Удалённое программирование и отладка 2Gi
Если эта тема поднималась, то я не нашел где...
Испытываю затруднения при отладке находясь за двумя ADSL-роутерами. т.е. схема [комп] - [adsl] - [ростелеком со своей телефонной линией] - [adsl] - [2Gi] порты 1194 и 443 в роутере на стороне контроллера открыты Цитата:
затруднения такого рода: отладка может подключиться сразу, а может и нет. приходится несколько раз ткнуть кнопку. при подключенной отладке не передаются значения входов и выходов. т.е. я меняю в макросе дискретный вход с нуля на единицу - выход должен также измениться на единицу, но этого не происходит. чего не хватает для работы? скорости? какая она д.б.? портов? работаю через впн же.. p.s. реальная скорость adsl на стороне компа: прием/передача 5 / 0,8 Мбод контроллера: прием/передача 8 / 1,6 Мбод |
|
08.12.2015, 16:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Цитата:
Версии софта на контроллере? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.12.2015, 16:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
|
08.12.2015, 16:28 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
А в контроллере?
На самом деле с отладкой такая тема. Если сеть теряет пакеты (в инете это норма), то отладка работает не очень. Она работает по протоколу Modbus-TCP, а в этом протоколе не предусмотрено ожидание данных. Т.е. лоджик однократно сказал "поставь на вход 222", а там уже если не долетело до контроллера за пару секунд, значит потерялось. То же самое и с вхождением в отладку. Поэтому, наверное, так неустойчиво входит. Это сделано для того, чтобы не было торможений в отладке на плохих и медленных каналах, типа, когда данные обновляются по 3-4 минуты, зато гарантированно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2015, 16:43 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Цитата:
|
|
08.12.2015, 16:45 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Пропинговать. Если время пинга постоянно прыгает - проблемы есть. Если пинги теряются, то они не просто есть, они уже налицо.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2015, 17:02 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Цитата:
|
|
08.12.2015, 17:03 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Да вроде не так уж и плохо.
Тогда жду версии софта в контроллере. Или лучше просто обновить контроллер из лоджика. Естественно не по VPN, мало ли что. Но если есть возможность и это будет для всех безопасно, то можно попробовать и через VPN __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2015, 00:06 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
Цитата:
это было как раз после обновлений. обновил из лоджика по впн. как ни странно, все работает. и даже отладка. спасибо. |
|
11.03.2019, 09:25 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Удалённое программирование и отладка 2Gi
пометьте плз в справке, что бы пробрасывать надо включать TCP/UDP, только по TCP не работает.
|