Цитата:
Подробности здесь: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ad_project.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2017, 13:04 | #32 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
В мануале на SMTuner сказано про возможность подключения как по 485, так и по Ethernet.
С 485 проблем нет, но по Ethernet тюнер не видит ВУ. Оба контроллера Pixel25, соединены кросс-кабелем, IP SMTuner 192.168.1.12, IP ВУ 192.168.1.4. В тюнере содержимое COM1 (Controller0 - Controller10) переадресовано на NetPort и прописаны IP 192.168.1.1 - 192.168.1.11. На адаптерах Ethernet индикатор Link светится, Act - мигает. Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть. |
26.01.2017, 14:19 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Цитата:
Но вы можете переделать на эзернет самостоятельно. Перенесите слейвы с ком-порта на эзернет и самый первый слейв настройте - задайте правильный IP и адрес модбас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2018, 13:49 | #34 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
А сколько примерно по времени примерно занимает определение коэффициентов, а то у меня уже 2 часа приточки с водяным калорифером идёт?
|
28.03.2018, 14:10 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Значит перегибы слишком плавные, алгоритм промахнулся и не сможет настроить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2018, 17:42 | #36 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Ага... А что с этим делать? Уже 7 часов настраивается. Тюнер вообще с этим справится или можно даже не пытаться? Он 4 часа назад опять закрыл кран до состояния, с которого начиналась настройка. Сколько по времени вообще должна продолжаться настройка?
|
28.03.2018, 18:12 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Цитата:
двигайте/меняйте уставку выше ниже и т.д. вручную клапан установите на середину, какая температура в канале при этом? |
|
28.03.2018, 18:14 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Цитата:
Тюнер - не панацея, в мире проблема автоматизированной гарантированной настройки коэффициентов не решена. Есть только различные костыли от производителей и от больших институтов, срабатывающие в достаточно узком диапазоне условий. Наш костыль ничем не лучше и не хуже всех остальных. У вас, похоже, условия функционирования объекта не позволяют провести настройку. Либо есть проблемы в самом объекте, выводящие объект из рамок, доступных тюнеру. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2018, 18:23 | #39 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
|
28.03.2018, 21:54 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Цитата:
ну и не плохо бы для начала убедиться что гидравлика отбалансирована и не "козлит" в ответ на регулирование приточки Последний раз редактировалось LordN, 28.03.2018 в 22:14 |
|
13.11.2021, 11:18 | #41 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Добрый день. Хотелось бы уточнить можно ли подключить тюнер к связке Pixel-2511+FMR-3030 через 485?. В РЭ на FMR указано, что COM2 FMR можно использовать как канал связи с внешним Master. Собираю такую схему, контроллер с тюнером не подключается.
|
13.11.2021, 12:31 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Нет. СОМ2 используется для связи только с самим FMR.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2021, 14:59 | #43 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Я правильно понимаю, что тюнер с такой конфигурацией работать не будет?
|
15.11.2021, 10:29 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Естественно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 10:37 | #45 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Доброго времени суток!
Подскажите SMTuner работает только на пикселе или вы его довели как и обещали для работы с TRIM? |
02.12.2021, 10:58 | #46 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
02.12.2021, 11:14 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
|
02.12.2021, 11:15 | #48 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.12.2021, 11:57 | #49 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMTuner
Гдето читал в форуме, За какойто лохматый год. А в описание написано, что надо использовать пиксель для работ.
Добавлено через 1 минуту [QUOTE=ATS;70508]Да он вроде на всем работать должен. Трим есть попробую с него отпишусь. |