Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.11.2015, 13:33   #31
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В v5/v6/v7 безударное переключение Ti и так есть, или вы что-то другое сделали?

А екселевский файлик смотрели?
Там по вашим формулам расчёты (без D составляющей).
И весьма U изменяется, если в процессе работы изменить Ti.
Так что нет в v5/v6/v7 безударного переключения. Есть только Ваш совет на форуме "дергать сброс одновременно с изменением коэффициентов".

Занёс под интеграл 1/Ti.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:54   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А екселевский файлик смотрели?
Там по вашим формулам расчёты (без D составляющей).
И весьма U изменяется, если в процессе работы изменить Ti.
Так что нет в v5/v6/v7 безударного переключения. Есть только Ваш совет на форуме "дергать сброс одновременно с изменением коэффициентов".

Занёс под интеграл 1/Ti.
Так его нужно менять с одновременным Сброс. В v7 ничего и не дёрнется. История только потеряется и всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:15   #33
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так его нужно менять с одновременным Сброс. В v7 ничего и не дёрнется. История только потеряется и всё.
Без сброса дёрнется, дёрнется. И ещё как! И это не есть хорошо!

Теперь не нужно. И состояние выхода не меняется при изменении Ti.
Меняется только наклон изменения выхода.
Изображения
Тип файла: jpg V7 rev 1.jpg (66.8 Кбайт, 136 просмотров)
Тип файла: jpg V7.jpg (50.8 Кбайт, 127 просмотров)


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:21   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Без сброса дёрнется, дёрнется. И ещё как! И это не есть хорошо!
А зачем менять без сброса, если можно и нужно со сбросом?

Сброс легко делается мелким макросом: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=311

Помогите мне оценить вашу мысль, я пока никак не могу осилить всю глубину задумки как сделать то, что уже и так сделано до вас.

Особенно на макросе v7, где любой коэффициент и так через сброс меняется безударно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:28   #35
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А зачем менять без сброса, если можно и нужно со сбросом?

Помогите мне оценить силу вашей мысли, я пока никак не могу осилить всю глубину задумки как сделать то, что уже и так сделано до вас.
А зачем менять со сбросом, если можно без сброса?

Ведь в стандартных программах генерируемых Конструктором гораздо проще применить такой макрос, чем лепить внешнюю обвязку. Ведь в процессе пусконаладки всегда приходится подбирать коэффициенты для подбора режима.

Да, можно и сбрасывать. В интегратор запишется нужное значение в зависимости от коэффициентов и невязки. Но мне так проще, да и красивее.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:34   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А зачем менять со сбросом, если можно без сброса?

Ведь в стандартных программах генерируемых Конструктором гораздо проще применить такой макрос, чем лепить внешнюю обвязку. Ведь в процессе пусконаладки всегда приходится подбирать коэффициенты для подбора режима.

Да, можно и сбрасывать. В интегратор запишется нужное значение в зависимости от коэффициентов и невязки. Но мне так проще, да и красивее.
Повторю ещё раз: v7 меняет любой из трёх коэффициентов безударно.

Хоть убейте, я не могу положительно оценить вашу работу. Сделать то, что уже есть, да ещё и не доделать это до конца и похвастаться

Если уж и делать в программе Конструктора нечувствительность к смене коэффициентов, то на оба коэффициента, а не на один. Поэтому вариант со сбросом более адекватный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:27   #37
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Объясняю.

При сбросе макроса PID на выходе будет 0, если только не заносить на вход data значение выхода. В моём макросе значение выхода тоже падает в 0 при сбросе, но при изменении Ti в работе выход не улетает.
На графике 4 точки перелома - сброс, сброс с занесением в data 100, сброс с занесением в data значения выхода, изменение Ti.

Мне комфортнее так. Сброс, значит сброс, изменение, значит изменение.

И где вы углядели недоделанное?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:33   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Объясняю.

При сбросе макроса PID на выходе будет 0, если только не заносить на вход data значение выхода.


Достоинства:

1) Не нужно лезть внутрь библиотечного элемента

2) Тратит меньше ресурсов контроллера

3) Добавлением макроса Fronts и блока OR добавляется безударное переключение Kp



Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
И где вы углядели недоделанное?
Kp. Хотя бы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:41   #39
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
И где вы углядели недоделанное?
А если пропоциональный к-т изменить?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:52   #40
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3) Добавлением макроса Fronts и блока OR добавляется безударное переключение Kp

Kp. Хотя бы.
Эээ, про Кр я вообще ничего не говорил.

А так, да. Можно и так. А можно и внутрь запихнуть.

Скорее всего последним вариантом и воспользуюсь (с учётом того что для безударного изменения Кр надо ресетить и заносить в data значение выхода).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:56   #41
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А если пропоциональный к-т изменить?
Делает прыг


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:58   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А можно и внутрь запихнуть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:00   #43
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Делает прыг
Ну вот тут и не доделали. Зачем делать безударное изменение только времени интегрирования без остальных коэффициентов?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:02   #44
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дык на то и форум, что-бы мнениями обмениваться

"Ну не смогла я, не смогла". А мысль была всё равно интересная (хотя бы для меня).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:05   #45
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну вот тут и не доделали. Зачем делать безударное изменение только времени интегрирования без остальных коэффициентов?
Да читал всякое по пидам. Нашел такую формулу. Дай, думаю запихну - что народ скажет.

А народ - а у вас спина белая


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:05   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Дык на то и форум, что-бы мнениями обмениваться

"Ну не смогла я, не смогла". А мысль была всё равно интересная (хотя бы для меня).
В чём мысль-то, если макрос это умеет и так? Причём умеет нормально, а не на одну треть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:18   #47
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В чём мысль-то, если макрос это умеет и так? Причём умеет нормально, а не на одну треть.
Что-бы при изменении коэффициентов выход не прыгал.
Ну не получилось, ну и ладно. Главное извилинам не давать засыхать.

Просто экспериментирую с ПИДами на установке (лампа 220В, Pt1000 и ТТР 0-10В на 10-220В выход). Смотрю как коэффициенты подбирать и как коэффициенты зависят от разгонной характеристики и транспортной задержки. Как смена уставки отрабатывается.

Никто не может доступно разъяснить про предиктор смидта? Уже весь мозг сломал. Ничего не понимаю. Мне-бы формулу нормальную и как коэффициенты считать.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:39   #48
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Никто не может доступно разъяснить про предиктор смидта? Уже весь мозг сломал. Ничего не понимаю. Мне-бы формулу нормальную и как коэффициенты считать.
Чтобы настроить ПИД-регулятор - нужно думать как ПИД-регулятор. Нужно почувстввать себя ПИД-регулятором. Нужно стать ПИД-регулятором....

На моём опыте их настройки, разбирательства в формулах никогда не вносили ясность в то, что происходит по факту. Т.е. математическое представление, конечно же, складывается, возникает понятие, откуда эти цифры берутся. Но интуитивно понятно не было.

На мой взгляд, самый эффективный метод понять алгоритмы пид-регулирования - это сделать мониторинг работы системы. Лампа и термометр вполне годятся. Только вот мониторить желательно с трендовыми графиками. Выведете на экран регулируемую величину, её уставку, выход регулятора. Сюда же можно добавить интересующие промежуточные цифры из вычисления.

Суть в том, что наибольшее понимание, на мой взгляд, даёт именно наблюдение изменения выхода регулятора во времени в зависимости от скорости изменения величины. И цифры тут плохо помогают. Наглядное представление даёт полную картинку динамики этих самых изменений.

Думаю, что для лампы с термометром будет достаточно графика с диапазоном в 3-5 минут.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 17:07   #49
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Дык не лаптем щи хлебаем

С ПИДом сейчас всё понятно. С предиктором не всё (ничего) ясно.

Для быстрых процессов и систем с маленькой транспортной задержкой вопросов нет.

Вопрос с системами с большой транспортной задержкой. Либо давить на входе ПИД экспоненциальными фильтрами уставку на время транспортного запаздывания, либо вводить предиктор. Не могу определиться что лучше.

ТАУ это не наука, а полные дебри.... Кто во что горазд. И нигде нет реализованных в железе (не нашел) вариантов автоподстройки и предиктора. Поэтому и спрашиваю.
Изображения
Тип файла: jpg PID.jpg (136.0 Кбайт, 105 просмотров)


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 22:50   #50
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение



__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 00:01   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Вопрос с системами с большой транспортной задержкой. Либо давить на входе ПИД экспоненциальными фильтрами уставку на время транспортного запаздывания, либо вводить предиктор. Не могу определиться что лучше.

ТАУ это не наука, а полные дебри.... Кто во что горазд. И нигде нет реализованных в железе (не нашел) вариантов автоподстройки и предиктора. Поэтому и спрашиваю.
Автонастройки вообще не существует. Не решена эта задача в мире даже на уровне формул.

Так, подстройка в пределах 10% - это есть. Но проще сделать регулятор, имеющий устойчивость лучше этих самых 10%, что и сделано в Конструкторе, который "из коробки" даёт работающие коэффициенты в 9 случаев из 10.

В предикторы не лезьте. Они отказывают в самый неожиданный момент и всегда очень разрушительно либо для объекта, либо для исполнительного узла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 21:31   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Дык не лаптем щи хлебаем

С ПИДом сейчас всё понятно. С предиктором не всё (ничего) ясно.

Для быстрых процессов и систем с маленькой транспортной задержкой вопросов нет.

Вопрос с системами с большой транспортной задержкой. Либо давить на входе ПИД экспоненциальными фильтрами уставку на время транспортного запаздывания, либо вводить предиктор. Не могу определиться что лучше.

ТАУ это не наука, а полные дебри.... Кто во что горазд. И нигде нет реализованных в железе (не нашел) вариантов автоподстройки и предиктора. Поэтому и спрашиваю.
такую задачу решать надо поиском связанных величин и выстраивать каскад регуляторов.

ну и надо помнить что запаздывание имеет смысл только в отношении со временем установления.
так что можно, например, искусственно увеличить время установления и тогда система придёт в регулируемый вид.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 10:31   #53
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так что можно, например, искусственно увеличить время установления и тогда система придёт в регулируемый вид.
Так я о том и говорю. "давить на входе ПИД экспоненциальными фильтрами уставку на время транспортного запаздывания". Либо, подобрать такую переходную характеристику фильтра для уставки, которая будет совпадать с разгонной характеристикой на подъём и на спад.
Так как разгонная характеристика и на спад в подавляющем большинстве случаев не совпадают, то необходимо будет применить два фильтра (управляемых задержки).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 10:43   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Так я о том и говорю. "давить на входе ПИД экспоненциальными фильтрами уставку на время транспортного запаздывания". Либо, подобрать такую переходную характеристику фильтра для уставки, которая будет совпадать с разгонной характеристикой на подъём и на спад.
Так как разгонная характеристика и на спад в подавляющем большинстве случаев не совпадают, то необходимо будет применить два фильтра (управляемых задержки).
Вы, главное, надписи "Segnetics" на контроллерах замазывайте, когда опыты на клиентах будете ставить. И телефон свой напишите на наклейке сзади для технической поддержки. И обязательно флешку с исходником программы.

А то тяжело разгребать такие случаи. И диагностировать тяжело и решать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 11:04   #55
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Talking

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы, главное, надписи "Segnetics" на контроллерах замазывайте, когда опыты на клиентах будете ставить.
Сам придумываю, сам и обслуживаю. Клиентов нема А опыты ставлю на лампочке, думаю она жаловаться никому не станет

А если берусь что-либо обслуживать, то либо делаю полный реинженеринг, либо переделываю так, как должно быть (а не так как наворотили, обычно на от....сь, и так сойдёт, и т.д и т.п. ...).

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И обязательно флешку с исходником программы.
Ну так в корпусе контроллеров сделайте карман для microSD, и будет всем счастье


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.11.2015 в 12:03
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 12:02   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Ну так в корпусе контроллеров сделайте карман для microSD, и будет всем счастье
Выбирайте цвет
Изображения
Тип файла: jpg izo.jpg (66.7 Кбайт, 105 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 14:19   #57
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выбирайте цвет
Не, катя не катит. От тепла отвалится.
А вот ежели под крышкой системной шины в Pixel сделать впуклость (по ширине там как раз), то вполне было-бы неплохо


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 14:51   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Не, катя не катит. От тепла отвалится.
А вот ежели под крышкой системной шины в Pixel сделать впуклость (по ширине там как раз), то вполне было-бы неплохо
Кстати, это идея: просто вложить микросдху, закрепить кусочком изоленты и защёлкнуть крышку

И от тепла не отвалится и при ремонте не отлетит


PS. Но идея хороша, мне понравилась


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 15:04   #59
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, это идея: просто вложить микросдху, закрепить кусочком изоленты и защёлкнуть крышку

И от тепла не отвалится и при ремонте не отлетит


PS. Но идея хороша, мне понравилась
Вопрос только в том - догадается ли её найти и засунуть к себе в комп тот кто когда-нибудь будет разбираться с проблемами этого контролера....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 15:30   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Спор о ПИД. Тема №2

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вопрос только в том - догадается ли её найти и засунуть к себе в комп тот кто когда-нибудь будет разбираться с проблемами этого контролера....
Идея хороша тем, что практически "бесплатна" при разработке нового корпуса. А там уж как получится.

По крайней мере, пакетик с флешкой потерять гораздо проще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024