|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.12.2019, 17:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Есть возможность оживить SMH-2G?
SMH-2G отработал на водяной вентустановке порядка 6 лет. В этом году начались программные глюки - то насос выключает (входит в режим "лето"), то клапан перестаёт закрывать (на открытие работает). Решил заменить прошивку и, заодно обновить ядро - до этого прошивал и обновлял Segneticsы неоднократно без проблем. При обновлении ядра отключил питание на 10 секунд, как просит программа обновления, и всё - контроллер потерял связь с портом и жк-экран контроллера погас. Горит только верхний красный индикатор слева. Комп контроллер не видит. Может кто сталкивался с такой неисправностью и подскажет, есть ли возможность его оживить? Неудачно так сдох - к новогодним праздникам. резервного нет и заказать не успею. Буду благодарен за любую помощь.
|
27.12.2019, 17:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Контроллер в режиме загрузки ядра. Можно грузить. Искать не нужно - это лишнее действие перед форматированием.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
27.12.2019, 20:01 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
В том-то и беда - контроллер не выходит из этого режима и ком-порт не видит контроллер.
|
28.12.2019, 02:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
28.12.2019, 09:56 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Вы пробовали просто подключить контроллер и снова нажать "форматировать"? Без поиска контроллера.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
28.12.2019, 18:31 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Проблему вчера решили.
__________________ Саня |
Благодарность от: |
24.06.2021, 13:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Вопрос по оживлению.
достал из щита smh2g (то чем управлял уже не существует). подключил - работает. скачал последний смлоджик. накидал пробный проект, загрузил. Всё залилось но экраны не отображаются. в системное меню входит. решил обновить обновить ядро. Обновил, проект залил - на экране появились записи об ошибке, адрес инструкции по моему. к сожалению не сфоткал. и ни на что не реагировал. думаю- может что-то не так обновилось, отформатировал, снова обновил ядро. ошибка исчезла, но проект загруженный не отображается - чистый экран. жму 7+0 - фиг, в системное не входит. залил простой проект : кнопка присоединена к индикатору и пищалке. при нажатии светодиод светит, пищалка пищит. но экран отказывается что либо показывать. Есть варианты что с ним случилось? |
24.06.2021, 13:18 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Как форматируете контроллер?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.06.2021, 13:18 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Просто отформатируйте безо всяких последующих обновлений.
Если не поможет, пришлите ваш проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2021, 13:47 | #10 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
в системное меню он должен же входить и без проекта?
отформатировал. в системное не входит вот весь проект светодиод загорается. Добавлено через 5 минут upd: после нажатия 7+0 светодиод не загорается от кнопки 1. получается, что как бы входит в меню, но не показывает... дисплей крякнул что-ли |
24.06.2021, 14:06 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Цитата:
Сисменю только на старых ядрах не открывается без проекта. Ранее 2012 наверное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.06.2021, 14:25 | #12 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
дисплей установлен WG19264D-TFH-V#N
в интерентах ищутся только WG19264D-TMI-V#N будет работать? |
24.06.2021, 14:33 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Цитата:
Контакты на разъёмах нормальные? А то мож почистить и заработает. Показывал же. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.06.2021, 15:15 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
нормальные. всё проверил.
один момент только мог повлиять. через окно солнце попадало пока меня не было на месте, он на столе лежал. точно конечно не помню до или после перестал показывать. может перегрелся и умер. других вариантов нет. |
24.06.2021, 15:37 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Ну, такое себе предположение, если вы сейчас не в Дубае. Перегрев в выключенном состоянии до соточки он некоторое время держит. До 70 вообще свободно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2021, 16:56 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
|
25.06.2021, 09:39 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
|
25.06.2021, 10:31 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Некритично.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.06.2021, 11:23 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Форматирование без ошибок то проходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.06.2021, 12:02 | #20 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
|
25.06.2021, 12:32 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
То есть с виду форматирование происходит удачно и после этого в системное меню контроллера визуально всё равно не зайти, потому что на экране вообще ничего не отображается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.06.2021, 13:12 | #22 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?
Цитата:
может какое нибудь старое ядро залить. или нет смысла |
|