Доброго времени суток.
Испробовал связку Matrix 1021-70-0 и FMR 3022 по MR шине. Оба прибора с последними прошивками, smlogix 3.32. Входа на DI на FMR настроены как счетчик импульсов. Все считает, классно... ,но вот переменная по сбросу счетчика на FMR не работает. Если соединение по modbus, сброс проходит. В чем может быть причина? Спасибо. |
04.06.2020, 18:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2020, 18:44 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
На актуальной версии софта сброс работает, проверял правда с модулем 1021.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.06.2020, 11:33 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Logix 3.32.0010
FMR прошиты прошивкой от fmr конфигуратор 1.5.248 |
08.06.2020, 11:47 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
хммм... текущая актуальная версия лоджика 3.32.0050 как бэ.... (с момента 0010 уже 10 обновлений было) и надо не забыть из под нее контроллер отформатировать.
|
08.06.2020, 12:08 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Скачайте с сайта актуальный лоджик, из него отформатируйте по юсб контроллер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.10.2020, 11:26 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Та же проблема. Сброс счетчика на контроллере работает. Если переносим счетный вход на FMR, то сброс не работает.
Контроллер форматировали, ПО обновили, deb обновили. ПО модуля FMR обновляли. Версия SmLogix 3.32.0116 Firmware контроллера - 200923-104921 Версия FmrConfigurator 1.6.0.003 Проверенно на двух контроллерах и двух FMR. Больше железа в наличии нету. Куда копать? Видео снимать с косяком или так поверят? |
12.10.2020, 12:04 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Контроллер 1020-90-0
FMR 2222-10-0 |
14.10.2020, 14:54 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Проверим, по результату отпишусь.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.10.2020, 19:48 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
На контроллере вполне хватит тика. В распределенной системе - хренушки. Раз нет квитирования нужно ждать либо нуля со счетчика (можно прошляпить - лучше анализировать по уменьшению), либо выбирать гарантированную длительность сброса. Во всяком случае больше периода опроса FMR. Идеальный вариант - не сбрасывать и анализировать переполнения. Последний раз редактировалось ATS, 14.10.2020 в 20:08 |
|
14.10.2020, 22:26 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Длительность сброса - выставили в отладочном режиме единицу на вход сброса) Да по всякому пробовали. FMR добавлен на SystemBus. Если FMR ставить как отдельное modbus устройство, подгружать карту переменных и т.д., то в этом случае сброс как раз таки работает.
Ясен красен, что через дополнительную переменную можно все организовать. Отслеживать разницу в значении от сброса до текущего момента и т.д. Но как бы заявлено наличие счетного входа, есть вход сброса счетного входа. Грех не пользоваться. Зачем городить свое? Разве что только потому что не работает. Ну и даже если можно закостылить это дело, то тут уже дело принципа. Не работает. Нужно починить) |
14.10.2020, 23:30 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Тогда однозначно баг.
|
15.10.2020, 16:07 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Проверил связку MTX1020-90+FMR3022(по системной шине), все прошито из последний версий, в частности контроллер из лоджика 3.32.131 - работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.10.2020, 22:13 | #14 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Буду завтра еще пробовать. Отпишусь. Может даже видео сниму если снова не получится)
Оффтоп: Три дня назад последней была версия 3.32.0116 )) Версии как горячие пирожки выходят, молодцы. А нет списка изменений и исправлений по версиям? |
16.10.2020, 00:44 | #15 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
|
16.10.2020, 08:30 | #16 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Ну а сброс так и не работает. Может я неправильно понимаю как это должно работать? Опишите алгоритм. Наверно все таки я что-то не так делаю раз у всех работает, а у нас нет.
Ссылка на гиф с багом. Лоджик обновили. ПО контроллера и FMR обновили https://gifyu.com/image/8Ttp Последний раз редактировалось devizdus, 16.10.2020 в 08:41 |
16.10.2020, 11:24 | #17 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.10.2020, 12:10 | #18 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Выше уже писал. Сегодня лоджик обновил и ПО на контроллере.
Версия SmLogix 3.32.0133 Firmware контроллера - 201015-130730 Версия FmrConfigurator 1.6.0.003 ПО FMR - 1.1.077 |
16.10.2020, 22:15 | #19 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
|
19.10.2020, 11:26 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Я проверял проблему на вашей изначальной связке с модулем 3022, а вы перешли на модуль 2222, с ним действительно были проблема, проверьте исправление на самом последнем софте лоджика и конфигуратора, приборы всё также нужно отформатировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.10.2020, 11:53 | #21 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Изначальная связка не моя. Присмотритесь к никам. В моем первом сообщении версия FMR указана. Не в первом сообщении темы. Отформатируем все в десятый раз и отпишемся.
|
19.10.2020, 12:10 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
По каждой новой проблеме лучше создавать новую тему - это привнесёт некоторый порядок в данные и ускорит решение проблем. Вы сами пишете: "Присмотритесь к никам". Была бы отдельная тема, никуда не нужно было бы присматриваться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.10.2020, 12:21 | #23 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
По факту проблема та же. Оборудование другое) Тема называется "Matrix+FMR =счетчик импульсов". Надо было создать "Matrix+FMR-2222 =счетчик импульсов" видимо. Искать сообщения где советуют читать форум и не плодить новых тем я не буду)
P.S. Не спорю. Пожелания учту. Добавлено через 15 минут Пока то же самое. Версии ПО и модулей см. в последних сообщениях. FMR - еще раз обновили по из FMR конфигуратора. Контроллер - из SmLogix обновили ПО, отформатировали (или в любой другой последовательности - результат тот же) К сожалению других модулей в наличии для проверки нет. Два контроллера и один FMR. С обоими контроллерами история одинаковая. Последний раз редактировалось devizdus, 19.10.2020 в 12:37 |
19.10.2020, 13:03 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
И первый ответ поддержки после этого поста. |
|
19.10.2020, 13:08 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.10.2020, 13:17 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Просто произошла мешанина форума с почтой, мы с вами в эту тему оттуда перешли. Если ввел вас в заблуждение - прошу прощения.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.10.2020, 13:47 | #27 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Ну никто никого не обвиняет) Хотелось бы с проблемой разобраться. У нас заставить проектный отдел перенести проводок со входа модуля на вход контроллера неописуемо сложная задача. В конечном итоге мы так и поступим, если не разрешится вопрос. Может логи какие нужны? Или опишите последовательность действий как вы видите что нужно сделать - мы повторим. Упустили может что. Как вариант через AnyDesk зацепиться
|
19.10.2020, 13:58 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Конфигуратор свеженький посмотреть и Лоджик 136-й только что нарисовался.
|
19.10.2020, 14:08 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Пока ожидаем от вас обратную связь о работе с новыми прошивками.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.10.2020, 14:29 | #30 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
А я уже отписался. Просто форум не дает подряд сообщения писать, в старое добавляет.
Пока то же самое. Версии ПО и модулей см. в последних сообщениях. FMR - еще раз обновили по из FMR конфигуратора. Контроллер - из SmLogix обновили ПО, отформатировали (или в любой другой последовательности - результат тот же) К сожалению других модулей в наличии для проверки нет. Два контроллера и один FMR. С обоими контроллерами история одинаковая. А вот 136 лоджик пока не увидели. Ну и конфигуратор то же видим обновился. Не успеваем за вами. P.S. Если заработает с новыми версиями, то будем откатываться на старые чтобы проверить что там действительно не работало) |