Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.03.2023, 21:00   #1
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию FMR - 1021-10 интересный глюк (решено)

сегодня выскочил интересный глюк у FMR - 1021-10. аналоговые входы 4-20ма. подключен был только один датчик. пару часов все было нормально. затем канал ушел в перегруз - 25ма. смена датчика как и смена канала - картина та же. реальный ток чуть более 5ма. обновление прошивки не помогло. помогло перевод входа из 4-20 в din и обратно в 4-20.. в чем природа и как скоро вылетит пока неизвестно.


Добавлено через 4 минуты


кстати чуть не забыл у этого модуля есть еще один прикол - после записи новой конфигурации отваливается. перезагрузка конфигуратора не помогает - только пере подключение юсб. FMRConfigurator 5.4.008
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2023, 00:40   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
обновление прошивки не помогло. помогло перевод входа из 4-20 в din и обратно в 4-20.. в чем природа и как скоро вылетит пока неизвестно.
Вангую что природа в цепях подключения шунта.
Он явно кратковременно отваливается.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 11:19   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Какая последняя цифра у фмр, 0 или 4?
ФМР подключен по системной шине или по modbus?
Перегрузка пропадает, если датчик отсоединить или значения "зависают"?
Если отключить и включить питание, проблема остается?


Добавлено через 34 секунды


Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
кстати чуть не забыл у этого модуля есть еще один прикол - после записи новой конфигурации отваливается. перезагрузка конфигуратора не помогает - только пере подключение юсб. FMRConfigurator 5.4.008
Т.е. если другой модуль подключить, с ним всё нормально?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 21:07   #4
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

серийный номер посмотрю и пришлю завтра. модуль не старый - из последней поставки буквально пару месяцев. отваливается только он - другие модули после заливки остаются в конфигураторе. отключение питания как и перезагрузка ситуацию не исправляли. модуль на модбасе.


Добавлено через 1 минуту


если датчик отсоединить пропадала. при чем если его подцепить на другие каналы то перегрузка появлялась на них
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2023, 11:45   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Ожидаю информацию. Покажите, пожалуйста, проблему на видео.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 14:46   #6
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

В продолжении темы. Очень похожий глюк проявился и у меня. С той лишь разницей, что во время ошибки не зависает. Мгновенное обнуление входов и опять в работе. Физически перегрузов не было.
Модуль FMR - 1021-10-4 серийный 0798046. При помощи конфигуратора 5.4.0.008 попытался обновить. Обновление удалось только с 3 попытки. 2 предыдущих не мог перевести в режим программирования. Обновление не помогло.
При возникновении ошибки 2 раза сформировалась запись самой ошибки, после ни разу не было записей хотя все аналоговые входа одновременно продолжают отваливаться. Входа также как и у автора темы настроены на 4-20мА.
Была попытка обновиться через старую версию конфигуратора 4.1.007, но в этой версии в режим программирования модуль вообще не выходит.
Изображения
Тип файла: jpg 1681381889234.jpg (484.8 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 1681381889248.jpg (504.3 Кбайт, 13 просмотров)
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 15:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
В продолжении темы. Очень похожий глюк проявился и у меня.
Попробуйте обновить модуль этой прошивкой. Лечится?
Вложения
Тип файла: frw rfmr_v999.frw (207.6 Кбайт, 15 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 15:08   #8
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Завтра попробую. Обязательно отпишусь.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 10:24   #9
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Сегодня загрузил новую прошивку. Стало ещё хуже. Видео во вложении. Отрубаются все аналоговые входы одновременно 1 раз в секунду. Ошибки при этом не высвечиваются. Предыдущая чуть стабильнее работала. Есть ещё момент. Модуль сам не вышел из режима программирования. Остановилась загрузка на 99%. Была надпись "Перезагрузите модуль для продолжения". Жал кнопку Reset в соответствии с инструкцией 100 тыщ раз - не перезагружался. Только снятием питания, но при этом, как понимаю, загрузка до конца не прошла. Каким образом перезагружать модуль? На внутренней шине висит MRL. Он не может обновиться потому что FMR не пускает. Соответствующая надпись появляется. Что делать?

Видео https://cloud.mail.ru/public/YzDv/5cgfsqLDM
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:15   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Можно увидеть схему и напишите что за датчики используете?

Цитата:
Каким образом перезагружать модуль?
В случае с прошивкой - снятием питания и отключением юсб.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:26   #11
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Дело в том, что схема полностью рабочая. Аналогичная установка уже работает 1 год без проблем. Только модуль там с индексом 0. Датчики ОВЕН НПТ-3.
Изображения
Тип файла: jpg 1681457032454.jpg (486.0 Кбайт, 32 просмотров)
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:32   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Если оставить только один датчик, проблема повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:36   #13
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если оставить только один датчик, проблема повторяется?
ДА. Не зависит от количества датчиков.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:45   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Приложите конфигурацию модуля?

Цитата:
Мгновенное обнуление входов и опять в работе.
Не понимаю, обнуление входов или что именно? На видео вижу, что показания тока изменяются, некорретно само преобразованное значение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 11:58   #15
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите конфигурацию модуля?



Не понимаю, обнуление входов или что именно? На видео вижу, что показания тока изменяются, некорретно само преобразованное значение?
Датчики по показаниям стабильны. Подключение 2хпроводное. Питание от модулю. В этом и дело. Периодически питание отрубается и показания тока падают ниже 4мА. Через некоторое время восстанавливается значения. Хотя Датчики измеренную величину не меняют. От сюда и вывод. При текущей прошивке (999) вообще не поднимается ток выше 4мА.
Вложения
Тип файла: fmrc Цэх-2 СГЗ-1 временная.fmrc (19.7 Кбайт, 3 просмотров)
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:01   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Вы меня запутали. Вот что на видео я должен был увидеть? И приложите конфигурацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:08   #17
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Ниже 4мА не должен ток падать при нормальной работе. На прошлой прошивке в этих же условиях ток поднимался до 4.8 - 5мА. (Замер нормальный) Через минуту падал ниже 4мА скачком все каналы настроенные на 4..20мА. Исправность блока питания 24В проверена сразу же. Дефектные НПТ не выявлены. Проверяли их на столе. Все исправны.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:13   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Можно тогда увидеть видео с замерами тока, где значения на мультиметре не будут совпадать со значениями в конфигураторе?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:23   #19
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно тогда увидеть видео с замерами тока, где значения на мультиметре не будут совпадать со значениями в конфигураторе?
Значение на мультиметре совпадает с показаниями в конфигураторе. Не в этом дело. Я же описываю другую проблему. ЭТО ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ отключение питания аналоговых входов. Соответственно и падение тока ниже 4мА на ВСЕХ каналах одновременно.
Повторюсь, что на прошлой прошивке модуль вёл себя чуть лучше. На этой вообще не хочет работать.

Очень похоже, что https://forum.segnetics.com/showpost...21&postcount=2
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:25   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Повторюсь, что на прошлой прошивке модуль вёл себя чуть лучше. На этой вообще не хочет работать.
"прошлая", "эта". Цифры должны быть, ибо я вам дал 999 версию, она "прошлая" или "эта" или вообще "иная"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:34   #21
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"прошлая", "эта". Цифры должны быть, ибо я вам дал 999 версию, она "прошлая" или "эта" или вообще "иная"?
999 Ваша. Работает хуже. Описываю её работу. Прошлая была взята из конфигуратора.
Вложения
Тип файла: frw rfmr.frw (208.0 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: frw rfmr_v999.frw (207.6 Кбайт, 3 просмотров)
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:51   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Не в этом дело. Я же описываю другую проблему.
Зачем тогда видео показываете?

Цитата:
ЭТО ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ отключение питания аналоговых входов.
Можно увидеть видео проблемы?

Цитата:
ЭТО ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ отключение питания аналоговых входов. Соответственно и падение тока ниже 4мА на ВСЕХ каналах одновременно.
Это падение тока происходит само по себе, при этом питание на датчиках и модуле есть? Или как?

Цитата:
Очень похоже, что https://forum.segnetics.com/showpost...21&postcount=2
К сожалению zev_ пока не ответил, поэтому тут сказать нечего.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 12:54   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Точно не то. v999 борется с потерей конфига, что исключает данную ситуацию.

Поэтому хуже на ней работать не должно. Всё остальное в ней идентично в текущей релизной прошивкой. Разве что проблема возникает именно при конфигурировании аппаратной части модуля, а это косвенно говорит о каких-то запредельных помехах, либо о неисправности модуля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:01   #24
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это падение тока происходит само по себе, при этом питание на датчиках и модуле есть? Или как?
Питание модуля в отличном состоянии. Не прерывается.
При двухпроводном подключении датчиков по 4..20мА питание датчиков (в моём случае НПТ-3 от ОВЕН) осуществляется от аналоговых входов. При прерывании питания с этих входов и выходной ток с датчика тоже прерывается. Вроде одно и тоже уже несколько раз описал. Видео сделаю на стоковой прошиве с конфигуратора попозже. Там хорошо видно проблему. На прошиве 999 ток не поднимается выше 4мА. Что говорить даже не достигает. Отключения входов (питания датчиков) гораздо чаще чем на стоковой от конфигуратора. Соответственно ток не успевает подняться до нормы.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:02   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
ЭТО ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ отключение питания аналоговых входов. Соответственно и падение тока ниже 4мА на ВСЕХ каналах одновременно.
Модуль измеряет только входное напряжение во всех режимах. Вот его и надо измерять на входах FMR при аварии.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
При двухпроводном подключении датчиков по 4..20мА питание датчиков (в моём случае НПТ-3 от ОВЕН) осуществляется от аналоговых входов.
Вы часом не бредите? Только от Вашего источника по G2.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:05   #26
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Точно не то. v999 борется с потерей конфига, что исключает данную ситуацию.

Поэтому хуже на ней работать не должно. Всё остальное в ней идентично в текущей релизной прошивкой. Разве что проблема возникает именно при конфигурировании аппаратной части модуля, а это косвенно говорит о каких-то запредельных помехах, либо о неисправности модуля.
Запредельные помехи при токовых сигналах маловероятны. Кроме того неиспользуемые каналы закоротил на землю. Почему все залпом отключаются? В инструкции сказано, что индивидуальная защита.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 минуту

Вы часом не бредите?
Принял. Затупил.
Питание от внешнего источника. Он в норме.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:09   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Запредельные помехи при токовых сигналах маловероятны.
Помехи не зависят от типа сигнала. Вообще никак.

Двупроводка токовая нивелирует сопротивление линии, ничего более она не умеет. Ни духов вызывать, ни помех устранять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:12   #28
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Помехи не зависят от типа сигнала. Вообще никак.

Двупроводка токовая нивелирует сопротивление линии, ничего более она не умеет. Ни духов вызывать, ни помех устранять.
токовый вход меньше ловит помех из-за низкого сопротивления, ну и синфазность тож вносит какую-то лепту.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:15   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Принял. Затупил.
Питание от внешнего источника. Он в норме.
Напряжение на входах FMR?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:37   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
токовый вход меньше ловит помех из-за низкого сопротивления, ну и синфазность тож вносит какую-то лепту.
Токовый выход более склонен к расколбасу, т.к. это активный выход с ОС. Всё зависит от умений и компетенций изготовителя источника сигнала. Которые по факту, в 90% случаев очень не очень. И на высоких частотах он может иметь весьма большое "активное" сопротивление.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024