Температурный график
Возникла проблема внешнего редактирования температурного графика.
Контроллер SMH4 будет стоять внутри шкафа, а редактироваться график должен с внешней панели оператора. Я сначала решил было это сделать с помощью входов для кнопок у макроса, но выяснилось, что они не используются внутри. А макрос традиционно запаролен (спасибо еще раз). И как быть? |
23.04.2024, 09:10 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
|
|
23.04.2024, 09:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
А что, такие есть? У нас уже есть панель - Weintek.
А было бы красивое решение, в смысле потроллить заказчика Потому что предыдущий шкаф был с SMH4 на двери, но нынешнему заказчику непременно нужно панель 10 дюймов. Не знаю зачем, все равно планируется через SCADA управлять. Добавлено через 11 минут А вот еще интересно - вход макроса температурного графика с надписью Смещение... подключен внутри к входу внутреннего макроса - "Уставка ГВС". Это почему так? (Пришлось внешнее смещение делать. И теперь у меня смещение в 2-х местах). Последний раз редактировалось starmos, 23.04.2024 в 09:41 |
23.04.2024, 09:41 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
|
|
23.04.2024, 10:01 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
https://weintek.pro/blog/vnc-viewer-...ratora-weintek
на всех ли панельках такое есть, я точно не знаю, пишите им в суппорт |
23.04.2024, 10:51 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Ну было бы вместо "запаролен" написано "нихрена не могу понять", что изменилось бы?
А так да, кроме VNC вам никто не поможет в этом случае. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2024, 15:37 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
В общем тема с VNC получилась, но не "взлетела". Все соединилось действительно, и заработало, но в Weintek надо специальный проект городить так, чтобы в итоге все выглядело хорошо. Да и растянуть изображение на 10 дюймов либо сложно, либо вообще нельзя и в любом случае качество будет так себе. Поэтому и решили не связываться. А хорошая была идея - какую диагональ заказчик бы ни захотел = пожалуйста, но будет один и тот же экран контроллера. "Вы можете заказать себе "Форд" любого цвета, при условии что он будет черный". Но не вышло красиво.
|
23.04.2024, 16:19 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Остался незакрытым вопрос о том, зачем дёргать график, который спускается на бумаге с подписями и печатями от теплосетей при проектировании систем внутри здания. Причём не просто дёргать, а делать это удалённо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.04.2024, 17:05 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
Во первых на бумаге спускается "Технические условия на подключения к тепловым сетям" в которых указаны параметры тепловой сети такие как давления и гарантированный перепад давления. А также температурный график источника. (который в прямую не привязан к внутренней системе) Во вторых "Температурный график" от источника имеет привязку температуры подаваемого и возвращаемого теплоносителя в тепловую сеть, и там ни слова ни цифры о температуре подаваемой во внутреннюю систему. Хуже того, все Питерские графики имеют так называемую "Срезку", т.е. график источника 150-70, а таблица заполнена: - минус 15 и ниже Т1=110 Т2 при этом не растет а уменьшается и ни каких близких к 70 там цифр нет. - от плюс 2 и выше т1=75 Т2 снижается до 36градусов. В третьих температурный график внутрянки выбирает проектная организация, которая проектирует эту систему, тепловые сети не сном не духом об этом графике. Вот и получается, если насос не совсем правильно подобран, где-то не так трубу завернули. Система отопления начинает работать не по бумажному графику, а температуру обратки ТС надо удержать в норме. Правильно первой год надо будет немного поиграться с графиком в контроллере при разных температурах на улице. Вы скажете, так у нас там алгоритм заложен на температуру обратки. Да заложен. Но что делать при "срезках" в этом графике? На одну температуру 110 (или 75) несколько значений обратки. Математически опишете такой выбор, не задействуя Т улицы? А если правильно отстроить график внутрянки для данного конкретного здания, то и корректировка по обратке будет не нужна. |
|
23.04.2024, 17:17 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
Зачем играться с самим графиком, если есть уставка смещения графика вверх и вниз? Двигающая весь график как единое целое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.04.2024, 17:48 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Так "Эксплуатация" всегда после "проекта", или может быть по другому?
Да и графики со времен проекта не меняются, если поменять график, значит нужно будет что-то заново проектировать под этот график (бумажный). Цитата:
потом данфос предложил в есл210/310 на выбор 5 точек. Оказалось пять точек для настройки графика куда удобней и понятней наклона и смещения. При том, что может весь график целиком и двигать то не надо. А Вы все на смещение |
|
23.04.2024, 18:25 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Ваще зачем график?
Пусть эксплуатация каждый час краном регулирует подачу. Все равно ничего не делает. |
24.04.2024, 08:44 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 747
Благодарил(а): 23 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
Я как-то делал шкаф на "Текфор" с IP65. Там можно рейки сдвигать по вертикали, но крышка рейки на передней панели при этом переворачивается на 180 градусов. И это нормально, вот только на крышке надпись "Текфор" и она тоже переворачивается. Так был целый скандал - "Кому вы собрались что-то объяснять, кому? Придут, увидят надпись и скажут что за дол...бы, не могут шкаф правильно повесить". Заказчики не всегда отличаются адекватностью, потому что они чаще и не инженеры вообще. И любят цепляться к всякой фигне. |
|
24.04.2024, 12:16 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Кстати, с недавнего времени появилась возможность взять график от Matrix. Там по кнопкам работа идёт. Он будет занимать не весь экран SMH4, но почему бы и не да.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2024, 13:00 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Цитата:
Но вдруг можно его поправить для SMH4. __________________ Саня |
|
24.04.2024, 13:14 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Может и можно, ведь он был сделан из такового для SMH4. Пересчитать, поменять картинки. И вуаля.
PS. Но, в целом, этот макрос изжил себя. Нужно другой делать, с более минималистичным дизайном и переключаемым количеством точек. SMH5 подгребёт, ему наверное и сделать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2024, 22:43 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Температурный график
Было бы не не плохо а то многие просят в вод данных цифрами, у они экранной крутилкой не могут выставить данные говорят на SMH2G было удобней и постоянно просят больше точек для графика.