Управление с SMH двумя Pixel (решено)
Доброе утро, коллеги.
Столкнулись на объекте с задачей, и как всегда решение нужно еще вчера. Имеются две приточки управляемые Pixel (два контроллера, один с доп. модулем MR504). И в соседнем помещении Установлен SMH 2G. Заказчик хочет управлять с SMH этими двумя установками. Я создал проект с помощью вашей утилиты для SMH в качестве HMI. Заменил в SMLogix Slave контроллер, подгрузил ему карту памяти управляемого контроллера. И добавил еще один Slave, со своей картой памяти. Вы уже поняли, наверно, в чем будет следующий вопрос. Включаю SMH, он соединяется с первым слэйвом, все видит, все работает, управляется. Но второго слэйва он не видит. Никак не пойму, как мне реализовать возможность переключения между контроллерами. Направьте, хотя бы в каком направлении копать. Спасибо! |
03.03.2017, 11:43 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Слейвы одинаковые проекты имеют?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 11:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Нет. У слэйвов разные проекты. Один ПВ система, другой просто П. Адреса Modbus разные: ПВ - адрес 1, П - адрес 2, SMH - адрес 3
|
03.03.2017, 11:58 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Тогда вопрос и с нашей стороны) А что-нибудь кроме добавления слейва вы сделали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2017, 12:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Я ждал этого вопроса)) Предполагаю, что надо было бы что то добавить..... но как раз сюда за этим и пришел. Возможно что то с экранами, или какой то блок для переключения на другой слэйв.
Блиин, чувствую себя двоечником на экзамене)) |
03.03.2017, 12:15 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
В общем, задача не такая простая, чтобы объяснить за 2-3 минуты... PS. Пишите только в одно место: в техподдержку или на форум, пожалуйта __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.03.2017, 12:17 | #7 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
Можно конечно хендмейдить с ПО под две установки, но это не укладывается в понятие "вчера надо было". |
|
03.03.2017, 12:35 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
Взять 2 SMH - тоже не вариант. Буду копать дальше, в любом случае придется разбираться. Буду рад любым подсказкам, с чего начать хотя бы. Или вообще может проще с нуля сделать проект под SMH? В принципе все функции с пикселя считывать нет нужды, достаточны показания датчиков, изменять уставки температуры, и вкл/выкл. |
|
03.03.2017, 12:43 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Если проекты похожи - можно подогнать их под одни и те же сетевые переменные, а в smh переключать слейвы при помощи блока SlaveX(при создании слейва ткнуть галочку "управлять из fbd").
При этом, обмен данными может быть только с одного слейва в один период времени, либо вы будете делать цикл переключений через программу, это уже зависит от того, какие требования у заказчика. Но в этом случае не придётся вытаскивать на поляну ещё одну пачку сетевых переменных от другого пикселя и подключать их сложными схемами. Короче говоря - для начала, вам надо определиться, как это должно выглядеть в конечном итоге. Но в любом случае, это, действительно, не получится вписать в концепцию "надо было вчера"... __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 12:48 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
|
|
03.03.2017, 12:53 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
PS. Громова не слушайте, он вообще не знает, о чём говорит)) Он только сейчас узнал, что есть такой проект __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.03.2017, 12:56 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Да. Этого будет предостаточно. Искал этот выбор. Но не нашел.
|
03.03.2017, 12:59 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Я не до конца прочитал первое сообщение, вот и не врубился о чём речь идёт =( __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
03.03.2017, 13:11 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
В меню имеется ввиду Меню контроллера? Или некий блок "Меню" в проекте SMLogix?
|
03.03.2017, 13:20 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
В меню, чуть пониже настроек времени.
Нажимаете F1 на контроллере, попадаете в меню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2017, 14:22 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
|
03.03.2017, 14:33 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Всем огромное спасибо! Обязательно отпишусь по результатам.
|
03.03.2017, 14:35 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Достаточно было открыть "Описание работы"? Там всего одна(!!!) страница.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.03.2017, 14:58 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
|
04.03.2017, 11:15 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Вчера бодался с пикселями. В любом случае подключается только к одному слэйву-к тому которого первого в проект подключаешь. Если ставить галочку управление из FBD, то вообще ни с каким не соединяется.
В итоге решил, проще заново написать прошивку. Просто вытащу на дисплей показания датчиков, уставки. И реализую примитивное управление-вкл/выкл, замена уставок. |
05.03.2017, 18:37 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Можете более конкретно написать, что вы делаете? Особенно меня интересует, как вы опознаёте наличие связи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2017, 09:36 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Цитата:
- адрес 1 - ПВ1 - адрес 2 - П2 - адрес 3 - SMH. Сразу же по окончании заливки, SMH начинает устанавливать связь с ПВ1 (адрес 1). Все видит, все управляется. Вхожу в Меню, захожу в последний пункт в настройки сети. Там пункты поиск ВУ и адрес ВУ. Если нажимаю Поиск ВУ, то он что то ищет, затем выдает сообщение, что ВУ найдена. И переходит к пункту "адрес ВУ". Там пытаюсь ввести адрес 2. Затем опять поиск ВУ, и вообще в разных комбинациях. выхожу из меню - все так же остается на той же ПВ1. Если ставлю галочку "управлять из FBD", то после ввода нового адреса - (например 2) выдает сообщение "Нет связи" Повторю еще раз, что карты памяти у пикселей разные. Возможно, если б они были идентичные, то подключени бы произошло. |
|
06.03.2017, 11:13 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Вам надо создать проект и не вносить в него никаких изменений, второго слейва добавлять в проект не надо.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.03.2017, 13:38 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
У П2 должен быть стандартный проект конструктора. Если это не так, пульт его не увидит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2017, 10:12 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
Всем доброго утра!
На прошлой неделе закончил танцы с SMH. Все оказалось очень легко. И гораздо проще было реализовать собственный интерфейс, нежели адаптировать готовое решение от Segnetics. И спасибо им же за утилиту Smart - очень понравилась, быстро и удобно. |
13.03.2017, 11:01 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2017, 15:36 | #27 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel (решено)
Симпотично!
|
13.03.2017, 17:08 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Управление с SMH двумя Pixel (решено)
|