Добрый день. Может кто подскажет в чем может быть дело. Контроллер перезапускается уже в третий раз за месяц и выдает ошибку Kernel. Контроллер работает только в рабочие часы с 9:00 до 18:00. Всё остальное время выключен.
Встроенное ПО: 220214-152720
Версия проекта: 3.32.0173
Логи прикрепляю.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2022 в 15:58 Причина: Удалил вложения за ненужностью
faith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 12:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1021-70

Цитата:
Сообщение от faith Посмотреть сообщение
Добрый день. Может кто подскажет в чем может быть дело. Контроллер перезапускается уже в третий раз за месяц и выдает ошибку Kernel. Контроллер работает только в рабочие часы с 9:00 до 18:00. Всё остальное время выключен.
Встроенное ПО: 220214-152720
Версия проекта: 3.32.0173
Логи прикрепляю.
Какая бы причина не была, вы используете сильно устаревшую версию лоджика. Смотреть логи бессмысленно, т.к. даже если мы там и найдём ошибки в работе или пути обхода внешней проблемы, то никто уже 3.32 лоджик дорабатывать не будет.

Начните с обновления софта, если проблема не уйдёт, будем разбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.11.2022, 12:02   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1021-70

Цитата:
Сообщение от faith Посмотреть сообщение
Добрый день. Может кто подскажет в чем может быть дело. Контроллер перезапускается уже в третий раз за месяц и выдает ошибку Kernel. Контроллер работает только в рабочие часы с 9:00 до 18:00. Всё остальное время выключен.
Встроенное ПО: 220214-152720
Версия проекта: 3.32.0173
Логи прикрепляю.
у.. 32я?
я бы не глядя советовал менять на 3.34.182ю


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.11.2022, 15:47   #4
faith
Новичок
 
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1021-70

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая бы причина не была, вы используете сильно устаревшую версию лоджика. Смотреть логи бессмысленно, т.к. даже если мы там и найдём ошибки в работе или пути обхода внешней проблемы, то никто уже 3.32 лоджик дорабатывать не будет.

Начните с обновления софта, если проблема не уйдёт, будем разбираться.
Хорошо. Обновлюсь. Спасибо.
faith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2022, 16:51   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Kernel Matrix 1021-70

Цитата:
Сообщение от faith Посмотреть сообщение
Хорошо. Обновлюсь. Спасибо.
После того, как актуализируете версию SMlogix, вам нужно отформатировать(а не обновлять) из нее контроллер, прикладной проект при этом удалится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024