Добрый день! Имеем следующую систему: контроллеры Pixel связанны с двумя Trimами по линиям RS485, общаются через протокол Modbus RTU, Trimы в свою очередь, через LAN1 подключены к Моксе Ethernet-кабелем (мокса просто в качестве коммутатора) и должны передавать регистры с пикселей через Modbus TCP на верхний уровень (АРМ заказчика). Пока верхний уровень иммитируем ноутом. Мы видим тримы через лоджик при помощи функции поиск и диагностика, далее пытаемся опросить их относительно регистров пикселей через Modbus Poll, но безуспешно. Тримы на своем экране адекватно отображают всю информацию с систем вентиляции подключенных к пикселям: можем управлять, менять уставки, видеть состояние работы. Люди знающие, подскажите пожалуйста, способна ли на опрос верхним уровнем конфигурация наших тримов? Схему нашей системы, конфигурацию одного трима и, на всякий случай, одного из пикселей прикладываю ниже. Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Схема.jpg (169.0 Кбайт, 21 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Конфигурации.zip (13.22 Мбайт, 9 просмотров)
Diarmoond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2023, 10:59   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксели>трим>опрашивающее устройство

У вас пульт трим на 6 установок сегнетиковский.
а верхним уровнем вы к каким переменным трима обращаетесь?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2023, 11:07   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксели>трим>опрашивающее устройство

Трим не может работать в "прозрачном" режиме, перенаправляя запросы из Скады к Пикселям.

Трим сам по себе опрашивает Пиксели, получая от них данные.

Чтобы Скада могла получать от Трима данные, которые Трим получает от Пикселей, надо в программе Трима добавить внешние регистры и связать их с данными, которые он получает от Пикселей.
Пока в программе Трима нет внешних регистров.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.09.2023, 11:55   #4
Diarmoond
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксели>трим>опрашивающее устройство

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Трим не может работать в "прозрачном" режиме, перенаправляя запросы из Скады к Пикселям.

Трим сам по себе опрашивает Пиксели, получая от них данные.

Чтобы Скада могла получать от Трима данные, которые Трим получает от Пикселей, надо в программе Трима добавить внешние регистры и связать их с данными, которые он получает от Пикселей.
Пока в программе Трима нет внешних регистров.
Хорошо. Под внешними регистрами вы подразумеваете уже новые значения для каждого из параметров нижестоящих устройств? То есть скада будет опрашивать не пиксели, а именно тримы по регистрам к которым будут привязаны адреса и как бы, конечные регистры самих пикселей?
Diarmoond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2023, 13:07   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксели>трим>опрашивающее устройство

Цитата:
Сообщение от Diarmoond Посмотреть сообщение
То есть скада будет опрашивать не пиксели, а именно тримы по регистрам к которым будут привязаны адреса и как бы, конечные регистры самих пикселей?
Скада будет опрашивать Тримы.
Скада будет опрашивать регистры Тримов, на которые внутри программы Тримов будут привязаны некоторые данные.

Не получится сделать регистр с адресом "1" в Триме и ожидать, что при его опросе Трим сам перенаправит запрос на регистр "1" в каком-то Пикселе, получит ответ и отдаст Скаде. (ожидать конечно можно, но бесполезно)

Надо сделать регистр "Х" в Триме, привязать к нему данные, которые приходят с регистра "Y" определенного Пикселя. И так много раз.

А потом залить обновленную программу в Трим.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2023, 18:53   #6
Diarmoond
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пиксели>трим>опрашивающее устройство

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Скада будет опрашивать Тримы.
Скада будет опрашивать регистры Тримов, на которые внутри программы Тримов будут привязаны некоторые данные.

Не получится сделать регистр с адресом "1" в Триме и ожидать, что при его опросе Трим сам перенаправит запрос на регистр "1" в каком-то Пикселе, получит ответ и отдаст Скаде. (ожидать конечно можно, но бесполезно)

Надо сделать регистр "Х" в Триме, привязать к нему данные, которые приходят с регистра "Y" определенного Пикселя. И так много раз.

А потом залить обновленную программу в Трим.
Значит я вас правильно понял. Спасибо большое!
Diarmoond вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024