Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.12.2018, 07:18   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Непонятки (нет проблемы)

Конструктор 1.53s1
Проект прилагаю, проект на Pixel, неправильное количество EEPROM.
Естественно контроллер ругается после прошивки.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2018 в 10:58
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 09:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Конструктор 1.53s1
Проект прилагаю, проект на Pixel, неправильное количество EEPROM.
Естественно контроллер ругается после прошивки.
Пожалуйста, объясните слово "неправильное" и поясните, пожалуйста, какое количество вы считаете правильным и почему вы так считаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 10:12   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста, объясните слово "неправильное" и поясните, пожалуйста, какое количество вы считаете правильным и почему вы так считаете.
Контроллер Pixel, EEPROM у него =256. В проекте EEPROM > 1300. После прошивки в контроллер естественно высвечивается ошибка про недостаток EEPROM и отключается журнал. Тот же проект, сгенерированный на версии конструктора 1.4 (у меня была на диске) дал размер EEPROM =174. Прошился и работает без замечаний. Поэтому я считаю что с EEPROM видимо что-то не так в Конструкторе версии 1.53. Чтобы вы сразу увидели, я и приложил проект. В моем понимании, разработчики Pixel прекрасно знают сколько у него EEPROM и сразу бы увидели проблему.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 10:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В моем понимании, разработчики Pixel прекрасно знают сколько у него EEPROM и сразу бы увидели проблему.
Ну если вы так ставите вопрос, то получите по полной

Я вижу проблему проекта в том, что проектант при создании проекта зачем-то поставил галочку "Модуль памяти" напротив модели контроллера.

И да, я сразу увидел эту проблему уже из вашего текста, но всё же решил уточнить, хотя бы из вежливости.


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Поэтому я считаю что с EEPROM видимо что-то не так в Конструкторе
Ну это само собой разумеется. Источник всех бед найден


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 10:55   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну если вы так ставите вопрос, то получите по полной

Я вижу проблему проекта в том, что проектант при создании проекта зачем-то поставил галочку "Модуль памяти" напротив модели контроллера.

И да, я сразу увидел эту проблему уже из вашего текста, но всё же решил уточнить, хотя бы из вежливости.




Ну это само собой разумеется. Источник всех бед найден
Странно. Я никогда в жизни не ставил галки на модуль памяти, потому что ни разу их не использовал. Ну и хорошо, раз все разъяснилось. Спасибо.

PS. Если в окошке "Подбор контроллера" выбрать Pixel25, то количество EEPROM устанавливается верно. По умолчанию там стоит SMH2010. Но контроллер можно поменять и в следующем диалоге назначении ввода-вывода. Если сделать так (а я так обычно и делал) то EEPROM назначается неверно > 1300.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 10:58   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятки

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
PS. Если в окошке "Подбор контроллера" выбрать Pixel25, то количество EEPROM устанавливается верно. По умолчанию там стоит SMH2010. Но контроллер можно поменять и в следующем диалоге назначении ввода-вывода. Если сделать так (а я так обычно и делал) то EEPROM назначается неверно > 1300.
Выбор количества памяти в назначении входов/выходов невозможен. Всё назначается верно, у Пикселя вполне может быть более 256 байт EEPROM, поэтому на этапе назначения входов/выходов решаются именно вопросы о входах/выходах, а не о составе проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024