Приветствую всех.
Кто-нибудь делал управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас?
Если да, то может поделитесь макросом? Катастрофически не хватает времени и информации для самостоятельного написания.
Заранее спасибо!
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 13:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Кто-нибудь делал управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас?
Если да, то может поделитесь макросом? Катастрофически не хватает времени и информации для самостоятельного написания.
Заранее спасибо!
Времени настолько мало, что даже не успели приложить даташит к частотнику?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 19:37   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Катастрофически не хватает времени и информации для самостоятельного написания.
Заранее спасибо!
Я и от денег в большом количестве не откажусь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 00:17   #4
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Времени настолько мало, что даже не успели приложить даташит к частотнику?
Я же не просил написать с нуля. Я спрашивал, может у кого уже есть готовый.
На данный момент вопрос решен, правда несколько другим путем. Управление по Dout и Aout.

А если кому интересно будет то вот из инструкции:
Вложения
Тип файла: pdf E-800.pdf (4.37 Мбайт, 42 просмотров)
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 11:22   #5
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Я не знаю, как другие, а я стараюсь частотником всегда управлять do/ao(если это возможно) поскольку в случае выхода частотника из строя то в случае управления по модбас заказчик наглухо привязан к конкретной модели и производителю частотника, а через do/ao можно любой частотник запихнуть и отконфигурировать под те же нужды, это гораздо проще, чем программу переписывать, даже если сам обслуживаешь.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 11:47   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Я не знаю, как другие, а я стараюсь частотником всегда управлять do/ao(если это возможно) поскольку в случае выхода частотника из строя то в случае управления по модбас заказчик наглухо привязан к конкретной модели и производителю частотника, а через do/ao можно любой частотник запихнуть и отконфигурировать под те же нужды, это гораздо проще, чем программу переписывать, даже если сам обслуживаешь.
Ваша правда, но если все делать по правилам, то при замене частотника на другой надо изменения в проект вносить, а это тоже затраты.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 21:50   #7
Intagar
Member
 
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Я не знаю, как другие, а я стараюсь частотником всегда управлять do/ao(если это возможно) поскольку в случае выхода частотника из строя то в случае управления по модбас заказчик наглухо привязан к конкретной модели и производителю частотника, а через do/ao можно любой частотник запихнуть и отконфигурировать под те же нужды, это гораздо проще, чем программу переписывать, даже если сам обслуживаешь.
Я тоже в большинстве случаев делаю так. Но бывают ситуации, когда проще по модбас. Например, замена вышедшей из строя комплектной автоматики от VTS. А там все по модбас. И представьте щиты в подвале, а установки с частотниками на крыше 9 этажа.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ваша правда, но если все делать по правилам, то при замене частотника на другой надо изменения в проект вносить, а это тоже затраты.
Что Вы подразумеваете под изменениями в проекте?
Intagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 00:52   #8
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление ПЧ EuraDrives E800 по модбас

Цитата:
Сообщение от Intagar Посмотреть сообщение
Я же не просил написать с нуля. Я спрашивал, может у кого уже есть готовый.
На данный момент вопрос решен, правда несколько другим путем. Управление по Dout и Aout.

А если кому интересно будет то вот из инструкции:
Инструкция еще та... Особенно перевод.

Что касается приводов могу сказать следующее:
Стандартными (по МЭК 61800-7) функциональными профилями для преобразователей частоты являются:
CiA402, он же DRIVECOM;
PROFIDRIVE;
CIP.
Самым каверзным является DRIVECOM По этому профилю преобразователь частоты запускается только после получения определенной последовательности команд. И здесь мало знать карту памяти переменных, здесь нужно иметь графы переходов и состояний для конкретного привода.
Еще встречал упоминание о профиле ODVA (Open DeviceNet Vendor Association – Открытая Ассоциация производителей DeviceNet), пожалуй самый простой (пуск/стоп - задание)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024