По умолчанию Обновление matrix (решено)

Здравствуйте, есть предложение собрать в одной теме способы по обновления ПО в матриксе.

У меня ещё ни разу не срабатывал привычный способ обновления через Поиск и обновление. Каждый раз приходится держать кнопки сброса, высчитывать секунды и прочие хитрости

Сейчас увидел, что вышел новый лоджик, решил обновиться. Особо успеха не было, решил сбросить через кнопку reset (зажал на секунд 10). Контроллер пищит, начинает процедуру сброса, потом идёт начальный экран загрузки и снова писк, снова сброс, снова загрузка и так по кругу.

Загрузка каждый раз обрывается на файле u-boot-restore.img, далее пишет что не удалось обновление, мол проверьте usb.

Какие действия я не выполняю для корректной загрузи ПО?

ps
Мой матрикс:
1020-70-0
сер номер: 614225

Также на выхах обзаведусь USB кабелем, с ферритовым кольцом и правильной маркировкой. Хотя с текущим кабелем трим почти без проблем всегда обновляется.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (44.8 Кбайт, 167 просмотров)

Последний раз редактировалось Pushin, 13.03.2020 в 14:27
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 14:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
У меня ещё ни разу не срабатывал привычный способ обновления через Поиск и обновление. Каждый раз приходится держать кнопки сброса, высчитывать секунды и прочие хитрости
С сетями и фаерволами у вас всё нормально? Компьютер не в домене?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 14:35   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С сетями и фаерволами у вас всё нормально? Компьютер не в домене?

Сеть и фаервол настраиваю стандартно, в соответствии с темой про USB. Сам матрикс в лоджике видится.
Домена нет.

Ещё такой момент, активна системная авария "Ошибка обнаружения УСО". Почитаю мануал про это пока что.
Аварию подтвердил - больше не появляется.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 15:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Сейчас увидел, что вышел новый лоджик, решил обновиться. Особо успеха не было, решил сбросить через кнопку reset (зажал на секунд 10). Контроллер пищит, начинает процедуру сброса, потом идёт начальный экран загрузки и снова писк, снова сброс, снова загрузка и так по кругу.
10 секунд - это сброс на заводские настройки.

В вашем случае вы должны отключить питание, зажать reset, включить питание и через секунду отпустить reset. Контроллер уйдёт в бут-режим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2020, 15:47   #5
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
10 секунд - это сброс на заводские настройки.

В вашем случае вы должны отключить питание, зажать reset, включить питание и через секунду отпустить reset. Контроллер уйдёт в бут-режим.
Хорошо, попробую. Правда уже только в понедельник(
Отпишусь по результату
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 06:22   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
10 секунд - это сброс на заводские настройки.

В вашем случае вы должны отключить питание, зажать reset, включить питание и через секунду отпустить reset. Контроллер уйдёт в бут-режим.
Сделал по этой инструкции - контроллер перешёл в режим программирования (горит красный светодиод MR). Запустил в лоджике обновление с форматированием, но загрузка снова прервалась на файле u-boot-restore.img
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 10:49   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Сделал по этой инструкции - контроллер перешёл в режим программирования (горит красный светодиод MR). Запустил в лоджике обновление с форматированием, но загрузка снова прервалась на файле u-boot-restore.img
В лоджике откройте папку с логами, удалите все файлы, далее включите логи (если были выключены) и отформатируйте Матрикс. После получения ошибки упакуйте и прикрепите архив сюда. Посмотрю, что не получается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 11:40   #8
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Готово
SMLogix2.zip

!
Кстати удалось обновиться с другого компьютера, абсолютно чистого, который ни разу не видавал никаких лоджиков)
Значит что-то в моём ПК сидит и обрывает загрузку. Попробую поискать.

!
Ещё заметил, что у меня как-то сыпется верстка окна обновления.
ооо.jpg

Последний раз редактировалось Pushin, 16.03.2020 в 12:10
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:26   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Готово
Вложение 7483

!
Кстати удалось обновиться с другого компьютера, абсолютно чистого, который ни разу не видавал никаких лоджиков)
Значит что-то в моём ПК сидит и обрывает загрузку. Попробую поискать.

!
Ещё заметил, что у меня как-то сыпется верстка окна обновления.
Вложение 7484
По логам видно, что на загрузке второго файла контроллер куда-то теряется. Подумаю, что можно сделать с этим.

Питание у вас от USB? Если да, то можете запитать от блока питания? Вдруг ему не хватает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:28   #10
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По логам видно, что на загрузке второго файла контроллер куда-то теряется. Подумаю, что можно сделать с этим.

Питание у вас от USB? Если да, то можете запитать от блока питания? Вдруг ему не хватает.
Питался всегда от БП.
А я всё-таки грешу на мой компьютер, ведь с чистого пк всё успешно получилось.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:28   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Кстати удалось обновиться с другого компьютера, абсолютно чистого, который ни разу не видавал никаких лоджиков)
Значит что-то в моём ПК сидит и обрывает загрузку. Попробую поискать.
Или просто хватило питания. Как вариант.



Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Ещё заметил, что у меня как-то сыпется верстка окна обновления.
Вложение 7484
DPI у вас стандартный в свойствах монитора?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Питался всегда от БП.
А я всё-таки грешу на мой компьютер, ведь с чистого пк всё успешно получилось.
Может и так. Точнее скорее всего так)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 12:33   #12
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Обновление matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
DPI у вас стандартный в свойствах монитора?
Было 125%.
Поправил на 100% всё красиво стало)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024