|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
24.04.2019, 16:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Датчик влажности 0-1V (решено)
Всем привет, подскажите пожалуйста, как можно подключить "хитрый" датчик влажности, питание у него 8-35 VDC, выходной сигнал 0-1V, ( 0-100 %) к контроллеру SMH4 с модулем расширения MC и MR. Буду признателен за комментарии!!!!
|
24.04.2019, 16:47 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Датчик влажности 0-1V....
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Датчик влажности (нет проблемы) | kolja057 | Вопросы о Pixel | 2 | 13.02.2020 16:01 |
Датчик влажности | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 9 | 12.04.2018 12:04 |
Датчик с открытым коллектором и MR120 (решено) | ladmin | Форум Segnetics | 7 | 12.03.2015 10:21 |
Датчик температуры и влажности 0-10В (решено) | monstr696 | Форум Segnetics | 15 | 15.12.2014 15:20 |
Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ? | taras | Вопросы о SMH2010 | 35 | 15.08.2014 17:36 |