Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.09.2015, 11:14   #1
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Таймер на несколько часов (решено)

Здравствуйте!
При подключении макроса time-to-tic к счетчику CTD(16),я надеялся получить счетчик на несколько часов...Но, по истечении около часа счетчик отключается.Связано ли это с ограничением в 32767 ?Для того чтобы сделать счетчик на 8 часов необходимо ли использовать каскад из таймеров?
Изображения
Тип файла: jpg Ошибка.JPG (59.5 Кбайт, 168 просмотров)
Тип файла: jpg 2 вариант.JPG (29.7 Кбайт, 133 просмотров)
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 11:17   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Таймер на несколько часов

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При подключении макроса time-to-tic к счетчику CTD(16),я надеялся получить счетчик на несколько часов...Но, по истечении около часа счетчик отключается.Связано ли это с ограничением в 32767 ?Для того чтобы сделать счетчик на 8 часов необходимо ли использовать каскад из таймеров?
Или каскад или 32-хразрядный счётчик или сразу "вечный" таймер.

Подробнее: http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 04.09.2015, 14:52   #3
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Таймер на несколько часов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Или каскад или 32-хразрядный счётчик или сразу "вечный" таймер.

Подробнее: http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34
Cпасибо!
Нашел на форуме 32 разрядный счетчик CNTR32.Нужно ли к нему подключать макрос time-to-tic ко входу DI через преобразователь
int-long?
И будет ли работать данная схема?
Изображения
Тип файла: jpg Еще вариант.JPG (52.3 Кбайт, 223 просмотров)
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:40   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Таймер на несколько часов

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Cпасибо!
Нашел на форуме 32 разрядный счетчик CNTR32.Нужно ли к нему подключать макрос time-to-tic ко входу DI через преобразователь
int-long?
Нет, конечно. Ручками считать, как здесь показано:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=943

Берёте макрос, удаляете преобразование в INT.


PS. А что касается схемы, то любая схема хоть как-то работает. Я не знаю, какой смысл вы вложили в неё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024