Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Доброго времени суток.
Проблема вот в чем: подключаю панель к SMH2010 все работает нормально скорость ВП и ВВ меняется. Подключаю к 2Gi отображение температур скорости ВП ВВ нормально, а поменять не могу. Проект один и тот же. Подскажите что делаю не так. |
02.03.2017, 11:58 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
У вас карты памяти в проектах контрооллеров отличаются. Раз уж вы хотите такое тестирование проводить - либо делайте одинаковый проект (конструктором), либо руками редактируйте, но карты переменных модбаса, которые пишите, должны быть одинаковыми.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
02.03.2017, 14:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Есть различия, но в данном случае интересуют переменные 251 и 252. Почему в SMH работают, а в 2Gi нет. Я честно не селен в этом, поэтому и спрашиваю. Если можно подскажите в чем проблема.
|
02.03.2017, 14:55 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Что это? О чём вы? Назовите названия, хотя бы, или адреса модбас.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 03:08 | #5 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
№ 7 Имя: %ВП_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 251 Период: 100
№8 Имя: %ВВ_уставка Тип: integer Направление: R(in) Адрес: 252 Период: 100 Вот так понятно надеюсь. |
03.03.2017, 05:20 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Заодно установленное ПО на 2Gi
kernel 2.6.29.575 libs 0.1.500 logix 0.265.474 menu 1.0.621 modem 0.1.534 qtlibs 0.1.475 skipper 0.1.719 software 265.477 sql 0.0.485 templatelite 1.1.473 SMLogix версии 3.27.0495 |
03.03.2017, 11:49 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
R(in) ничего поменять и не может, т.к. это чтение. Или я что-то не так понимаю?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2017, 13:10 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Итак, я добрался до тестирования. Вайнтека у меня тут нету, но 2 Gi из вашего проекта потестил, всё читает, что задано и всё передаёт, что задано. Опишите конкретно, что вы не можете поменять и откуда?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 15:00 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Панель все читает. Не читает 2Gi. SMH2010 все читает и передает. SMH2010 отлично работает, далее меняем тип контроллера в Logic на 2Gi и все панель все отображает а 2Gi нет.
|
03.03.2017, 15:04 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Вам следует, для начала, обновить прошивку в контроллере 2Gi из нового лоджика (mini-usb кабель для этого нужен).
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 15:11 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
У нас уже почти ночь, попробую завтра.
|
03.03.2017, 18:34 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
|
03.03.2017, 18:39 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Был у меня объект с это "прекрасной" эмуляцией. Так и вышло, как в худших представлениях - на симе работало, на котельной нет. На разборки несколько дней ушло, что да почему. Проклятые макросы работают на реальных железках иначе. Никакого бизнеса, это личное, эмуляция - бесполезное зло. Проверив что-то в эмуляторе - нельзя быть уверенным, что будет работать на железках.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 20:21 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Ууупс... Пардоньте, если че...
А по подробнее можете описать проблему? Как эмуляция чудила??? |
04.03.2017, 16:49 | #15 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Обновил прошивку как и сказали. По 485 все заработало. Теперь 232 не могу сделать.
|
04.03.2017, 16:49 | #16 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Наверно руки кривые.
|
06.03.2017, 04:08 | #17 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
|
06.03.2017, 11:15 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Если они будут слейвами - можно.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.03.2017, 13:16 | #19 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите Wientec 2Gi SMH2010
Цитата:
Дело было давно, всего не упомню. Помню одно точно: я в макросах описывал какую-то, не шибко сложную, математику. Прилетало по интерфейсу одно число, писалось в регистр, а дальше макрос разбирал это число на несколько других (там составное) и выводил на экран. В эмуляшке всё работало, так и отладил, а когда приехал и загрузил - были нули на экране. По шагам проверял, где теряется. Выяснил какую-то проблему в макросах. Нельзя было использовать в одной строке несколько математических действий, пришлось добавить переменных для промежуточных результатов и по строчкам расписать, как в первом классе. Бомбило меня тогда жутко. А потом на том же объекте ещё и с эмуляцией CoDeSys была похожая фигня (когда эмулятор показывал ОК, а железо Fail). С тех пор не использую эмуляторы для реальной проверки работоспособности. Только если очень простые вещи. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|