Den
Рано я обрадовался.
Теперь, сразу после отправки смс модем отваливается.
Даже если смс не отправлять, модем все-равно отваливается, смс этот процес ускоряет.
Модем заново можно подключить, только путем выкл-вкл контроллера.
Причем модем определяется через раз.
Проверено не однократно.
Лог 2113 - модем отваливается после смс.
Лог 2142 - модем не определяется после выкл-вкл.
Совсем беда!
Вложения
Тип файла: tgz 20140601_2113.tgz (257.0 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: tgz 20140601_2142.tgz (249.9 Кбайт, 21 просмотров)

Последний раз редактировалось olegod, 01.06.2014 в 23:50
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 01:01   #92
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы сделали две ошибки.

Первая. Я не знаю украинского, но гугл-транслейт мне намекнул, что баланс - это "Na rahunku:".

Вторая. Двоеточие нельзя пропускать. Т.е. не "Na rahunku", а именно "Na rahunku:".
1. Вписываю в поле "Na rahunku:" все-равно ничего не появляется на выходе GPRS status/Balance.
Через браузер в SMConfig цифры остатка 0 руб, а тестом – квадратики.

Какой принцип поиска денег?
Если прога ищет цифры между предшествующим вписываемым словом "Na rahunku:" и "рублей", то в украинском варианте нет рублей и условие не будет выполнено .
Если прога ищет цифры только после предшествующего вписываемого слова "Na rahunku:" или "Zalyshok:", почему не находит?

2. Настроил условие в SMConfig для управления по смс.
Пробовал вписывать в смс и условия как цифры, так и слова, результат всегда один и тот же, в блоке SMS status/Balance UnknownCmd появляется 1, смс не распознается.
В логе есть такие строки

Jun 10 22:28:30 pdudec: Пришло: 06/10/14 22:30:18 +380671234567 stop
Jun 10 22:28:30 smsc: Обрабатываем СМС: 06/10/14 22:30:18 +380671234567 stop ... bad


Что может быть не так?

Последний раз редактировалось olegod, 11.06.2014 в 01:17
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:30   #93
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
1. Вписываю в поле "Na rahunku:" все-равно ничего не появляется на выходе GPRS status/Balance.
Через браузер в SMConfig цифры остатка 0 руб, а тестом – квадратики.

Какой принцип поиска денег?
Если прога ищет цифры между предшествующим вписываемым словом "Na rahunku:" и "рублей", то в украинском варианте нет рублей и условие не будет выполнено .
Если прога ищет цифры только после предшествующего вписываемого слова "Na rahunku:" или "Zalyshok:", почему не находит?
Прога ищет цифры после ключевого слова. Непонятно почему не находит, будем разбираться. Если возможно подключите контроллер к тестовому серверу и сообщите, когда можно на нем поэкспериментировать.

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
2. Настроил условие в SMConfig для управления по смс.
Пробовал вписывать в смс и условия как цифры, так и слова, результат всегда один и тот же, в блоке SMS status/Balance UnknownCmd появляется 1, смс не распознается.
В логе есть такие строки

Jun 10 22:28:30 pdudec: Пришло: 06/10/14 22:30:18 +380671234567 stop
Jun 10 22:28:30 smsc: Обрабатываем СМС: 06/10/14 22:30:18 +380671234567 stop ... bad


Что может быть не так?
Ставите на поляну мем-переменную, в смконфиге указываете команду и кнопкой +{} указываете имя мем-переменной, которой надо присвоить принятое значение, указываете кто допущен к управлению, присылаете смс, типа, stop 100500. Должно работать.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:05   #94
olegod
Member
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Спасибо за ответ.

Я отправлял смс, только слово stop, отправил stop 1 и все заработало.

Т.к. у киевтара есть лимит на ussd 50 шт в сутки, то запросы заканчиваются через полчаса.
Подскажите, как программно по ssh отключить модем?
Я подключу модем к тестовому серверу и отключу модем программно.
Завтра появится возможность отправлять запросы.
Вы подключаетесь к контроллеру и включите модем.
olegod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:24   #95
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от olegod Посмотреть сообщение
Подскажите, как программно по ssh отключить модем?
# killall st
по этой команде убивается демон который ведет статистику (баланс, количество переданных байт, качество связи) и до следующей перезагрузки контроллера запросы баланса слаться не будут.
Если есть вероятность, что контроллер будет перезагружен, то можно еще зайти по sftp на контроллер и удалить запуск демона st из файла /projects/start
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 17:48   #96
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от vampiryok Посмотреть сообщение
взял irz es90ipu,прописал адрес SMConnect, подключил, и ничего не получил.
индикатор на модеме моргает зелёным "Модем зарегистрирован в сети", периодически видно что 2Gi сбрасывает с него питание.

что мне сделать дабы отладить данный процесс?
Вопрос возник .... так кто-нибудь заставил irz es90ipu работать? А то надо в проект закладывать .... а я с модемами не сталкивался ранее. Или посоветуйте модель с внешней антенной чтоб гарантированно работал. Спасибо.
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 18:21   #97
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

И ведь весит этот вопрос уже 2 года как. Никакой стабильной работы и в помине нет. Да еще и на сайте segnetics этот модем один из двух рекомендуемых. Я крайне, крайне удивлен такому положению вещей, к сожалению.
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 09:15   #98
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
И ведь весит этот вопрос уже 2 года как. Никакой стабильной работы и в помине нет. Да еще и на сайте segnetics этот модем один из двух рекомендуемых. Я крайне, крайне удивлен такому положению вещей, к сожалению.
А в ответ тишина ... техподдержка не вернулась из боя ...
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 14:24   #99
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Вопрос возник .... так кто-нибудь заставил irz es90ipu работать? А то надо в проект закладывать .... а я с модемами не сталкивался ранее. Или посоветуйте модель с внешней антенной чтоб гарантированно работал. Спасибо.
Были клиенты, которые успешно использовали данные модемы.

Цитата:
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
А в ответ тишина ... техподдержка не вернулась из боя ...
Сначала показалось, что Вы спрашиваете у пользователей, которые работают с данным модемом, а не у тех.поддержки У нас есть irz es90u и он работает пару лет.

Цитата:
Сообщение от Funkoholic Посмотреть сообщение
И ведь весит этот вопрос уже 2 года как. Никакой стабильной работы и в помине нет. Да еще и на сайте segnetics этот модем один из двух рекомендуемых. Я крайне, крайне удивлен такому положению вещей, к сожалению.
Когда к нам обращаются пользователи с проблемами с модемами, то обычно мы всегда помогаем. Несколько багов были выявлены при помощи удаленной отладки. Если есть нестабильность в работе опишите её. Попробуем исправить.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 14:55   #100
Funkoholic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2011
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Когда к нам обращаются пользователи с проблемами с модемами, то обычно мы всегда помогаем. Несколько багов были выявлены при помощи удаленной отладки. Если есть нестабильность в работе опишите её. Попробуем исправить.
Сегодня постараюсь подключить контроллер к вашему серверу СМСоnnect. Проблема в ответах на смс-запросы. Переписку можете запросить у Арсения. Проблема тянется уже полгода...
Funkoholic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 14:24   #101
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Какие современные 3g модемы гарантировано и беспроблемно работают с SMH2Gi?
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:01   #102
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Какие современные 3g модемы гарантировано и беспроблемно работают с SMH2Gi?
IRZ ES90 в различных ипостасях.

Фишка вся в том, что китайцы особо не парятся и выпускают модемы под раскрученными "марками". Например, если любят в России Хуавей 323F, то под этим номером запросто продаётся как минимум 4 модема двух разных производителей. Один из них даже выглядит совершенно иначе.

Есть и наоборот. Чёрненький 4Г-модем от Билайна это совсем не тот модем, что чёрненький 4Г-модем от Теле-2. Они выглядят одинаково, менюхи у них идентичные. Эти два, внешне идентичных модема тупо не совместимы меж собой на уровне драйверов.

Это, кстати, ко всем устройствам относится. У меня на столе стоял древний роутер тп-линк 1008д. 100-мегабитный. Прошло 7 лет, купил гигабитный, тоже тп-линк и сильно удивился. Корпус совершенно другой, внутренности тоже другие. А номер модели тот же. 1008д. Попробуй, пойми этих китаёз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:37   #103
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию

Спасибо за ответ, в следующих проектах обязятельно попробую его. Но на данный момент завтра нужно иметь возможность отправлять СМС, а поэтому модем нужно купить сегодня и он должен быть в наличии (не Москва). Интересуют модели 3G модемов продаваемые в салонах сотовых операторов или магазинах компьютерное техники и электроники.

Будет ли работать iRZ TU31 как современный аналог IRZ ES90, так как говорят, что IRZ ES90 снят с производства
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:43   #104
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, в следующих проектах обязятельно попробую его. Но на данный момент завтра нужно иметь возможность отправлять СМС, а поэтому модем нужно купить сегодня и он должен быть в наличии (не Москва). Интересуют модели 3G модемов продаваемые в салонах сотовых операторов или магазинах компьютерное техники и электроники.
Я заранее ответил на этот вопрос. Выделить цветом или сможете найти?

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Будет ли работать iRZ TU31 как современный аналог IRZ ES90, так как говорят, что IRZ ES90 снят с производства
es90ipu выпускался на прошлой неделе. Уже сняли?

Я проверил - в продаже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:46   #105
max7222
Member
 
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

http://www.insat.ru/prices/info.php?...89667808234553
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:49   #106
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
Инсат не производит эти модемы. Ссылка на производителя первая или вторая в гугле.

http://www.irz.net/ru/products/termi...series/es90ipu


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 14:24   #107
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Модем ES90iPU.
Сейчас обзвонил ряд дистрибъютеров - все в один голос говорят, что он снят с производства и с продажи соответственно.
Как вариант замены рекомендуют iRZ TU31. Кто-то с ним уже работал? Есть ли какие-нибудь отзывы?
Может есть какие-нибудь другие варианты из серии "поставил - работает"?
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 02:30   #108
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Модем ES90iPU.
Сейчас обзвонил ряд дистрибъютеров - все в один голос говорят, что он снят с производства и с продажи соответственно.
Как вариант замены рекомендуют iRZ TU31. Кто-то с ним уже работал? Есть ли какие-нибудь отзывы?
Может есть какие-нибудь другие варианты из серии "поставил - работает"?
Они на нём несколько раз подряд прошивки сменили. Какие-то из них без проблем работают, на паре проблемы были. Что сейчас - не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 17:32   #109
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Продолжаем разговор. Сейчас получил ответ от iRZ:
"1)Модем iRZ ES90iPU более не производится по причине снятия с производства основного компонента - GSM модуля.
Наша компания была вынуждена искать новый модуль и выпускать замену: iRZ TU31"
То есть iRZ ES90 не существует уже ни в каких ипостасях. Можете подсказать аналог гарантированно работающий с 2Gi?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 09:41   #110
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Продолжаем разговор. Сейчас получил ответ от iRZ:
"1)Модем iRZ ES90iPU более не производится по причине снятия с производства основного компонента - GSM модуля.
Наша компания была вынуждена искать новый модуль и выпускать замену: iRZ TU31"
То есть iRZ ES90 не существует уже ни в каких ипостасях. Можете подсказать аналог гарантированно работающий с 2Gi?
Похоже, вы меня не слышите. Китайцы настолько бесцеремонно поступают с нашим рынком, что даже под одним и тем же номером модели иногда скрываются 3-4 разных и несовместимых между собой модемов разных производителей.

Я же писал об этом выше.

Получается так. Техподдержка не говорит модель модема - техподдержка плохая. Техподдержка говорит модель, но дядюшка Сяо опять сменил прошивку и модем несовместим - техподдержка не просто плохая, а капец как наврала.

Поэтому лучший способ - это брать модем с манибэком. Втыкать и смотреть. Работают очень многие модели. И они же не работают. На рынке полная чехарда с этим.

TU31 будет работать, если он на уровне прошивки совместим с ES90. Поэтому попробуйте у них узнать, работает ли модем TU31 со своими особенными драйверами или совместим с драйверами ES90.

Два года назад TU31 работал. http://forum.segnetics.com/showpost....2&postcount=16

В нынешнем софте поддержка есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.05.2016 в 10:00
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 11:46   #111
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Китайцы настолько бесцеремонно поступают с нашим рынком, что даже под одним и тем же номером модели иногда скрываются 3-4 разных и несовместимых между собой модемов разных производителей.
Слышу, слышу. Почему с iRZ ES90 этой проблемы не было?
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
IRZ ES90 в различных ипостасях.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:20   #112
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Слышу, слышу. Почему с iRZ ES90 этой проблемы не было?
Были, просто вы о них не знаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:43   #113
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Были, просто вы о них не знаете.
Вообще то я о том, что для вас не было проблемой сказать о ES90 "в любых ипостасях": гарантированно и беспроблемно работает с 2Gi. А вот почему то при вопросе про другой модем начинаются рассказы о нехороших китайцах.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 13:51   #114
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вообще то я о том, что для вас не было проблемой сказать о ES90 "в любых ипостасях": гарантированно и беспроблемно работает с 2Gi. А вот почему то при вопросе про другой модем начинаются рассказы о нехороших китайцах.
Потому как ES90 уже прошёл путь трёхкратного изменения своей прошивки. Больше там портить нечего даже при желании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:12   #115
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому как ES90 уже прошёл путь трёхкратного изменения своей прошивки. Больше там портить нечего даже при желании.
А скажем, у того же TU31, есть что портить?
В общем ситуация получается весёлая. На простой вопрос какой модем гарантированно подходит для работы с 2Gi ответ техподдержки: не знаем и знать не хотим, покупайте какой-нибудь и, может быть, мы его сможем прикрутить к нашему контроллеру. А может и не сможем. Нам то на ваше время и деньги наплевать.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:23   #116
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А скажем, у того же TU31, есть что портить?
Да, конечно.



Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
В общем ситуация получается весёлая. На простой вопрос какой модем гарантированно подходит для работы с 2Gi ответ техподдержки: не знаем и знать не хотим, покупайте какой-нибудь и, может быть, мы его сможем прикрутить к нашему контроллеру. А может и не сможем. Нам то на ваше время и деньги наплевать.
Есть такая штука, называется АТ-команды. Это стандарт работы модемов. Модем считается АТ-совместимым, если декларирует поддержку этого протокола и несовместимым, если не поддерживает.

Этот протокол чётко описывает, какие операции и какими командами выполняются.

Все нынешние модемы АТ-совместимы по декларации. А по факту начинается чехарда. Одни и те же команды у тех же Хуавеев выполняются по разному на разных моделях и даже на различных ревизиях одной и той же модели.

Да, я могу соврать вам, что TU-31 гарантированно будет работать. И 90%, что он действительно будет без проблем работать.

А если не повезёт и за 2 года они что-то сломали в своей системе команд?

Поэтому я вам объясняю, что 100% гарантии никакому модему нигде дать невозможно, если это модем китайского производства. Нигде - это не только про наши контроллеры. Это про любое устройство с поддержкой модемов, в которое не подгружаются драйверы с диска, идущего в комплекте с модемом.

Но виноват именно Сегнетикс. Это же они, редиски, заставляют китайцев делать ошибки в прошивках своих модемов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:39   #117
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, я могу соврать вам, что TU-31 гарантированно будет работать. И 90%, что он действительно будет без проблем работать.
А если не повезёт и за 2 года они что-то сломали в своей системе команд?
А врать то зачем? Что мешает связаться с http://www.irz.net/ru/kontakty , взять на бесплатное тестирование модемы, продаваемые ими и выдать результат: модем такой-то (можно даже номер прошивки указать, на всякий случай, вдруг потом поменяют), купленный у оф. дистрибьютера iRZ гарантированно работает с 2Gi?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 14:58   #118
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А врать то зачем? Что мешает связаться с http://www.irz.net/ru/kontakty , взять на бесплатное тестирование модемы, продаваемые ими и выдать результат: модем такой-то (можно даже номер прошивки указать, на всякий случай, вдруг потом поменяют), купленный у оф. дистрибьютера iRZ гарантированно работает с 2Gi?
Я работаю с готовыми данными. Готовые данные говорят, что модем поддерживается. И предупреждаю, что за два года что-то могло поменяться.

На этом всё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:52   #119
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому я вам объясняю, что 100% гарантии никакому модему нигде дать невозможно, если это модем китайского производства.
Вот не люблю я фразы про плохих китайцев. Нам и до них теперь тянуться и тянуться.
SimCom неплохие модули делал и делает. Это про ES90.

А TU-31 вообще на Cinterion ® EHS5 вроде сделан - это уж совсем не китайцы.

Цитата:
Но виноват именно Сегнетикс. Это же они, редиски, заставляют китайцев делать ошибки в прошивках своих модемов.
Ошибок не бывает только в бесполезных программах.

А Hayes 3GPP такое размытое понятие.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 16:09   #120
SMH
НЕ сотрудник Segnetics
 
Аватара для SMH
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi и USB-модем

Напомню про предложенный мною простой и эффективный способ избавить клиентов Сегнетикса от часто бесполезной траты своего времени.

http://forum.segnetics.com/showpost....82&postcount=1


__________________
BANNED
SMH вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024