Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.07.2020, 13:25 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
TRIM5 против Солнца
Добрый день, проблема вот в чем.
Имеется TRIM5-3012-65-0 который встроен в щит из нержавейки примерно 60х40 см. Внутри трима проект на 342 FBD блоков. Сам щит расположен на улице под лучами Cолнца. В момент активности солнышка, датчик температуры трима достигает +79С , но трим аварию никакую не выплевывает. Где-то видел, что ошибка вылетает на +90С. Вопрос, на сколько это работоспособно? (про +55С в руководстве прочитано). И есть ли возможность управлять яркостью из SMLogixa? Понимаю что внешнее охлаждение необходимо, но сейчас речь идет о возможности снизить температуру в самом триме. Спасибо. |
13.07.2020, 13:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 против Солнца
Есть и из лоджика, есть и в сисменю притухание/отключение/блокировка типа как в телефонах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.07.2020, 13:34 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 против Солнца
Цитата:
Открываете справку: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...block_diag.htm Листаете до блока Device (Hardware) |
|
Благодарность от: |
13.07.2020, 17:48 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 против Солнца
Цитата:
|
|
13.07.2020, 17:51 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 против Солнца
Цитата:
Я слишком рано снял с вас бан? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|