Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Добрый день,
Контроллер SMH4+MC+2 модуля MR. Проект создан при помощи конструктора, переделан только основной экран - нарисована мнемосхема установки, добавлено 2-а тренда температуры и влажности. На объекте в течении дня происходит зависание и перезагрузка контроллера, в журнале аварий - ошибка ядра. Проблема возникала при срабатывании одного из дискретных датчиков (проверяли диф.манометры), пролистывании меню настроек и один раз произвольно перезагрузился. Питание не проседает (стабильно 24,5VDC), никаких линий связи Modbus или Eth нет. Линии 24V в щите отделены от 230V (в отдельных к/каналах). Шлейф к МС и MR отдельно от жгута проводов идущих на дверь. В чем может быть проблема? Logic 3.28.085. Проект могу выслать. |
31.01.2018, 16:54 | #2 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Я бы первым делом обновил firmware.frw на актуальную версию
|
31.01.2018, 18:46 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Обновиться стоит, но это не всегда помогает.
Это общая ошибка, означающая прекращение обмена данными между супервизором и центральным процессором. Сбой бывает как с одной стороны, так и с другой. Ещё такая ситуация наблюдается в помехах. Например, рядом с источниками электромагнитного поля или излучения. Как бороться - пока ещё нет у нас рецепта. Могу только порекомендовать защитить прибор от помех. Использовать ферритовые кольца на линии питания и на дискретных входах. Проверьте, что земля не соединена с занулением, и что защитная земля - это действительно земля. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.02.2018, 15:44 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
firmware.frw обновлена до актуальной. Заземление щита автоматики и силового оборудования на объекте есть. Земля выполнена отдельным проводником из ВРУ. Заземляющее устройство относительно новое. Будем понаблюдать. Спасибо за советы.
|
01.02.2018, 19:03 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
|
|
01.02.2018, 19:15 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Иначе только бомбометание по площадям. Защищаем всё от всего. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.02.2018, 17:36 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Помеху выявить не удалось, пришлось применить "бомбометание по площади": поставили фильтр на питание частотника, заменили кабель от частотника до двигателя на кабель с более добротным экраном, гальванически развязали все дискретные входы при помощи реле. Делали в перечисленной последовательности, частотник оказался не виноват, помеха откуда-то извне, но реле помогли. Работает неделю без самопроизвольной перезагрузки. Спасибо за советы и помощь.
|
25.02.2018, 18:27 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
|
|
25.02.2018, 19:13 | #9 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
в проекте только МС использован, 6 входов уходили к датчикам (диф.манометры и термостаты) на установку - их развязали через контакты реле. Входы SMH использованы для переключателей в щите - их не трогали.
|
26.02.2018, 11:44 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Просто удивляет такое поведение прибора. Поскольку гальваническая изоляция оптопарами есть у дискретных входов. Незначительная ёмкостная связь присутствует в источнике питания для дискретных входов, поскольку он тоже импульсный. Но это не должно оказывать такого эффекта. По крайней мере, у нас на тестировании были разные схемы питания дискретных входов, и разницы замечено не было. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.07.2018, 12:07 | #11 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Заменил контроллер. Стало еще хуже. Перезагрузки раз 5 в час. В конце концов он просто завил и перестал отвечать на тач. Поменял на SMH2Gi таки работает уже 3 дня. Старый добрый контроллер более помехозащищен чем новый? Для дальнейших экспериментов нет времени.Надо работу заказчику предъявлять. Грустно то, что нужно на данном объекте поставить еще 5 щитов, а SMH2Gi всего один. |
|
30.07.2018, 12:41 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
1) Да, старый более помехозащищённый 2) Новый с пятикратным запасом выполняет требования группы ЕМС наивысшей сложности Запас пятикратный, т.е. на его месте в конкретном шкафу конкретного объекта вообще мало кто нормально сможет работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2018, 13:06 | #13 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Старый более помехозащищенный по питанию? Или по всем подводящим линиям? Тут разница в цене будет существенная. Мне блок питания искать нормальный или вообще как то схему щита переделывать. Или то и другое. Да и на этом месте работал щит VTC с контроллером Карел. Проблем не было. |
|
30.07.2018, 13:14 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Но это малосущественно, т.к. разные виды помех (частоты и энергии) могут по пути трансформироваться из одной в другую. Например, прилететь по питанию, потом по какой-то счастливой случайности рассеяться в фильтрующих дросселях так, что по воздуху из дросселей попасть на дисплей и вызвать миллион нажатий пальцем в разных точках дисплея. Вроде как прилетела по питанию, а вроде как отказал дисплей. Да и не отказал вовсе, т.к. фильтр поймал и отсеял множественные нажатия, но сенсор перестал ловить также и реальные нажатия. Полное ощущение, что контроллер завис и не реагирует. Всё сложно обычно. Действовать нужно либо ковровой бомбардировкой, изолируя всё и вся, либо, если есть время, искать источник помехи. Зная источник, можно предположить, от чего и как нужно защищаться. Иногда даже достаточно оказывается кабель в другой сальник шкафа завести. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2018, 13:17 | #15 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
То есть ничего особенного. Просадок по питанию нет. Земли все проверены даже на кабели частотника. |
|
30.07.2018, 13:21 | #16 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Если я модуль расширения МС перенесу на din рейку это может повысить помехоустойчивость? Добавлено через 1 минуту Это проверить пока нельзя. Все работать должно вечно. Температурный режим в помещении надо поддерживать. |
|
30.07.2018, 13:24 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Вот: Всё сложно обычно. Действовать нужно либо ковровой бомбардировкой, изолируя всё и вся, либо, если есть время, искать источник помехи. Зная источник, можно предположить, от чего и как нужно защищаться. Иногда даже достаточно оказывается кабель в другой сальник шкафа завести. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2018, 13:30 | #18 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Ферритовый фильтр по питанию поставить. Один из наиболее эффективных методов. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.07.2018, 13:43 | #19 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
|
30.07.2018, 13:49 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
С другой стороны, появится кабель между модулем и контроллером, который сам нахватать может. Если помеха изначально прибегает по низковольтным проводам (24В), то станет много лучше. Если прибегает по высоковольтным (220В), то может стать хуже. В принципе, перенос модуля на рейку - это хорошее решение. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2018, 14:23 | #21 | |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
|
|
30.07.2018, 15:24 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Но осторожно, БП может быть и не при чём сейчас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2018, 16:37 | #23 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
|
31.07.2018, 09:06 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
все это легко гуглится. |
|
06.08.2018, 16:27 | #25 |
Member
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Победил.
Заменил блок питания. Стоял ABL8MEM24012 шнайдер. Судя по всему это бытовуха. Установил ABL8REM24030. Намотал два ферритовых кольца по питанию. Но и без колец перегрузка прекратилась. Кольца взял с ненужного компьютерного аудио кабеля. Так, что не экономьте на БП. |
06.08.2018, 17:11 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
Возможно, банально его проваливал иногда, вот контроллер и перезагружался. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.08.2018, 20:32 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4
Цитата:
|
|
20.12.2018, 14:12 | #28 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Trim5 и SMH4 построены на базе процессора TI SITARA AM3354, это ARMv7 и ядро Cortex-A8.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.12.2018, 14:14 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Тут я вижу только два варианта:
1) перейти на не-линуксовые Сегнетиксы (причину - я написал чуть выше). 2) перейти на ICP-DAS ViewPac (только не 25-ю серию - их тач живет своей жизнью в условиях электростатических полей) или Siemens (их промки вполне устойчивы к электрическим и электромагнитным полям)... Добавлено через 3 минуты А с помехоустойчивостью у него как? Как у SMH2Gi? (нет у меня больше доступа к установке с ТВЧ... а жаль!) |
20.12.2018, 14:19 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)
Цитата:
Но SMH4 с 300% запасом выполняет нормы про ЭМС группы А - самой жёсткой. SMH2G тоже выполняет, но с мЕньшим запасом. Т.е., если говорить строго технически и строго нормативно, это говорит только о несоответствии объекта общепромышленным нормам по группам ЭМС. Приведу простой пример: вокруг АЭС и внутри общехозяйственных помещений АЭС радиоактивный фон зачастую ниже природного. У вас дома радиации может быть в 10 раз больше, чем на АЭС. Таковы требования отраслевых стандартов. Если офис выполнен по каким-нибудь спецТУ - без проблем. Но для спецТУ должны проектироваться спецТУ и на применение любой техники внутри объекта. Говоря простым человеческим языком, либо проблемы в построении и/или содержании офиса, либо контроллер применили там и/или таким образом, каким делать этого было нельзя. Не прокатило на этот раз. Мы, конечно же, рассмотрим этот случай и максимально поможем человеку с его проблемой, если он предоставит всю нужную информацию и выполнит все наши указания, но изначальная проблема озвучена мною выше: не прокатило. Нужно отталкиваться именно от этого, а не от того, что автоматика - овно (с). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|