По умолчанию Trim 5 не выводит температуру (решено)

Trim5.jpg
Здравствуйте, Trim 4260-20-0 показывает температуру -273 градуса, версия SM Logik 3.28.0.170
Подскажите, в чём проблема
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 13:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру

Цитата:
Сообщение от Павел13 Посмотреть сообщение
Вложение 6645
Здравствуйте, Trim 4260-20-0 показывает температуру -273 градуса, версия SM Logik 3.28.0.170
Подскажите, в чём проблема
А в системном меню какую температуру показывает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 13:35   #3
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру

В системном тоже -273
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 13:52   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру

Цитата:
Сообщение от Павел13 Посмотреть сообщение
В системном тоже -273
Похоже датчик температуры неисправен. Для очистки совести форматируйте контроллер и если это не поможет, то в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.10.2019, 13:57   #5
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру

Сбросил, показывает!!!
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 14:45   #6
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру (решено)

Здравствуйте, Trim после перезагрузки по питанию перестал выводить температуру (-273) и влажность (0). В системном меню тоже самое. Сброс на заводские настройки из системного меню не помогает.
Серийный номер 513208
Модификация 1061-20-1
Встроенное ПО 191205-091438
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 14:55   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру (решено)

Цитата:
Сообщение от Павел13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Trim после перезагрузки по питанию перестал выводить температуру (-273) и влажность (0). В системном меню тоже самое. Сброс на заводские настройки из системного меню не помогает.
Серийный номер 513208
Модификация 1061-20-1
Встроенное ПО 191205-091438
Форматирование на этот раз помогает? В системном журнале есть какие-то записи?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 05:49   #8
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру (решено)

Сброс из сервисного меню не помогает. Это не та панель, о которой я спрашивал в 2019 году, у той сброс из сервисного меню помог, и не показывала только температуру. Записи в системном журнале не смотрел. Отформатировтаь из SMLogix не получается, ошибка обновления. Кабель и компьютер проверенные, Trimы прошивались. Ещё при загрузке, когда заставка Trim, промелькивает моя картинка одного из экранов.
До перезагрузки датчики выводились, однако я не знаю, реальные ли это были значения.
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 11:14   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру (решено)

Форматировать пробовали актуальной версией SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 11:21   #10
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 не выводит температуру (решено)

Да, пробовал и последней, и более старыми версиями. Не получалось.
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024