Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2015, 17:42   #1
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

В конструкторе создан проект:
Установка из приточного, вытяжного вентилятора и заслонки рециркуляции (совмещённая с приточной заслонкой). Режим работы заслонки - зимой. Сигнал управления заслонкой рециркуляции 0В - 100% открытие, 10В - 100% закрытие. (Приточная наоборот).

Необходимо охлаждать помещение в котором установлено нагревательное
оборудование, которые работают почти всегда, но возможны остановки.

В нормальном режиме работы ситуация:
Т улицы от -20 до +15
уставка Т канала +20
Т помещения +25
Включена компенсация разницы температуры помещения и Т уставки.

При выделении тепла происходит регулировка открытия заслонки для поддержания уставки. С секвенсера меняется выход РециркУт (охлажд).
А вот в случае если выделения тепла нет, и помещение охлаждается через стены происходит такая ситуация:
Т уставки +20, Т канала +18, Секвенсер начинает выдавать на выход РециркУт (нагрев) значения и заслонка рециркуляции постепенно закрывается, а заслонка приточная открывается, далее происходит быстрое охлаждение ((

Как заставить секвенсер просто ждать, пока температура помещения и канала начнет подниматься от нагрева оборудования внутри?

Я хотел сперва хотел от макроса Устр - РециркУт отключить вход РециркУт (нагрев), но в этом случае секвенсер насчитает большое управляющее значение на этом выходе, которое после повышения температуры будет долго снижаться до 0, и только затем начнёт выдаваться значение РециркУт (охлажд). На это время получится значительное превышение температуры воздуха в помещении.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
При выделении тепла происходит регулировка открытия заслонки для поддержания уставки. С секвенсера меняется выход РециркУт (охлажд).

А вот в случае если выделения тепла нет, и помещение охлаждается через стены происходит такая ситуация:
Т уставки +20, Т канала +18, Секвенсер начинает выдавать на выход РециркУт (нагрев) значения и заслонка рециркуляции постепенно закрывается, а заслонка приточная открывается, далее происходит быстрое охлаждение ((
Заслонка рециркуляции по умолчанию закрыта. А у вас наоборот.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:03   #3
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заслонка рециркуляции по умолчанию закрыта. А у вас наоборот.
Можно подробнее:
1. Приточная установка находится в режиме СТОП, в каком состоянии должны быть заслонки рециркуляции и входная?

2. Туставки=20, Туличная=-5, Тканальная=10, Тпомещения=10.
При включении установки что открывается, а что закрывается?

3 Туставки=20, Туличная=-5, Тканальная=30, Тпомещения=32.
При включении установки что открывается, а что закрывается?
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 13:09   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Можно подробнее:
1. Приточная установка находится в режиме СТОП, в каком состоянии должны быть заслонки рециркуляции и входная?
Это зависит от того, выбирали ли вы при создании проекта совмещение с заслонкой притока или нет.

Но входная должна быть закрыта. Это логично, не правда ли?



Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
2. Туставки=20, Туличная=-5, Тканальная=10, Тпомещения=10.
При включении установки что открывается, а что закрывается?

3 Туставки=20, Туличная=-5, Тканальная=30, Тпомещения=32.
При включении установки что открывается, а что закрывается?
АСУ вентустановкой - динамическая система, имеющая больше чем 1 исполнительный ужел. Проверить её, бросая датчики в горячую воду, мало у кого удаётся корректно.

Т.к. вы не описываете историю изменения температур, историю работы исполнительных механизмов и даже хотя бы список этих механизмов, то любой мой ответ - это гадание на кофейной гуще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 15:09   #5
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
АСУ вентустановкой - динамическая система, имеющая больше чем 1 исполнительный узел. Проверить её, бросая датчики в горячую воду, мало у кого удаётся корректно.
Я использую для проверки 2Gi в чистом виде без обвязки. Значения температур передаю из OPC сервера через резервные входные переменные проекта собранного в конструкторе. Горячую воду для этого использовать слишком затруднительно для этого предварительно нужно собрать АСУ управления нагревом охлаждением бачка с водой
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 15:59   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Я использую для проверки 2Gi в чистом виде без обвязки. Значения температур передаю из OPC сервера через резервные входные переменные проекта собранного в конструкторе. Горячую воду для этого использовать слишком затруднительно для этого предварительно нужно собрать АСУ управления нагревом охлаждением бачка с водой
Да я сразу понял, что вы имитируете работу ВУ. Вопросы и предоставляемые данные очень типичны.

И во всех случаях одна и та же проблема: вы что-то не учитываете и поэтому контроллер ведёт себя "типа непонятно".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 17:11   #7
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как отключить нагрев через заслонку рециркуляции

Всё разобрался, отладил. Теперь осталось до объекта доехать и применить.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024