Есть довольно грубый способ диагностики. Он может дать ложно положительный результат (не покажет существующую проблему) или достоверно отрицательный (выявит проблему).

Следует измерить ток батарейки на выключенном контроллере при помощи микроамперметра. Желательно, найти прибор с пределом 20мкА. Вам нужно видеть ~200 нА. Прикладываю фотки, как это можно сделать при помощи обычного мультиметра с таким пределом измерений.

Обратите внимание, минус батарейки я приложил к USB разъёму, он связан с "землёй". Ток батарейки в момент включения в цепь может достигать несколько мА, но затем должен снизиться до 200-300 нА, как на моих фото.

Если ток батарейки будет заметно больше - это однозначный факт того, что у контроллера есть проблемы. Однако, если мультиметр будет показывать так же как у меня - это ещё не значит, что всё хорошо, и диагностика всё равно нужна (Если дефект батарейки исключён).

Проверять следует на заведомо исправной, свежей, трёхвольтовой батарейке.
Изображения
Тип файла: jpg бат 01.jpg (443.5 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: jpg бат 02.jpg (394.6 Кбайт, 54 просмотров)
Тип файла: jpg бат 03.jpg (435.8 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: jpg бат 04.jpg (440.3 Кбайт, 54 просмотров)
Тип файла: jpg бат 05.jpg (195.4 Кбайт, 53 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 05:57   #32
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Есть довольно грубый способ диагностики....
решил померить ток простым мультиметром с минимальным переделом измерения 2 миллиампера, т.к. другого под рукой небыло.
в общем запитал от БП, 3В. результат - 0,7 миллиампера! фото приложил.
на фото овеновский прибор измеряет напряжение на батарейке (черный+, красный-), через мультиметр идёт питание 3В от БП.
что-то можно судить об неисправности при данном результате измерения?
можем ли мы его использовать на объекте как есть? (сделаем синхронизацию даты и времени от головного контроллера)
Изображения
Тип файла: jpg izm.jpg (509.0 Кбайт, 42 просмотров)
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 08:06   #33
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Тестировал ток часов на 2х новых батарейках, прибор в обоих случаях показывал 0,32 мА.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:20   #34
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Это очень большой ток, что в первом, что во втором случае. Это дело надо в ремонт. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 12:02   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
результат - 0,7 миллиампера!
Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Тестировал ток часов на 2х новых батарейках, прибор в обоих случаях показывал 0,32 мА.
Где вы территориально находитесь? Нам нужен один контроллер для исследования, что случилось. От кого быстрее получить?

Мы, конечно, сейчас поищем на складе, тогда, возможно, не нужно будет присылать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 12:04   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
можем ли мы его использовать на объекте как есть? (сделаем синхронизацию даты и времени от головного контроллера)
Скорее всего да, но лучше, если мы проверим причину проблемы.

У нас есть теория, что при пайке перегревается один из элементов, ответственный за засыпание супервизора. Если это так, то контроллер использовать можно без проблем.

Но эту теорию нужно проверить!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 12:29   #37
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Где вы территориально находитесь?
г. Ижевск, по вопросу отправки связываться по любому из Питерских телефонов отдела продаж?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 12:34   #38
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
г. Ижевск, по вопросу отправки связываться по любому из Питерских телефонов отдела продаж?
Лучше всего сразу на почту sales () segnetics . com, но можно и по одному из телефонов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 12:34   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
г. Ижевск, по вопросу отправки связываться по любому из Питерских телефонов отдела продаж?
Посмотрим, откуда Сибиряк. Хотя вам, насколько понимаю, в любом случае исправные контроллеры нужны? Тогда да, обращайтесь в отдел продаж.

Мы пока не нашли ни одного контроллера с севшими батарейками. Ищем дальше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 05:05   #40
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Где вы территориально находитесь?
Алтайский край, Бийск
Мы брали контроллеры через ГК Автоматизация, г.Новосибирск, в общем контроллер сегодня будем отправлять через них.
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 10:37   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
Алтайский край, Бийск
Мы брали контроллеры через ГК Автоматизация, г.Новосибирск, в общем контроллер сегодня будем отправлять через них.
Может подождёте? Мы у себя проблемных контроллеров не нашли, к сожалению. Посмотрим на контроллер Хвака, может там исправление будет на 5 секунд времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:03   #42
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Я конечно в отдел продаж написал, но мое руководство настояло на том, чтобы сперва работы закрыть. Так что не раньше 1й половины июня контроллер будет отправлен.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 12:11   #43
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может подождёте? ...
уже отправили... мы же раньше просыпаемся и время скоро начнет поджимать - в первых числах июня нужно вылетать на объект. автоматизация в свою очередь нам отправила новый контроллер, завтра уже должны получить.
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 12:23   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
уже отправили... мы же раньше просыпаемся и время скоро начнет поджимать - в первых числах июня нужно вылетать на объект. автоматизация в свою очередь нам отправила новый контроллер, завтра уже должны получить.
Сразу проверяйте его. Не исключаю вероятность, что дефект присутствует на какой-либо партии одного дня. Пока это неизвестно, лучше перепроверить.

В принципе, если проблема есть, контроллер приедет с уже севшей батарейкой и сбитыми часами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 12:59   #45
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сразу проверяйте его. ...
проверим, обязательно, нашей новой батарейки хватило на месяц, так что лучше проверить.
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:09   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
проверим, обязательно, нашей новой батарейки хватило на месяц, так что лучше проверить.
А вы ток меряйте тогда. Яркий показатель, т.к. на плохом контроллере он на порядки больше, сразу видно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:17   #47
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вы ток меряйте тогда. Яркий показатель, т.к. на плохом контроллере он на порядки больше, сразу видно.
ок, отпишусь после замеров
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 06:44   #48
Sibiryak22rus
Member
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 42
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

На новом контроллере проблем не замечено, мультиметр ничего не показывает
Sibiryak22rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 16:43   #49
lyulix
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4

Меняя на новую батарейку в контроллере заметил ,что светится vd1...Может это светодиод даёт дополнительную нагрузку. Или это так и должно быть?
lyulix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 17:09   #50
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Это он берёт питание из больших ёмкостей блока питания. Это нормально.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 15:48   #51
tema
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Добрый день всем!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Напряжение на батарейке ~2.9В, а под нагрузкой и вовсе 2В. Ток потребления около 200мкА(!!!). Есть ли какое то решение проблемы?
SN448708.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180706_140700.jpg (532.9 Кбайт, 37 просмотров)
tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 16:11   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбилось время на SMH4 Trim5 (решено)

Цитата:
Сообщение от tema Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Напряжение на батарейке ~2.9В, а под нагрузкой и вовсе 2В. Ток потребления около 200мкА(!!!). Есть ли какое то решение проблемы?
SN448708.
Если часы нужны, то только возврат в ремонт. К сожалению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2018 в 16:31
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024