По умолчанию Блок питания и трансформатор

Добрый день всем. Волнует меня один вопрос. В системе Pixel 2511 питается от транса (на AOut0 сидит привод который питается от этого же транса), так же есть датчик влажности на 24в постоянки (вход AIn5). Вопрос такой, требуется ли объединять минус транса (клемму N контроллера) и минус блока питания или достаточно завести -24В постоянки на GND контроллера (8-я клемма).
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 14:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блок питания и трансформатор

Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Волнует меня один вопрос. В системе Pixel 2511 питается от транса (на AOut0 сидит привод который питается от этого же транса), так же есть датчик влажности на 24в постоянки (вход AIn5). Вопрос такой, требуется ли объединять минус транса (клемму N контроллера) и минус блока питания или достаточно завести -24В постоянки на GND контроллера (8-я клемма).
Схему, пожалуйста. Ту её часть, где транс, привод и контроллер.

Профильный ответ в ЧаВо: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 и 4 картинки в РЭ в главе аналоговых выходов, которые заранее отвечают на ваш вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 14:36   #3
AlexK
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Блок питания и трансформатор

Клеммы L N контроллера подключены к трансу. как и привод КЗР нагревателя. Преобразователь влажности питается от блока питания (провода с маркерами 40/41)
Если я заведу -24В с блока питания на клемму 8 (GND) контроллера, будет правильно?
Изображения
Тип файла: png 111.png (25.6 Кбайт, 121 просмотров)
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 16:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блок питания и трансформатор

Цитата:
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
Клеммы L N контроллера подключены к трансу. как и привод КЗР нагревателя. Преобразователь влажности питается от блока питания (провода с маркерами 40/41)
Если я заведу -24В с блока питания на клемму 8 (GND) контроллера, будет правильно?
Не только провод 40 в клемму 8, но ещё нужна перемычка между клеммами 29 и 12.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 17:02   #5
AlexK
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Блок питания и трансформатор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не только провод 40 в клемму 8, но ещё нужна перемычка между клеммами 29 и 12.
Перемычка есть. Просто ее не видно на картинке. Минус блока питания на 8 клемму и все. Спасибо за оперативную помощь.
AlexK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024