По умолчанию SMArt ресурсы

Здравствуйте!
Все еще пытаюсь впихнуть свой проект в SMH-2G.
Пока не особо продвинулся в этом. Функций много, а места мало.

1. Вопрос. В SMArt есть готовые экраны.
Если я построю такой же экран, но из элементов "текст", "ввод значения", "вывод значения" и свойств рамка и инверсия, будут ли различаться размеры экрана?

Внизу в самом Logix есть запись "EEPROM: 12345". Я пользуюсь блоками "ARRAY", которые записываются в EEPROM, и все значения, которые я записываю в переменных SMArt сохраняются в EEPROM.
2. Вопрос. Запись внизу Logix об используемом EEPROM это сумма блоков ARRAY и элементов SMArt?
Миханько Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Цитата:
Сообщение от Миханько Антон Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Все еще пытаюсь впихнуть свой проект в SMH-2G.
Пока не особо продвинулся в этом. Функций много, а места мало.

1. Вопрос. В SMArt есть готовые экраны.
Если я построю такой же экран, но из элементов "текст", "ввод значения", "вывод значения" и свойств рамка и инверсия, будут ли различаться размеры экрана?

Внизу в самом Logix есть запись "EEPROM: 12345". Я пользуюсь блоками "ARRAY", которые записываются в EEPROM, и все значения, которые я записываю в переменных SMArt сохраняются в EEPROM.
2. Вопрос. Запись внизу Logix об используемом EEPROM это сумма блоков ARRAY и элементов SMArt?
1) Конечно будут

2) Да, это сумма


PS. Объём можно хорошо сократить, не пользуясь никакими шрифтами, кроме встроенных в контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:18   #3
Миханько Антон
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

а в 1 пункте, что будет весить больше?
Миханько Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Цитата:
Сообщение от Миханько Антон Посмотреть сообщение
а в 1 пункте, что будет весить больше?
Смотря что на что менять собираетесь. Но в основном да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:38   #5
Миханько Антон
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Переменные готового экрана-меню будут весить больше чем собранный вручную, если переменных будет столько же?

Последний раз редактировалось Миханько Антон, 15.05.2015 в 14:48
Миханько Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Цитата:
Сообщение от Миханько Антон Посмотреть сообщение
Переменные готового экрана-меню будут весить больше чем собранный вручную, если переменных будет столько же?
Переменные - это память под уставки? в 2G её 65535, это намного больше, чем 12345.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:32   #7
Миханько Антон
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

я понял, я просто как пример написал)) по клавиатуре постучал и все.
Я имею в виду вот что:
Есть экран Меню-настройки. Там можно добавлять строки с переменной на ввод, вывод, ввод-вывод или просто строку. В строке так же есть текстовая часть.
Вот, например, я создаю экран и помещаю на него 6 пунктов меню.
Получается, что у меня есть строка с названием меню, и 6 строк в каждой текстовая переменная, со значением, которое я записываю в самом SMArt и переменная типа bool, int, real, long. Каждая эта переменная у меня на ввод-вывод.

Теперь. Я создаю пустой экран, и пользуюсь уже простыми элементами типа: text, ввод числа, вывод числа.
И строю аналогичное меню, не такое красивое, но по функциям похожее.
Переменные считываются и записываются.

Какой из экранов будет EEPROM занимать больше?
Миханько Антон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:48   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Цитата:
Сообщение от Миханько Антон Посмотреть сообщение
Теперь. Я создаю пустой экран, и пользуюсь уже простыми элементами типа: text, ввод числа, вывод числа.
И строю аналогичное меню, не такое красивое, но по функциям похожее.
Переменные считываются и записываются.

Какой из экранов будет EEPROM занимать больше?
Я не знаю. Попробуйте сделать и копипастом размножьте. Чего больше влезет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:56   #9
Миханько Антон
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt ресурсы

Понятно, спасибо, вы мне очень помогли)
Миханько Антон вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024