По умолчанию TRIM5 - ошибка обновления (решено)

SMLogix 3.32.169
TRIM5 3012-65-0
ПО: 190821-174112

В нем есть загруженный проект из SMLogix 3.30.294

Процесс обновления: https://youtu.be/XBS55dmS3Js

Что я делаю не так?
Wildrover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 09:48   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Wildrover Посмотреть сообщение
SMLogix 3.32.169
TRIM5 3012-65-0
ПО: 190821-174112

В нем есть загруженный проект из SMLogix 3.30.294

Процесс обновления: https://youtu.be/XBS55dmS3Js

Что я делаю не так?
169го лоджика у вас быть не может, наверное все-таки 149й?

а для замены ядра надо жать кнопку "форматировать"


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2023 в 19:19 Причина: Освобождение места под файлы для Льва)
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:54   #3
Wildrover
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
169го лоджика у вас быть не может, наверное все-таки 149й?

а для замены ядра надо жать кнопку "форматировать"
Прошу прощения, не туда посмотрел, 169-й это SMLogix 3.33.
Обновиться пытаюсь из SMLogix 3.32.0149

По кнопке "Форматировать" в контроллере стирается программа, но процесс обновления так же неудачен, вдобавок зацикливается.
Wildrover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Wildrover Посмотреть сообщение
По кнопке "Форматировать" в контроллере стирается программа, но процесс обновления так же неудачен, вдобавок зацикливается.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 19:41   #5
Wildrover
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тему видел, читал, применял.

То что пункт первый не мой случай, видно из видео (см. screen#2)
Пункт второй так же не мой случай (см. screen#1)

Все это было сделано ДО вопроса на форуме.

Воз поныне там.

Что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: png 2020-12-10_18-20-41 (2).png (14.0 Кбайт, 54 просмотров)
Тип файла: png 2020-12-10_18-34-26.png (124.7 Кбайт, 43 просмотров)
Wildrover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 10:55   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

На другом компьютере пробовали? Кабели другие испытывали? По факту контроллер переходит в режим программирования?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 11:08   #7
Wildrover
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На другом компьютере пробовали? Кабели другие испытывали? По факту контроллер переходит в режим программирования?
Другие кабели пробовал. Несколько кабелей отсеялось как совсем негодные.

Контроллер переходит в режим программирования и несколько раз, при передаче каждого файла, переподключается к USB (Windows издает соответствующие звуки) и процесс вроде как идет.
Я не уверен что progess bar-ы адекватны, должны ли они доходить до конца при загрузке каждого файла?
Именно поэтому и снял видео с экрана, может более опытные товарищи по косвенным признакам что то заметят и подскажут?
Wildrover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 11:39   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Что по поводу другого компьютера? впн никакие не включены?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 11:49   #9
Wildrover
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что по поводу другого компьютера? впн никакие не включены?
Другой компьютер пока не пробовал, хотелось бы все настроить на рабочем.

VPN отключены, более того, пробовал отключать WiFi адаптер на время попытки обновления - безрезультатно.
Wildrover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 12:26   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.

Цитата:
Сообщение от Wildrover Посмотреть сообщение
Другой компьютер пока не пробовал, хотелось бы все настроить на рабочем.

VPN отключены, более того, пробовал отключать WiFi адаптер на время попытки обновления - безрезультатно.
Понимаете, подобные проблемы всегда для нас достаточно тяжелы к рассмотрению. Удалённо мы не можем понять, проблема в кабеле, разъёмах, драйверах USB, в антивирусах, установленных в системе сервисах или самой операционной системе. И при этом проблемы, подобные вашим, не носят абсолютно массового характера.

Одно точно - работа сервисов или драйверов во время форматирования неудачна или происходит с чудовищными задержками. И точное место проблемы даже по удалённому рабочему столу зачастую очень трудно понять. Поэтому чаще проще всё же сменить компьютер.


PS. Вот, например, на моём рабочем компьютере форматирование всегда неудачно при подключении контроллера через порт USB3.0. Почему - пёс его знает, с виду всё прекрасно. Но ничего не работает. А на ноутбуке через USB3.0 форматируется прекрасно. Почему? Да пёс их обоих знает. С виду всё одинаково и винда с одного и того же дистрибутива.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 18:35   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

у меня есть кабель по которому плк находится, виден, но при форматировании вылетает.
недавно опять на объекте он мне под руку попался. пришлось порезать и выбросить, чтоб времени не отнимал

нормальный рабочий кабель - толстый, с ферритами на обоих разъемах.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 13:16   #12
Ezhoff
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Версия 3.34.0252 ошибка обновления (форматирования).
Версия 3.33.0263 обновляется, но проект из 34 версии не открывает :-)
Ezhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 14:17   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Цитата:
Сообщение от Ezhoff Посмотреть сообщение
Версия 3.34.0252 ошибка обновления (форматирования).
Версия 3.33.0263 обновляется, но проект из 34 версии не открывает :-)
У вас контроллер не форматируется или что?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 18:21   #14
Ezhoff
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас контроллер не форматируется или что?
В версии 3.34.0252 контроллер не форматируется, не обновляется. Версия SV soft version 29, hard version 4, Модель 3012-65-0. Минимум за два дня 5 штук таких.
Ezhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 19:24   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Цитата:
Сообщение от Ezhoff Посмотреть сообщение
В версии 3.34.0252 контроллер не форматируется, не обновляется. Версия SV soft version 29, hard version 4, Модель 3012-65-0. Минимум за два дня 5 штук таких.
Возьмите файл FRW от 3.34 и используйте его при форматировании из 3.33

После этого форматироваться из 3.34 не начал? Если нет, то проверьте антивирус/фаервол, не блокирует ли он 3.34 лоджик?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 19:47   #16
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Не знаю там про ферритовые- маритовые. На одном объекте с ноутом лезть под потолок не с руки было, прикупил 3 м usb обычного дишманского удлинителя. В итоге с "кишкой" в 4 м из двух кабелей нормально с ноута и форматировался, и подключался к матриксу. Перешел с версии 32 сразу на 34. Все ок, без танцев с бубном.
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 08:35   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
Не знаю там про ферритовые- маритовые. На одном объекте с ноутом лезть под потолок не с руки было, прикупил 3 м usb обычного дишманского удлинителя. В итоге с "кишкой" в 4 м из двух кабелей нормально с ноута и форматировался, и подключался к матриксу. Перешел с версии 32 сразу на 34. Все ок, без танцев с бубном.
я уже как-то говорил о том, что большую роль играет блок питания компа, если он дохлый, то usb не вывозит, а если норм, то кабель почти пох.
ну и скорее всего схема самого usb-host на компе тож играет немалую роль.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 19:05   #18
Ezhoff
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: TRIM5 - ошибка обновления

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возьмите файл FRW от 3.34 и используйте его при форматировании из 3.33

После этого форматироваться из 3.34 не начал? Если нет, то проверьте антивирус/фаервол, не блокирует ли он 3.34 лоджик?

После форматирование из 3.33 всё отлично шьётся из 34 версии (FWR'ом из 33 и 34 версии). Антивирус задушен полностью.
Ezhoff вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024