По умолчанию Связь между Pixel и SMH 2G по modbus

Здравствуйте!
Подскажите простым языком как организовать связь между Pixel и SMH 2G.
Требуется передать значение температуры из Pixel в 2G. А из 2G необходимо менять уставку температуры в Pixel. Мануал из справки пока непонятен. Хорошо бы увидеть пример связи (мастера и слейва). Спасибо!
OTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 13:11   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Связь между Pixel и SMH 2G по modbus

Как передавать температуру через модбас - есть видео.

По передаче уставки - то же самое, только у контроллера надо будет разруливать, кто и куда будет писать, чтобы не получилось так, что уставка с экрана контроллера работает, а уставка из сети - нет.