Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > SMConnect & SMConfig

SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.02.2021, 18:24   #1
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Через ssh внести ip адрес сервера smconnect

Скажите, есть ли способ через ssh внести ip адрес сервера smconnect? С контроллером беда, находится на удаленном объекте, при перепрограммировании слетает smconfig на заводские. В сети с ним есть еще один контроллер, он работает нормально и через него я могу зайти по SSH на первый. Но дальше копать не пойму пока куда.

P.S. по поводу сброса smconfig - батарейку менял, не помогло! С этим буду разбираться позже. С начало мне надо его вернуть в сеть vpn.

Заранее благодарю.
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 18:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
при перепрограммировании слетает smconfig на заводские.
Что такое "перепрограммирование"? Заводских у СМКонфига нет.



Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
P.S. по поводу сброса smconfig - батарейку менял, не помогло!
От батарейки питаются только часики, когда контроллер обесточен. СМКонфиг в часах не хранится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 22:15   #3
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что такое "перепрограммирование"? Заводских у СМКонфига нет.





От батарейки питаются только часики, когда контроллер обесточен. СМКонфиг в часах не хранится.
Я имею в виду когда делаю обновление программного обеспечения или обновление ядра.

Вообще вопрос был в другом. Ехать на объект ближайшее время не могу. Есть ли возможность внести изменение в смконфиг из ssh?
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 11:36   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Есть ли возможность внести изменение в смконфиг из ssh?
Какой SMlogix используете? Какая версия ПО контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 11:42   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Я имею в виду когда делаю обновление программного обеспечения или обновление ядра.
Что такое "обновление программного обеспечения" и чем оно в вашем случае отличается от "обновление ядра"?



Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Вообще вопрос был в другом. Ехать на объект ближайшее время не могу. Есть ли возможность внести изменение в смконфиг из ssh?
К сожалению, я ничем вам помочь не могу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 11:45   #6
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой SMlogix используете? Какая версия ПО контроллера?
Logix - последний, ПО - тоже.


Добавлено через 52 секунды


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что такое "обновление программного обеспечения" и чем оно в вашем случае отличается от "обновление ядра"?





К сожалению, я ничем вам помочь не могу.
Имелось в виду deb пакеты

Я уже нашел, что всё хранится в sqlite, но где это внести, пока не могу найти.
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 13:27   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Имелось в виду deb пакеты

Я уже нашел, что всё хранится в sqlite, но где это внести, пока не могу найти.
Накатывание deb вроде не должно затрагивать папку projects и гробить settings.sqlite. Тогда все должно восстанавливаться после reboot. Или до обновления сохранять settings.sqlite и закачивать его обратно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 14:31   #8
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Накатывание deb вроде не должно затрагивать папку projects и гробить settings.sqlite. Тогда все должно восстанавливаться после reboot. Или до обновления сохранять settings.sqlite и закачивать его обратно.
Да, я уже нашел, что параметры хранятся в нем. Далее вопрос, как их изменить? Командой nano много иероглифов, есть редактор mcedit, он выводит ровно, но не навредит ли изменение?
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 14:40   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Да, я уже нашел, что параметры хранятся в нем. Далее вопрос, как их изменить? Командой nano много иероглифов, есть редактор mcedit, он выводит ровно, но не навредит ли изменение?
Вы озвучили цель: избежать слетания настроек. Но это слова. На деле я вижу, что проблема слетания настроек вас не интересует.

Какова ваша настоящая цель?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 14:49   #10
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы озвучили цель: избежать слетания настроек. Но это слова. На деле я вижу, что проблема слетания настроек вас не интересует.

Какова ваша настоящая цель?
Если прочтете выше, то увидите, что слетание настроек не первая цель. Собственно мой вопрос вынесли в отдельную тему и название у нее - "Через ssh внести ip адрес сервера smconnect". Слетание будем решать позже. Когда приеду на объект и попробую отформатировать контроллер и заново залить в него все пакеты и программу.
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 14:59   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Если прочтете выше, то увидите, что слетание настроек не первая цель. Собственно мой вопрос вынесли в отдельную тему и название у нее - "Через ssh внести ip адрес сервера smconnect". Слетание будем решать позже. Когда приеду на объект и попробую отформатировать контроллер и заново залить в него все пакеты и программу.
Это вопрос, а не цель.

Вопрос отвечается просто - грузите на контроллер проект с занесённым в него нужным IP сервера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 15:48   #12
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это вопрос, а не цель.

Вопрос отвечается просто - грузите на контроллер проект с занесённым в него нужным IP сервера.
Я не пойму, Вы читаете полностью вопрос?

Я не могу теперь подключиться напрямую, только через ssh контроллера, который находится с ним в одной локальной сети!
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 15:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Я не пойму, Вы читаете полностью вопрос?
Специально 10 раз перечитал. Ничего такого не просматривается, что вы пишите ниже.



Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Я не могу теперь
Получается, вы уже наломали дров и теперь ищете способы решить проблему без поездки?

Почему вы уверены, что слетевший IP сервера - это единственная проблема того контроллера? Какие способы диагностики вы использовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 16:04   #14
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Специально 10 раз перечитал. Ничего такого не просматривается, что вы пишите ниже.





Получается, вы уже наломали дров и теперь ищете способы решить проблему без поездки?

Почему вы уверены, что слетевший IP сервера - это единственная проблема того контроллера? Какие способы диагностики вы использовали?
Вот не хорошо говорить о ломании дров, т.к. я умолчал, что это - дефект контроллера, который сбрасывает настройки smconfig при любом обновлении ли установки доп ПО. В данном случае была установка VNC и после него больше не в сети.

Так же сброс идет не только ип сервера smconnect, но и часы сбрасываются в ноль (03:00) и указании на автоматическое время. Так что некорректно обвинять!

Прежде чем Вам заявить о дефекте - я хочу попробовать ему сделать полное форматирование, может это и исправит ситуацию.

Теперь говорите, что 10 раз прочли вопрос? Можно еще раз:
Цитата:
Скажите, есть ли способ через ssh внести ip адрес сервера smconnect? С контроллером беда, находится на удаленном объекте, при перепрограммировании слетает smconfig на заводские. В сети с ним есть еще один контроллер, он работает нормально и через него я могу зайти по SSH на первый. Но дальше копать не пойму пока куда.
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 16:20   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
я умолчал, что это - дефект контроллера, который сбрасывает настройки smconfig при любом обновлении ли установки доп ПО.
Контроллеры ничего никуда не сбрасывают, особенно при установке VNC.

Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее.



Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Теперь говорите, что 10 раз прочли вопрос? Можно еще раз:
Да, я понимаю разницу между словами "Слетает" и "Слетели".

"Слетает" - это у вас всё работает, но вы не можете залить новую программу, потому что слетает. Это слово вы использовали, когда задавали вопрос.

"Слетели" - это вы уже залили и уже всё слетело.

Тогда да, вам придётся ехать на объект и форматировать контроллер. Причина: у вас "слетело" то, что не должно было "слететь". Контроллер явно работает в нерасчётном режиме. После форматирования дрова обратно склеятся и при установке VNC ничего слетать не будет.

Я бы рекомендовал вам остановить работу контроллера, если его неправильная работа может привести к проблемам на объекте. Это можно сделать, очистив папку /projects и перезагрузив контроллер командой reboot.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 18:17   #16
Centoff
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллеры ничего никуда не сбрасывают, особенно при установке VNC.

Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее.





Да, я понимаю разницу между словами "Слетает" и "Слетели".

"Слетает" - это у вас всё работает, но вы не можете залить новую программу, потому что слетает. Это слово вы использовали, когда задавали вопрос.

"Слетели" - это вы уже залили и уже всё слетело.

Тогда да, вам придётся ехать на объект и форматировать контроллер. Причина: у вас "слетело" то, что не должно было "слететь". Контроллер явно работает в нерасчётном режиме. После форматирования дрова обратно склеятся и при установке VNC ничего слетать не будет.

Я бы рекомендовал вам остановить работу контроллера, если его неправильная работа может привести к проблемам на объекте. Это можно сделать, очистив папку /projects и перезагрузив контроллер командой reboot.
Кстати, на втором тоже затирается smconfig. Обнаружил это - зайдя в системное меню через VNC. Только он не отрубился от сети, видимо не принялись настройки до перезагрузки. Еще, обнаружил такую вешь. У меня сеть VPN изменена на 10.177 подсеть, а в базе settings.sqlite остается 10.168, в таблице dispatcher, строка vpn_adr. Может это как-то связано со слетом конфига?
Centoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 18:43   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Centoff Посмотреть сообщение
Кстати, на втором тоже затирается smconfig.
Установка компонентов никак не должна влиять на базу данных. Прямая работа с БД нами не приветствуется и я, если честно, никогда не вникал полностью в её содержимое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 20:53   #18
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллеры ничего никуда не сбрасывают, особенно при установке VNC.

Если сбрасывают, дрова уже наломаны ранее.
Время сбрасывается. Стоит обновление на автомате, но пока вручную не передернешь этот ползунок (Ручной/Авто) время не синхронизируется.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 10:28   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Время сбрасывается. Стоит обновление на автомате, но пока вручную не передернешь этот ползунок (Ручной/Авто) время не синхронизируется.
Синхронизация происходит раз в сутки. Либо принудительно по включению ползунка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024