|
SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.07.2022, 11:20 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
В SMArt не отображаются экраны пректа (нет проблемы)
Есть прект для SMH4, был в комплекте с купленной ВС. Возникла необходимость добавить на экран параметр. При открыти пректа в SMlogix сама программа есть, а в SMArt экранов нет. Если проект загрузить в контроллер экраны есть. Если создать новый проект с экранами, все корректно открывается. Как отобразить экраны проекта?
|
14.07.2022, 11:39 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Покажите ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.07.2022, 11:46 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Вы так уверены что экраны сделаны в SMArt?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
15.07.2022, 07:29 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Я не знаю где и как был сделан проект. Архив проекта во вложении.
|
15.07.2022, 08:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
а какие частотники используются?
на какой экран и какой параметр хотите добавить? |
15.07.2022, 09:32 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Проект сделан на основе "конструктора hvac".
"Конструкторские" программы создают пользовательский интерфейс на FBD блоках и содержится в макросах "Система меню" и "Основной экран". Можно их редактировать в некоторых пределах - некоторые из внутренностей этих макросов запаролены. Вы можете сделать полностью пользовательский интерфейс на Смарте и заменить им тот, что есть сейчас. Можно комбинировать "конструкторский" интерфейс и Смартовский. А там уж хоть параметры добавляйте, хоть убавляйте, хоть мнемосхемы в аксонометрии рисуйте. Цитата:
|
|
Благодарность от: |
15.07.2022, 12:09 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Вы правы пч IG5A,
Мне надо добавить в программу уличную температуру ( для автоматического перехода зима/дето) и вывести ее на экран для понимания работы ВС. Раздолбаи которые заказывали систему об этом не подумали. В приложении эл. схема подключения датчика. Физически датчик подключил, но из программы понял, что аналоговый вход контроллера не подключен к Тнаружная, и не выведен ни на какой на экран. Разбиратся с программированием нового для меня контроллера нет времени. Подскажите по шагам что сделать. |
15.07.2022, 12:19 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Цитата:
2. Настройте аналоговый вход: в "древе" устройств двойной клин на модуле МС, откроется окно, где найдете кнопку "Настройка Ain". Откроется другое окно, где для AIN3 надо выбрать те же настройки, что и для других. 3. Ищите макрос "Основной экран", открываете его. Внутри ищете макрос "{Показ}". У него на входах значения по порядку: 11, 2, 3, 0 и т.д. Вместо "0" на входе 4 ставьте "1". Дальше уже заливать программу. Не забудьте предварительно переписать настройки из работающего контроллера, чтобы обратно их ввести после заливки, если собьются. Ну и конечно следует быть на 140% уверенным, что исходники соответствуют тому, что заливали в контроллер при ПНР. |
|
15.07.2022, 12:45 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Классный подход! Мне нравится.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.07.2022, 09:44 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: В SMArt не отображаются экраны пректа
Цитата:
Добавлено через 15 минут По поводу подхода: когда из 10 сотрудников службы на работу выходят только трое, и работать приходится за электромонтера, КИПовца, наладчика ЧПУ, ИТР, программиста 1С приходится искать оптимальные подходы к решению поставленной задачи. Вот наступит осень, вернутся отпускники, полная рабочая неделя, придет выписанный контроллер тогда и займемся углубленным изучением. Еще раз всем спасибо! |
|