|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.08.2019, 17:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Аналоговый выход не задает полноценные 10В. В настройках, а также в программе, когда задаю максимальное значение, на выходе по факту значения колеблются в пределах 9,7-9,8В. Соответственно не могу разогнать частотник полностью и т.д. Были ли решения по этому поводу? Заранее спасибо)
|
04.08.2019, 09:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Точно ведь,спасибо) совсем забыл что в частотнике можно вход калибровать)
|
04.08.2019, 13:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
|
05.08.2019, 11:44 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Редактирование "уставок" частотника я бы не назвал костылем.
Цитата:
Но в любом случае вас интересует напряжение, приходящее к ЧП, поэтому вариант с коррекцией ЧП решает ваш вопрос). |
|
06.08.2019, 04:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Цитата:
И тогда падение напряжения в проводах может быть весьма приличным, если вообще не до ухода аналоговых выходов в защиту по току. |
|
08.11.2019, 23:44 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Здравствуйте! А какое максимальное значение выдаёте в SMLogix на аналоговый выход чтобы в результате получить «10 V»? Так же как и на AO Pixel - «1015»?
|
08.11.2019, 23:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Для FMR 10V = 10000
__________________ RTFM |
08.11.2019, 23:54 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Благодарю!
|
03.12.2019, 20:35 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Было бы не плохо данную информации внести в руководство, а то не зная этой информации при наладке было потеряно много времени (использовалась логика на контроллерах 1000=10В соответственно и на модуле пытался подать 10В подавая на переменную 1015 (со стандартного макроса) а оказалось на модуле 10000=10В).
Также где можно взять описание о всех переменных. __________________ Саня |
03.12.2019, 23:35 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Особенно если речь о микродрайве
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
04.12.2019, 11:48 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR модуль 1320, AOUT не задает 10В
Это точно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|