. После подключения контроллера по USB устанавливается драйвер, как и написано в РЭ. Пробовал обновлять как с форматированием, так и без него. По окончании прогресса обновления выдается сообщение, что обновить Linux не удалось... Версия лоджик 3.28.0029
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:09   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Скачайте новую, 0038 версию, обновите из неё, там обновление стабильнее сделано. Ну и даже если сообщение с ошибкой будет - скажите потом, какая у вас получилась версия ПО в системном меню "о системе".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 11:45   #5
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Скачайте новую, 0038 версию, обновите из неё, там обновление стабильнее сделано. Ну и даже если сообщение с ошибкой будет - скажите потом, какая у вас получилась версия ПО в системном меню "о системе".
Скачал 3.28.0038, обновил из нее - то же самое.
Встроенное ПО 170712-150519
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 13:04   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

По поводу клавиатуры - напишите, пожалуйста, мне на почту support1 (a) segnetics . com


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 11:20   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 570
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Столкнулся с такой же проблемой экрана, написал на почту отдела продаж.
Был приятно удивлен оперативностью и отсутствием лишней бюрократической волокиты.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 10:52   #8
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Была такая же проблема. Вылечил.
Оказалось, что контроллер слишком сильно прикручен к лицевой панели щита. Ослабил крепежные винты, пошевелил и все заработало.
Нельзя слишком сильно затягивать крепежные саморезы.
Данную неисправность протестировал на двух контроллерах. Все подтвердилось. После ослабления винтов работоспособность тача на экране возобновляется.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 11:20   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Была такая же проблема. Вылечил.
Оказалось, что контроллер слишком сильно прикручен к лицевой панели щита. Ослабил крепежные винты, пошевелил и все заработало.
Нельзя слишком сильно затягивать крепежные саморезы.
Данную неисправность протестировал на двух контроллерах. Все подтвердилось. После ослабления винтов работоспособность тача на экране возобновляется.
Серийный номер приборов можете указать?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 15:29   #10
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Была такая же проблема. Вылечил.
Оказалось, что контроллер слишком сильно прикручен к лицевой панели щита. Ослабил крепежные винты, пошевелил и все заработало.
Нельзя слишком сильно затягивать крепежные саморезы.
Данную неисправность протестировал на двух контроллерах. Все подтвердилось. После ослабления винтов работоспособность тача на экране возобновляется.
Все равно потом сдохли. Тачскрин отвалился уже на 3-м контроллере. Причем сам тач работает, а вот калибровка не проходит.
Пришлось срочно менять программу для того, что бы можно было клавишами лево/право уставку устанавливать.
Контроллер с 100% не работающим тачем (лежал 5 месяца) заработал. Тачскрин калибруется, проходит тест и все работает.
Интересно надолго ли? Чудеса.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 15:45   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Все равно потом сдохли. Тачскрин отвалился уже на 3-м контроллере. Причем сам тач работает, а вот калибровка не проходит.
Пришлось срочно менять программу для того, что бы можно было клавишами лево/право уставку устанавливать.
Контроллер с 100% не работающим тачем (лежал 5 месяца) заработал. Тачскрин калибруется, проходит тест и все работает.
Интересно надолго ли? Чудеса.
Ну так может чуть холоднее стало, напряжение в пластике ослабло, на тач слабее давить стал. Летом значит вернётся проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 15:53   #12
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так может чуть холоднее стало, напряжение в пластике ослабло, на тач слабее давить стал. Летом значит вернётся проблема.
А как же мне неисправность определить и к вам принести контроллер если неисправность плавающая. Сегодня один до вас довез.
Есть у вас понимание где грабли?
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:03   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
А как же мне неисправность определить и к вам принести контроллер если неисправность плавающая. Сегодня один до вас довез.
Есть у вас понимание где грабли?
Нужно было все сразу везти) Никак не определить, но все проблемы с тачем у SMH4 - это пережатие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:07   #14
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно было все сразу везти) Никак не определить, но все проблемы с тачем у SMH4 - это пережатие.
Надо выпустить SMH3 без тача, с кнопками. Проблемы сами пропадут
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:13   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Надо выпустить SMH3 без тача, с кнопками. Проблемы сами пропадут
Массовых проблем с тачем нет. Я лично думаю (чисто из разряда "пофантазировать"), что вы деформировали пластик саморезами, контроллер так поработал, погрелся, пластик "запомнил" форму в сторону надавливания. Сейчас хоть саморезы и отпущены, но пластик до конца не восстановится - обратного изгибающего момента-то на него нет. Вот и будет теперь тач в поддавленном состоянии до замены корпуса...

Проблемы решает выпуск SMH4 в исполнении IP20 - без герметизации. Там будет щель 0.5 мм между корпусом и экраном. Но это будет очень уязвимое устройство, т.к. в эту щель много что засыпется со временем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:42   #16
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Массовых проблем с тачем нет. Я лично думаю (чисто из разряда "пофантазировать"), что вы деформировали пластик саморезами, контроллер так поработал, погрелся, пластик "запомнил" форму в сторону надавливания. Сейчас хоть саморезы и отпущены, но пластик до конца не восстановится - обратного изгибающего момента-то на него нет. Вот и будет теперь тач в поддавленном состоянии до замены корпуса...

Проблемы решает выпуск SMH4 в исполнении IP20 - без герметизации. Там будет щель 0.5 мм между корпусом и экраном. Но это будет очень уязвимое устройство, т.к. в эту щель много что засыпется со временем.
На одном контроллере ослабление крепежных винтов на какое то время помогло.
А второй отработал с лета и сдох. С винтами уже были аккуратней. Если его не прикручивать до деформации резинок то зачем они вообще нужны.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:51   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
На одном контроллере ослабление крепежных винтов на какое то время помогло.
А второй отработал с лета и сдох. С винтами уже были аккуратней. Если его не прикручивать до деформации резинок то зачем они вообще нужны.
Ну так давить в меру нужно. Вон, на SMH2010 иногда рамку отрывали по периметру, были случаи...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 11:52   #18
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

А может, корпус из нормального пластика сделать? Или из металла?
Чтобы не деформировался при установке?
Хотя, о чем это я?... "АПРИОРИ НЕРЕНТАБЕЛЬНО!"


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 11:55   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
А может, корпус из нормального пластика сделать? Или из металла?
Чтобы не деформировался при установке?
Хотя, о чем это я?... "АПРИОРИ НЕРЕНТАБЕЛЬНО!" sm_haha:
Вы в своём смехе, похоже, не подозреваете, какой момент нужно развить, чтобы оторвать рамку в том же SMH2010. Не каждый взрослый мужчина так сможет закрутить винт отвёрткой - сил не хватит.

Для SMH4 это тоже актуально, я видел деформированные дверцы шкафов - пластик зачастую крепче и деформируется именно металл двери.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:02   #20
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для SMH4 это тоже актуально, я видел деформированные дверцы шкафов - пластик зачастую крепче и деформируется именно металл двери.
Первый и последний SMH4, купленный нами, приехал УЖЕ С НЕИСПРАВНЫМ СЕНСОРОМ. Его никто и не пытался устанавливать.
Да, отремонтировал самостоятельно, путём замены корпуса.
Но как можно такое делать - вопрос остался без ответа.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:18   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Первый и последний SMH4, купленный нами, приехал УЖЕ С НЕИСПРАВНЫМ СЕНСОРОМ. Его никто и не пытался устанавливать.
Да, отремонтировал самостоятельно, путём замены корпуса.
Но как можно такое делать - вопрос остался без ответа.
Насколько я помню, это был SMH4 из первой партии. Там герметик наносился человеком. Герметик набирает объём за две недели, т.е. проверить правильность нанесения невозможно. По итогу, брак составил примерно 3% от партии.

Сейчас герметик наносит робот, как это изначально и планировалось. Брак составляет единичные экземпляры. В основном это пережатия от молодецкой удали в руках.

Но и это всё буквально единичные случаи, неисправность тача в SMH4 по всем причинам составляет менее 0.1% от объёмов выпуска.

По всем причинам - это сумма брака с числом передавленных и числом случаев непонятной этимологии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:24   #22
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но и это всё буквально единичные случаи, неисправность тача в SMH4 по всем причинам составляет менее 0.1% от объёмов выпуска.
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:30   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Статистику можно повернуть как угодно, поэтому я написал цифры полностью всех случаев отказов.

Полные цифры извернуть невозможно. Если из 10 человек один является дураком по жизни, а второй дураком стал после того, как по башке получил, то полная цифра количества дураков равна 20%.

Так и я написал полную цифру отказов тача по всем причинам. Вообще по всем, даже включая те случаи, когда в тач пырнули чем-то очень острым или с размаху вдарили очень тяжёлым.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:44   #24
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так и я написал полную цифру отказов тача по всем причинам.
Так как проверить Ваши "полные цифры" невозможно, Вы, являясь заинтересованной стороной, можете написать тут что угодно - хоть 0,000000000000000000000000000000000001% отказов.
Позволю себе скептически воспринимать Ваши "полные цифры".


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 12:56   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Так как проверить Ваши "полные цифры" невозможно, Вы, являясь заинтересованной стороной, можете написать тут что угодно - хоть 0,000000000000000000000000000000000001% отказов.
Позволю себе скептически воспринимать Ваши "полные цифры".
Умные люди говорят: Никогда не задавай вопрос, если не уверен, что готов услышать на него ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 13:09   #26
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Умные люди говорят: Никогда не задавай вопрос, если не уверен, что готов услышать на него ответ.
Это Вы на мой вопрос отвечали? На вот этот?
Цитата:
Сообщение от SMH
Но как можно такое делать?
Ну хорошо, вот тут Вы написали вроде-бы по существу:
Цитата:
Сообщение от Arsie
Там герметик наносился человеком. Герметик набирает объём за две недели, т.е. проверить правильность нанесения невозможно. По итогу, брак составил примерно 3% от партии.
Однако, непонятно, почему невозможно проверить исправность сенсора спустя две недели после нанесения герметика?


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 13:16   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
Однако, непонятно, почему невозможно проверить исправность сенсора спустя две недели после нанесения герметика?
Потому что контроллеры чаще всего отгружаются в течении одних суток после производства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 13:25   #28
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что контроллеры чаще всего отгружаются в течении одних суток после производства.
А почему их невозможно отгружать через 14 суток после производства, раз у вас такая технология?
Это примерно как автомобиль покрасили, и сразу в автосалон - "пока купят - высохнет"!


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 13:29   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
А почему их невозможно отгружать через 14 суток после производства, раз у вас такая технология?
Это примерно как автомобиль покрасили, и сразу в автосалон - "пока купят - высохнет"!
Потому что нам негде такой объём хранить. Организовать хранение? Без проблем. Готовы платить за это увеличением цены на все приборы?

Вы старожил вроде. Вроде я вам уже миллион раз говорил: мы держим свою цену за счёт массовости выпуска и максимально короткого цикла производства, а не за счёт снижения качества.

Или вам просто поговорить не с кем?


PS. Автомобили примерно так и красят, как вы сказали. Покраска, первичная сушка, внешний осмотр и поехали. Краска набирает свою прочность неделю при температуре 25С. Дилер потом устраняет недочёты по заводским технологиям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 13:56   #30
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сенсорный экран не работает

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что нам негде такой объём хранить.
Какой объём? SMH4 занимает примерно 0,002м3. 1000 шт. займёт примерно 2м3. У вас нет 2м3?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Или вам просто поговорить не с кем?
Звонок в дверь.
— Кто там?
— Милиция.
— А что вам надо?
— Поговорить.
— А сколько вас?
— Двое.
— Ну вот и поговорите!
Поговорить на тему "как Сегнетикс оправдывается за то, что выпускает такое и почему не хочет (не может?) выпускать качественную продукцию" действительно, не с кем.


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024