Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2010, 12:24   #1
jagabar
Новичок
 
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Преобразователь USB=>RS485

В связи с переводом Лоджика на правильный MODBUS, мои шнурки-преобразователи USB=>RS485 отказываются работать со стандартными параметрами задержек в настройках драйвера. Время загрузки проекта возросло в два раза. Посему возник вопрос приобретения "правильного" преобразователя USB=>RS485. Может есть перечень рекомендованного, гарантированно рабочего оборудования?
jagabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 15:30   #2
ManMadeGod
Юнга
 
Аватара для ManMadeGod
 
Регистрация: Jul 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Мы советуем ICP-CON. Для преобразования USB->RS485 - конвертер 7561. Можно купить в том числе и у нас, но это вам лучше к менеджерам обратиться.
ManMadeGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 05:40   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

а мы пользуемся ковнерторами Moxa Uport. Самая удобная для наладчика мобель - Uport1150. Данный конвертор имет софтовое переключение между RS232 и RS485. Кроме того у него разъем DB9, но в комплекте поставлятся переходник с DB9 на клеммы. Очень удобная и компактная вещь, которую всегда можно держать у себя в сумке с ноутбуком
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 03:40   #4
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Поддерживаю, MOXA надежней и компактней.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 16:42   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от lau
Поддерживаю, MOXA надежней и компактней.
Подтверждаю, проблем с МОХАми не известно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 01:44   #6
SSeVa
Member
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

у MOXA даже есть платы PCI с RS-485 портами сразу...
SSeVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 11:00   #7
Abysmo
Member
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Пользуюсь 2-х портовым Moxa. Проблем нет.
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 13:18   #8
Anderpo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

МОХА 1150 - переодически связь теряет, работать можно....
Anderpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 13:49   #9
jagabar
Новичок
 
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Поскольку в новой версии Лоджика опять заработали мои шнурки, тема стала не актуальна. Хотя, на всякий случай, договорился о закупке пары ICP-CON 7561 за счет фирмы.
Пока работают, буду ность с собой свои облегченные шнурки.
jagabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 19:58   #10
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

А я пошёл в Радио магаз, потратил 250руб, и собрал себе USB<=>232<=>485.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:19   #11
jagabar
Новичок
 
Регистрация: Oct 2009
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от RenatAVR
А я пошёл в Радио магаз, потратил 250руб, и собрал себе USB<=>232<=>485.
А я тоже пошел в Радио магаз купил CP2103 и выходную микруху 485-ю, набросал платку размером 45Х12 мм вместе с USB разъемом, чтобы получился такой USB-свисток, да времени сделать все нет. А когда у меня ошибки посыпались с покупными преобразователями то я вообще расстроился, А теперь, спасибо программерам, все опять заработало, буду доделывать свой свисток.
jagabar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 05:48   #12
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

MOXA U-port 1150. Программно переключается RS-232, RS-485 4W, RS-482 2W. Работает уже около года. Недавно еще один купили за 1500 руб примерно. Единственно пока не разобрался с установкой под Линукс, а под WIN7 работает нормально.
Сделал себе рабочий комплект - преобразователь U-port 1150, удлинитель RS-232, укороченные переходники c DB-9 на разные контроллеры (примерно по 5 см). Плюс перекрестный шнурок Ethernet и перекрестный же переходник.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 10:58   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от lexuslll
Продолжим темку с небольшими уточнениями? Под 7 виндой какие преобразователи работают? Овен-не предлагать, нету дров.....
ICPDAS выпустила драйверы под свои i756x - их можно скачать у них с сайта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 11:35   #14
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от ujin
MOXA U-port 1150... Недавно еще один купили за 1500 руб примерно...
Хммм, а у них на сайте цена в полтора раза выше.
Для вас хорошие скидки делают или цены так подскочили?


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 14:28   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Хммм, а у них на сайте цена в полтора раза выше.
Для вас хорошие скидки делают или цены так подскочили?
Вот и я такой конвертор где-то за 2500 р. покупал 1130 около 1500 р. стоит, но он только RS485/RS422
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 18:18   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

У оф.дилеров Moxa в Москве (Ниеншанц и IPC2U) - сейчас больше 2500 руб.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 07:02   #17
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Хммм, а у них на сайте цена в полтора раза выше.
Для вас хорошие скидки делают или цены так подскочили?
Не знаю почему так получилось. Первый брали почти в два раза дороже. Я не стал выяснять почему так дешево стало.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 11:26   #18
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от ujin
Не знаю почему так получилось. Первый брали почти в два раза дороже. Я не стал выяснять почему так дешево стало.
Наверное в прошлый раз переплатили, а следующем заказе они это учли.
Потому что по деньгам 1*цена + 2*цена выйдет тоже самое, что дважды 1,5*цена


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:47   #19
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от ujin
Не знаю почему так получилось. Первый брали почти в два раза дороже. Я не стал выяснять почему так дешево стало.
Выяснил с ценой на преобразователь. Произошла какая то путаница с моделями и скорее всего у наших товарищей. В итоге купили не за 1500 (примерно) как выписывали счет, а за 2550 руб.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 17:10   #20
smakoveev
Новичок
 
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Попробуйте преобразователь от "DELTA" model VFD-USB01. Современный компактный дизайн, вставляется непосредственно в порт USB и не требует дополнительного источника питания. Поддерживаемые скорости передачи – от 75 до 115200 бит/с. Ниодного глюка за все время работы.
smakoveev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 17:36   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от smakoveev
Попробуйте преобразователь от "DELTA" model VFD-USB01. Современный компактный дизайн, вставляется непосредственно в порт USB и не требует дополнительного источника питания. Поддерживаемые скорости передачи – от 75 до 115200 бит/с. Ниодного глюка за все время работы.
Дальность передачи то ли 200м, то ли 400м и малая нагрузочная способность. Мы в своё время хотели на него "упасть". Почитайте доки на него внимательнее.

Загружать программы - да, но не более.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:23   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Arsie
Дальность передачи то ли 200м, то ли 400м и малая нагрузочная способность. Мы в своё время хотели на него "упасть". Почитайте доки на него внимательнее.

Загружать программы - да, но не более.


.
согласен.
овен рулит: ац4, полкелометра говнопровода на 115200 бод волокёт как нефик делать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:35   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от LordN
согласен.
овен рулит: ац4, полкелометра говнопровода на 115200 бод волокёт как нефик делать.
У меня личный рекорд в этом году приподнялся до 4500 м по силовому кабелю, зарытому в землю в далёких 70-х годах

Сознаюсь, прыжки, ужимки и "там-там" присутствовали в полной мере, однако 57600 и 10% ошибок

PS. ICPCON. Хотя, как я понимаю, у них всех всё равно одни и те же микросхемы-драйверы на выходе стоят, поэтому это сравнение тёплого с мягким


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 11:21   #24
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Arsie
У меня личный рекорд в этом году приподнялся до 4500 м по силовому кабелю, зарытому в землю в далёких 70-х годах

Сознаюсь, прыжки, ужимки и "там-там" присутствовали в полной мере, однако 57600 и 10% ошибок

PS. ICPCON. Хотя, как я понимаю, у них всех всё равно одни и те же микросхемы-драйверы на выходе стоят, поэтому это сравнение тёплого с мягким
было дело когда мы связывали цеха и удаленные объекты(насосные, котельные, энергоподстанции....) на большой территории комбината по 485 на ICP. Километраж сказать не берусь, ибо просили телефонные пары, а у них представляете, как идут кабеля, через разные кросс-шкафы, через затопленные каналы. скорости 38400-115200, а прямые расстояния до 12км. Единственное приходилось подбирать на каждую линию резюки-терминаторы.
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 07:22   #25
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Попробовал преобразователь USB->RS485 от BOLID работает отлично и дрова есть под W7 и приобрести его можно в магазинах где торгуют оборудованием для пожарной сигнализацией http://bolid.ru/production/devices/devices_162.html
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:45   #26
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Извините за флуд, но еще поспрашиваю:
Вот куплю я этот ICP CON i7561 (USB <> RS-485), он точно будет работать под виндой восьмеркой?
На сайте производителя в даташите написано: Driver Supports Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-bit)/7 (32/64-bit)/Linux и не слова про Windows 8

Сейчас посмотрел на сайте производителя инфу про Moxa Uport1150, там написано что у него есть драйвера под Windows 8.

Какой все-таки лучше выбрать преобразователь?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 11:51   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Извините за флуд, но еще поспрашиваю:
Вот куплю я этот ICP CON i7561 (USB <> RS-485), он точно будет работать под виндой восьмеркой?
На сайте производителя в даташите написано: Driver Supports Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-bit)/7 (32/64-bit)/Linux и не слова про Windows 8

Сейчас посмотрел на сайте производителя инфу про Moxa Uport1150, там написано что у него есть драйвера под Windows 8.

Какой все-таки лучше выбрать преобразователь?
Мне кажется, вы уже сами себе ответили на ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:56   #28
InHELL
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Извините за флуд, но еще поспрашиваю:
Вот куплю я этот ICP CON i7561 (USB <> RS-485), он точно будет работать под виндой восьмеркой?
На сайте производителя в даташите написано: Driver Supports Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-bit)/7 (32/64-bit)/Linux и не слова про Windows 8

Сейчас посмотрел на сайте производителя инфу про Moxa Uport1150, там написано что у него есть драйвера под Windows 8.

Какой все-таки лучше выбрать преобразователь?
Зависит от того, какой вам удобнее. У меня ICP CON i7561 и под Win 8 все встало ровно (правда, если не изменяет память, через одно место, называемое в простонародье "диспетчер устройств")
InHELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 16:51   #29
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Купили мы Moxa Uport 1150 установил драйвера и перевел преобразователь в режим RS-485 2W. Запустил Smlogix и в диагностика и поиск начал искать контроллер, контроллер нашелся, но при попытке считать с контроллера информацию выдается ошибка "Ошибка при получении системной страницы" (в контроллер программа тоже не заливается).
Как бороться с такой ошибкой?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 17:08   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразователь USB=>RS485

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Купили мы Moxa Uport 1150 установил драйвера и перевел преобразователь в режим RS-485 2W. Запустил Smlogix и в диагностика и поиск начал искать контроллер, контроллер нашелся, но при попытке считать с контроллера информацию выдается ошибка "Ошибка при получении системной страницы" (в контроллер программа тоже не заливается).
Как бороться с такой ошибкой?
Нужно искать, что даёт вам помеху на линию связи. Маленький пакет проскакивает - т.е. контроллер находится. А большой уже не пролезает.

Для начала вы можете попробовать уравнять потенциалы компьютера и контроллера.

Затем сменить скорости на более мелкие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024