Всем привет!
SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b; SMLogix 3.34.0073; Pixel 25, отформатирован из SMLogix 3.34.0073. А не подскажут ли мудрые Доны, которые всё знают - в каких же единицах в эти места данные выводятся? И как это к нормальному виду привести, если весь вывод на экран закрыт? Заранее не благодарен, а зол! Последний раз редактировалось STREXNIN, 14.12.2021 в 22:44 |
14.12.2021, 23:44 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b отображение температуры
Цитата:
Такое наблюдал и на 2Gi. Загрузи проект из 32-й или 28-й. Еще раз проверил -дело однозначно в Лоджике fb_pic2.png fb_pic1.png Последний раз редактировалось ATS, 15.12.2021 в 00:09 |
|
15.12.2021, 01:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b отображение температуры
|
15.12.2021, 08:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b отображение температуры
Что-то 34-я версия дает про...ся по всем направлениям, как я посмотрю по форуму. Пожалуй пока стоит побыть на 33-й.
|
15.12.2021, 10:33 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b отображение температуры
33 намного хуже, чем 34. Если 33 вас устраивает, смело переходите на 34
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2021, 11:13 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConstructor (Отопление) _Lite_v0-95b отображение температуры
Зафиксировал, поправим #47211