Добрый день. Скажите пожалуйста.
существует ли алгоритм регулирования температуры и влажности в помещении рециркуляцией ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 15:02   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

конечно существуют


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 10:31   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Добрый день. Скажите пожалуйста.
существует ли алгоритм регулирования температуры и влажности в помещении рециркуляцией ?
В рамках Конструктора только температуры. Влажность рециркуляцией он регулировать не умеет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 21:45   #4
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Имелось ввиду- одновременное регулирование температуры и влажности рециркуляцией. Можно ли такое сделать. И как можно это сделать, если это возможно.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 22:52   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Если у вас только рециркуляция, то одновременно поддерживать температуру и влажность на заданных значениях не получится.
И это не зависит от контроллера или программы. Никакой контроллер и никакая программа в нём не сможет.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 23:13   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если у вас только рециркуляция, то одновременно поддерживать температуру и влажность на заданных значениях не получится.
И это не зависит от контроллера или программы. Никакой контроллер и никакая программа в нём не сможет.
почему это вдруг?
нагреватель, охладитель, увлажнитель


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 23:20   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

только!
рециркуляция!

Естессна, если помимо рециркуляции будет нагрев/охлаждение + осушение/увлажнение, то можно регулировать все вместе.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 23:30   #8
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Вариант 1.
Только рециркуляция.
Вариант 2
+ ПЧ на приток и ПЧ на вытяжку.
Требуется поддерживать температуру и влажность.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 23:54   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
только!
рециркуляция!

Естессна, если помимо рециркуляции будет нагрев/охлаждение + осушение/увлажнение, то можно регулировать все вместе.
я так-то полагал, что обсуждать глупости на профессиональном форуме не очень умно, а потому вариант "только ничего" вообще не рассматривал.

включи вентилятор в комнате - как-то нагреть воздух он сможет и не более того.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 00:55   #10
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я так-то полагал, что обсуждать глупости на профессиональном форуме не очень умно, а потому вариант "только ничего" вообще не рассматривал.

включи вентилятор в комнате - как-то нагреть воздух он сможет и не более того.
ну вот ТС ответил про возможный состав ВУ

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Вариант 1.
Только рециркуляция.
Вариант 2
+ ПЧ на приток и ПЧ на вытяжку.
Требуется поддерживать температуру и влажность.
не получится
ограничения лежат в области физики
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 12:41   #11
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Можете показать на ид диаграмме ?
.........
Могу нарисовать процесс смешения , но дальше не уверен, т.е. смешиваем подаем смесь в помещение , смесь нагревается увлажняется, удаляем.
как это будет выглядеть при изменении количества воздуха и фиксированной мощности нагревателя/увлажнителя ?
С регулированием температуры все понятно, вопрос скорее познавательный.

Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 12:56
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 12:50   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Можете показать на ид диаграмме ?
.........
Могу нарисовать процесс смешения , но дальше не уверен, т.е. смешиваем подаем смесь в помещение , смесь нагревается увлажняется, удаляем.
как это будет выглядеть при изменении количества воздуха и фиксированной мощности нагревателя/увлажнителя ?
абстрактный пример на осушение


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:08   #13
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Летом прямоток приток /вытяжка
Нужно посмотреть что зимой получается.
Улица -34*С 90%, рециркуляционный пусть будет 28*С 30%.
........
Спасибо за файл
.............
Есть предположение, что с рециркуляцией и изменением количества воздуха попасть в нужную область на ид диаграмме можно,
по крайней мере в теории.

Последний раз редактировалось Neowise, 13.03.2021 в 13:19
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:15   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Летом прямоток приток /вытяжка
Нужно посмотреть что зимой получается.
Улица -34*С 90%, рециркуляционный пусть будет 28*С 30%.
........
Спасибо за файл
загоняйте в таблицу и смотрите, главное условие - замкнуть процесс по обеим координатам, и по Т и по Ф.
точки замыкания - 2 и 7


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:35   #15
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

ок
спасибо
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 14:26   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

пример зима


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 17:12   #17
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Насколько понимаю в диаграмме , температура смеси не должна быть ниже 0*С, иначе будет лед в камере смешения.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 20:57   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Насколько понимаю в диаграмме , температура смеси не должна быть ниже 0*С, иначе будет лед в камере смешения.
да, 1ю грелку лучше на притоке ставить.
но не выше-ниже нуля, а 90% отн. влажности. уже будет вероятность выпадения конденсата


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 23:03   #19
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Регулирование температуры и влажности

Грелок нет, надо будет придумывать что то, чтобы не обмерзало.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024