Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.07.2020, 13:25   #1
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию TRIM5 против Солнца

Добрый день, проблема вот в чем.
Имеется TRIM5-3012-65-0 который встроен в щит из нержавейки примерно 60х40 см. Внутри трима проект на 342 FBD блоков. Сам щит расположен на улице под лучами Cолнца. В момент активности солнышка, датчик температуры трима достигает +79С , но трим аварию никакую не выплевывает. Где-то видел, что ошибка вылетает на +90С.
Вопрос, на сколько это работоспособно? (про +55С в руководстве прочитано). И есть ли возможность управлять яркостью из SMLogixa?
Понимаю что внешнее охлаждение необходимо, но сейчас речь идет о возможности снизить температуру в самом триме.
Спасибо.
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 13:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 против Солнца

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
И есть ли возможность управлять яркостью из SMLogixa?
Есть и из лоджика, есть и в сисменю притухание/отключение/блокировка типа как в телефонах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 13:34   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 против Солнца

Цитата:
И есть ли возможность управлять яркостью из SMLogixa?
Есть
Открываете справку: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...block_diag.htm
Листаете до блока Device (Hardware)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.07.2020, 17:48   #4
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 против Солнца

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть и из лоджика, есть и в сисменю притухание/отключение/блокировка типа как в телефонах.
А что уже все починено? В этой теме, некоторое время назад говорили, что информации по восстановлению работоспособности пока нет
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 17:51   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 против Солнца

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
А что уже все починено? В этой теме, некоторое время назад говорили, что информации по восстановлению работоспособности пока нет
При разговоре про яркость дисплея вы кидаете ссылку на датчик.

Я слишком рано снял с вас бан?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024