Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.06.2015, 12:23   #1
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Добрый день.
Ситуация следующая.
Компьютер на базе Windows 8.
Контроллер Pixel 128
в контроллере предустановлен стандартный проект вентиляция.
Подключение к контроллеру выполняется через RS-485 интерфейс.
Скачал стандартный проект с http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ndard_project/
Хочу подключится к контроллеру для мониторинга, но не получается.
"Для возможности загрузки прикладной программы запросы
мастер необходимо отключить." Запросы мастер отключил.

При нажатии F12 из SMLogix ничего не происходит.
При нажатии F7 также ничего..

В стандартный проект необходимо добавить некоторые изменения.
Как записать программу?
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:11   #2
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Стандартный проект

Преобразователь USB-RS485 Болид полудуплекс
SMLogix 3.26.0322
Версию ядра сказать не могу, нахожусь не на объекте (но соединение с контроллером получил, через Диагностику и поиск в программе)
Win8.1 x64 Pro

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2015 в 18:22
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 18:17   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Стандартный проект

Цитата:
Сообщение от ufo-root Посмотреть сообщение
Преобразователь USB-RS485 Болид полудуплекс
Вот с этого и надо было начать. Ф топку его.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 18:23   #4
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Стандартный проект

Почему?
Был положительный опыт.
Такой же контроллер. такой же преобразователь
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 18:36   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Стандартный проект

Цитата:
Сообщение от ufo-root Посмотреть сообщение
Темой я ошибся.
Искал ответ на свой вопрос, по разделам.
Купил контроллер с предустановленной программой управления приточной вентиляцей.

Если можете перенести, буду благодарен.

Преобразователь USB-RS485 Болид полудуплекс
SMLogix 3.26.0322
Версию ядра сказать не могу, нахожусь не на объекте (но соединение с контроллером получил, через Диагностику и поиск в программе)
Win8.1 x64 Pro
С Болидом 50/50, у кого-то работает, у кого-то нет. Как вариант, можно попробовать снизить скорость связи до 57600 или 38400.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 11:15   #6
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

10:11:31.459 - Загрузка. Тест наличиия устройства.
10:11:31.519 - Загрузка. Старт потока загрузки.
10:11:31.523 - Загрузка. Начало потока.
10:11:31.528 - Загрузка. Инит сервера ок.
10:11:31.534 - Загрузка. Порт.
10:11:31.537 - Загрузка. Скорость.
10:11:31.540 - Загрузка. Адресс усстройсства.
10:11:31.544 - Загрузка. Цлк.
10:11:31.547 - Загрузка. Таймаут.
10:11:31.552 - Загрузка. флаг писать еепрмм.
10:11:31.555 - Загрузка. флаг измены ИП.
10:11:31.559 - Загрузка. Пин коды.
10:11:31.563 - Загрузка. чтение версии ядра.
10:11:31.579 - Сообщение: Загрузка прервана пользователем. Сообщение об ошибке не требуется.
10:11:31.683 - Загрузка. Завершение.
10:11:31.689 - Загрузка проекта в контроллер. ОК
10:11:33.813 - Ожидание функция - Save SMArt


Вот лог.
При чем: менять скорость и адрес могу с ноутбука
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 12:21   #7
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Вот что вижу в контроллере
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2619.jpg (484.5 Кбайт, 229 просмотров)
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 14:05   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Цитата:
Сообщение от ufo-root Посмотреть сообщение
Вот что вижу в контроллере
Могу только повторить: С Болидом 50/50, у кого-то работает, у кого-то нет. Как вариант, можно попробовать снизить скорость связи до 57600 или 38400.

Подробнее: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 14:10   #9
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Изменение скорости результата не дает.

Буду покупать Моха...

Спасибо.
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:05   #10
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

попробуйте установить драйвера согласно рекомендации болид, к преоброзователю инструкция прилагается. Я использую их несколько штук на разных компах все работает ок на WIN8 не пробовал.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 08:04   #11
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

У меня преобразователь приобретенный до 2013 года у него драйвера другие может в этом проблема.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 12:34   #12
ufo-root
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Проблема оказалась в Windows8.1.
с MOXA такие же проблемы
запустил программу SMLogix в режиме совместимости с Windows 7. Всё заработало.
ufo-root вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 17:33   #13
ArchiG
Новичок
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Использовать собрался тот же болид.
Тоже виндовс 8 - запускал Лоджик в режиме совместимости виндовс7.
При запуске диагностики и поиска болид даже не моргает.
Приечем с их родной прогой нормально моргает при поиске оборудования.
Подскажите где копать?
ArchiG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 11:16   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не загружаются программы в контроллер, USB-RS485 Болид

Цитата:
Сообщение от ArchiG Посмотреть сообщение
Использовать собрался тот же болид.
Тоже виндовс 8 - запускал Лоджик в режиме совместимости виндовс7.
При запуске диагностики и поиска болид даже не моргает.
Приечем с их родной прогой нормально моргает при поиске оборудования.
Подскажите где копать?
Если не моргает, значит лоджик не обращается к его виртуальному порту. Вы верно указали номер порта болида?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024