Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.10.2015, 12:07   #1
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не могу обновить ядро на 2G (решено)

У меня на столе лежит снятый с объекта старенький контроллер SMH2G (SMH 2G - 4221-01-2 S/N 168921). Новая программа с SMart не заливается по причине устаревшего ядра контроллера. Пытаюсь обновить ядро у контроллера, делаю все как написано в инструкции но процесс обновления ядра так и не начинается. Пробовал через COM1 и COM2, в поиск и диагностика контроллер видится и все данные с него считываются.
Оборудование:
Преобразователь - Uport 1150
Ноутбук с ОС Windows 7 x64
Подскажите как все-таки обновить ядро у контроллера?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 13:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
У меня на столе лежит снятый с объекта старенький контроллер SMH2G (SMH 2G - 4221-01-2 S/N 168921). Новая программа с SMart не заливается по причине устаревшего ядра контроллера. Пытаюсь обновить ядро у контроллера, делаю все как написано в инструкции но процесс обновления ядра так и не начинается. Пробовал через COM1 и COM2, в поиск и диагностика контроллер видится и все данные с него считываются.
Оборудование:
Преобразователь - Uport 1150
Ноутбук с ОС Windows 7 x64
Подскажите как все-таки обновить ядро у контроллера?
Вытащите батарейку и попробуйте загрузить гипертерминалом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 13:39   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вытащите батарейку и попробуйте загрузить гипертерминалом.
Дайте пожалуйста инструкцию по заливке гипертерминалом. Да и где его вообще взять? В семерке его вроде нет.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 13:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста инструкцию по заливке гипертерминалом. Да и где его вообще взять? В семерке его вроде нет.
Инструкция всё там же, в РЭ. На пару страниц ниже, чем вы смотрите.

HT можно найти в гугле или сайте микрософта. В семёрках он есть в зависимости от версии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 15:04   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Опять же делаю все по инструкции. НТ соединился и по экрану бежит такая фигня (см. скриншот) файл с прошивкой вроде как отправился, перезагружаю контроллер пытаюсь залить программу с SMart но SMlogix говорит что устаревшая версия ядра контроллера. При считывании свойств контроллера вижу что обновления ядра не было.

Что мне делать далее?

Может вы ко мне подключетесь через тайвьюер или подобную прогу и поможете залить новое ядро в контроллер?
Изображения
Тип файла: png Терминал.png (27.0 Кбайт, 64 просмотров)
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 17:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Опять же делаю все по инструкции. НТ соединился и по экрану бежит такая фигня (см. скриншот)
Такая фигня означает, что либо в контроллере проект-мастер, либо что нужно установить терминатор.

Батарейку отключали? Питание контроллера отключаете от клемм или блок питания выключаете? Если второе, то отключайте секунд на 30, не меньше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 19:05   #7
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Добавлю, пробуйте только через com1. Через com2 ядро загрузить нельзя.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 19:39   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Ну и лоджиком вначале просто попробуйте так:
- выключили питание
- вытащили батарейку
- подождали 10 минут
- не включая питание у контроллера, нажали кнопку загрузить
- когда побежал таймер подаете питание.

Если так не получиться то как Арсений написал гипертерминалом.
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:10   #9
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Такая фигня означает, что либо в контроллере проект-мастер.
Да в контроллере проект мастер залит. Т.е. нужно залить другой проект без мастера?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:36   #10
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу обновить ядро на 2G

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
Ну и лоджиком вначале просто попробуйте так:
- выключили питание
- вытащили батарейку
- подождали 10 минут
- не включая питание у контроллера, нажали кнопку загрузить
- когда побежал таймер подаете питание..
Спасибо! Помогло!!!
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024