Pixel нет связи
Здравствуйте! Контроллер 1211 Pixel управляется от SMH2G как операторская панель . Подсоединен черезRS-485 последовательный порт . Пишет на дисплее " нет связи" . Это проблема с программой или с Pixel ? устранить как то можно? Спасибо
|
12.08.2015, 16:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Это может быть:
а) проблема со связью б) проблема с Pixel в) проблема с программой Устранить можно всё |
12.08.2015, 20:31 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Чтобы помочь нужно больше информации.
__________________ Саня |
13.08.2015, 08:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Pixel нет связи
Если система работала и никто в пикселе не менял адрес контроллера то на 99% можно быть уверенным что дело в проводе. Т.е. где-то обрыв провода. Скорее всего на клеммнике или если есть где-то соединение (к примеру провод удлинняли) то возможно что проблема там.
|