Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.03.2021, 10:46   #1
Denkarim
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Мерцание экрана Pixel

Добрый день.Можете помочь разобраться в следующем у нас при включении нагрузки начинает мерцать экран Pixel. Мы проверил по питанию проблем нет .Провери конденсатор тоже нормальный.
Папку можно получить по ссылке:
pixel
https://yadi.sk/d/acK9CMlcd0VhNg
Также вопрос почему мы не можем поменять время года постоянно стоит зима переключаем на лето возрашает на зиму.
Denkarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 10:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Цитата:
Сообщение от Denkarim Посмотреть сообщение
при включении нагрузки начинает мерцать экран Pixel. Мы проверил по питанию проблем нет
Нужно видео, т.к. "мерцать" оставляет простор для творческого подхода и нужна схема шкафа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 13:06   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Давайте последовательно разберемся в ваших проблемах.


Если взять отключить все от контроллера, проверить "на столе" с БП 24DC, будет повторяться? - этим вы убедитесь, что контроллер впорядке.

Есть вероятность, что у вас КЗ(контроллер реагирует на него и отключается) - это можно проверить, поставив перемычку на дискретных выходах, но будьте готовы к тому, что у вас где-то что-то хлопнет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 10:18   #4
Atstak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Аналогичная проблема. Мерцание. Индикации на модулях расширения нет. Поставил с другой установки(расширения прежние) - работает. Питание 24АС
Вложения
Тип файла: avi IMG_20210622_082658_354.avi (3.69 Мбайт, 38 просмотров)
Тип файла: avi IMG_20210622_082713_374.avi (2.42 Мбайт, 11 просмотров)
Atstak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 10:44   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Цитата:
Сообщение от Atstak Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Мерцание. Индикации на модулях расширения нет. Поставил с другой установки(расширения прежние) - работает. Питание 24АС
На видео явно видно, что питание контроллера нестабильно.

1) Нужно всё же запитать отдельно стоящий контроллер от отдельного БП, желательно постоянного тока

2) Посмотреть, какую системную аварию отмаргивает контроллер

Аргументы "поставил другой контроллер - работает" нами не принимаются. Другой контроллер может иметь другую программу или другие настройки и, например, не замыкать выход, который вызывает КЗ и последующую приостановку работы. Приостановка явно видна на видео - бегущая строка тормозит. Перезапуска при этом не происходит, это также видно на видео.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.06.2021, 09:38   #6
Atstak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: Мерцание экрана Pixel

Спасибо! На столе от 24VDC работает нормально.
Системные ошибки:
Разряд батареи
Сбой супервизора
___MP1___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *
Неиспр.Uпит.MP
___MP2___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *

-Т.е. из актуальных ошибок только отсутствие связи с МР?
-Надо, конечно, разделить питание переменкой от подключения входов/выходов, но может быть причина во внутреннем выпрямителе, например кондер высох?
-Батарейка критично может влиять на что-то?
Atstak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:46   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Цитата:
Сообщение от Atstak Посмотреть сообщение
Спасибо! На столе от 24VDC работает нормально.
Системные ошибки:
Разряд батареи
Сбой супервизора
___MP1___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *
Неиспр.Uпит.MP
___MP2___
Ошибка ID MP
Нет связи с MP *

-Т.е. из актуальных ошибок только отсутствие связи с МР?
-Надо, конечно, разделить питание переменкой от подключения входов/выходов, но может быть причина во внутреннем выпрямителе, например кондер высох?
-Батарейка критично может влиять на что-то?
Да, активные только по связи. Батарейка влияет только на ход часов, проверить её напряжение можно в разделе "Питание". Возможно это была ложная авария.

Про конденсатор надо проверить. Сколько лет контроллеру? Запитайте от переменки на столе как косвенную проверку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 24.06.2021 в 11:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 11:24   #8
Atstak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

-2,5В для батарейки мало?
-контроллеру не меньше 5 лет, может 7.
-попробую
Atstak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 11:53   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцание экрана Pixel

Цитата:
Сообщение от Atstak Посмотреть сообщение
-2,5В для батарейки мало?
-контроллеру не меньше 5 лет, может 7.
-попробую
Да, 2.5 маловато. Должно быть 3.6 и выше. До 3.0 допустимо.

Если 7, то вариант с конденсатором возможен, как описано в статье.

Если есть возможность, махните конденсатор. Это в любом случае как внеочередная замена масла в авто: может быть и не нужно, но 100% хуже не сделает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024